我造 纸厂原用100KVA变压器,现因扩大生产改用了250KVA变压器月COSQ=0.8.按要求是0.9才达标.在正常用电200KW/时,不知怎样设计才能达到要求,需加多少补偿电容.补偿电容电柜要用啥型号?请师傅帮忙设计下,先谢了!
我造 纸厂原用100KVA变压器,现因扩大生产改用了250KVA变压器月COSQ=0.8.按要求是0.9才达标.在正常用电200KW/时,不知怎样设计才能达到要求,需加多少补偿电容.补偿电容电柜要用啥型号?请师傅帮忙设计下,先谢了!
2楼
按照你们变压器的容量30%来选择啊,看看你们的负载是否有冲击性负载啊,无可以选择接触器投入的。否则就要多投入点钱了 选择复合开关的。 在有什么疑问了你可以问我啊 QQ 361590514
回复
3楼
30%不够,昨天我在一个砖场那边看到:100KVA的变压器,4组12KVAR的3相低压电容器全投功率因数只有0.84,一般建议在变压器容量的50%左右,我厂里是1600KVA的变压器,24组48KVAR的3相低压电容(没有记错的话是48KVAR)。
回复
4楼
按照公式计算他才需要55KVAR 所以30%就已经足够了
回复
5楼
楼上的,建议留一点余量,如果以后加装电机什么的功率因数不够怎么办?
250KVA的配9组12KVAR的比较合适。
回复
6楼
按照公式计算他才需要55KVAR 所以30%就已经足够了.如果是机械加工削切时断时续的就不够了,以前我做了一个工厂的电容补偿柜,其250KVA变压器,用电约185KW/时,COSQ才0.78.我做 了自动投入六组,每组是15KVAR,还不够,后来我只有在车间里的车床线路上加了50KVAR才达至0.9.不知为何要这样多啊.