电气质量验收的方法?
hldd2002
hldd2002 Lv.6
2010年04月25日 01:03:13
只看楼主

电气质量验收的方法?

电气质量验收的方法?
hldd2002
2010年04月25日 01:03:47
2楼
检验方法应符合下列规定:

1. 电气设备、电缆和继电保护系统的调整试验结果,查阅试验记录或试验时旁站;

2. 空载试运行和负荷试运行结果,查阅试运行记录或试运行时旁站;

3. 绝缘电阻、接地电阻和接地(PE)或接零(PEN)导通状态及插座接线正确性的测试结果,查阅测试记录或测试时旁站用用适配仪表进行抽测;

4. 漏电保护装置动作数据值,查阅测试记录或用适配仪表进行抽测;

5. 负荷试运行时大电流节点温升测量用红外线遥测温度仪抽测或查阅负荷试运行记录;

6. 螺栓紧固程度用适配工具做拧动试验;有最终拧紧力矩要求的螺栓用扭力扳手抽测;

7. 需吊芯、抽芯检查的变压器和大型电动机、吊芯、抽芯时旁站或查阅吊芯、抽芯记录;

8. 需做动作试验的电气装置,高压部分不应带电试验,低压部分无负荷试验;

9. 水平度用铁水平尺测量,垂直度用线锤吊线尺量,盘面平整度拉线尺量,各种距离的尺寸用塞尺、游标卡尺、钢尺、塔尺或采用其他仪器仪表等测量;

10. 外观质量情况目测检查;

11. 设备规格型号、标志及接线,对照工程设计图纸及其变更文件检查。
回复
lingxuct
2010年04月25日 08:52:02
3楼
很好的检验方法,结合现场实际与规范要求的标准数据,再加上未能达标时的处理方法,就是一个完整的检验工艺!

电气施工质量不能叫验收,只能叫检验。因验收隐含有交接的意思,质量是没有交接的,谁做的就是谁的质量,需要对其终身负责!检验可以有自检、互检、专检,使用方检验是对施工的监督和推动,目标是一致的,保证质量达标。

电气试验中“整组试验”非常重要,施工方做过(调试正确)后,还需要当面做给使用方(相关技术人员和操作人员)看,同意后才可以结束。

我们这里对二次线需要做“三次确认”,施工方安装人员对安装后的接线做第一次确认,试验人员对二次接线做第二次确认,使用方对二次接线做第三次确认!(确认记录单一柜一纸,流转到最后,每次都需确认的人签字)以保证控制、保护、测量、信号线路的正确无误。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-4-25 08:54 编辑 ]