风机喘振的问题
sdzbzcqs-007
2010年04月27日 23:10:32
来自于水处理
只看楼主

我厂用的是型号c80-1.6的离心式风机,正常是2台运行,出口压力不高于0.06兆帕,管道压力0.057左右,但当夏季气温高时溶解氧下降严重,需开第3台并网运行。但这时有一台风机就容易喘振,出口压力能到0.07左右,为解决这个问题,我们计划给风机加装降温措施,不知是否有效?另外各位大侠是否还有别的好方法,盼望指点一二,:handshake :kiss: 另:风机房气温可达40度,曝气池水位在4.5米左右

我厂用的是型号c80-1.6的离心式风机,正常是2台运行,出口压力不高于0.06兆帕,管道压力0.057左右,但当夏季气温高时溶解氧下降严重,需开第3台并网运行。但这时有一台风机就容易喘振,出口压力能到0.07左右,为解决这个问题,我们计划给风机加装降温措施,不知是否有效?另外各位大侠是否还有别的好方法,盼望指点一二,:handshake :kiss:
另:风机房气温可达40度,曝气池水位在4.5米左右
免费打赏
czhp
2010年04月28日 08:28:55
2楼
你安装风机的时候有没有给风机座子下面装橡胶垫片啊,那样的话这种情况就会减小很多啊
回复
zengxuteng
2010年04月28日 09:13:24
3楼
引用网上的。。。
当风机发生喘振时,风机的流量周期性的反复,并在很大范围内变化,表现为零甚至出现负值。风机流量的这种正负剧烈的波动。就像哮喘病人呼吸一样。由于流量波动很大而发生气流的猛烈撞击,使风机本身产生剧烈振动,同时风机工作的噪声加剧。大容量的高压头风机产生喘振时的危害很大,可能导致设备和轴承的损坏、造成事故,直接影响了锅炉的安全运行。为了防止风机的不稳定性,可采取如下措施:
(1)保持风机在稳定区域工作。因此,管路中应选择P-Q特性曲线没有驼峰的风机;如果风机的性能曲线有驼峰,应使风机一直保持在稳定区(即P-Q曲线下降段)工作。
(2)采用再循环。使一部分排出的气体再引回风机入口,不使风机流量过小而处于不稳定区工作。
(3)加装放气阀。当输送流量小于或接近喘振的临界流量时,开启放气阀,放掉部分气体,降低管系压力.避免喘振。
(4)采用适当调节方法,改变风机本身的流量。如采用改变转速、叶片的安装角等办法,避免风机的工作点落入喘振区。