请教高手:如果一组低压柜有三台电容柜怎么控制
lxw306405052
2010年04月25日 00:25:51
只看楼主

如果一组低压柜有三台电容柜,怎么控制呢?无功控制器最多控制十二路呀,请指教!!!

如果一组低压柜有三台电容柜,怎么控制呢?无功控制器最多控制十二路呀,请指教!!!
免费打赏
zlh20068
2010年04月25日 08:44:39
2楼
正常应并联控制,控制器放在主屏上,两个辅屏控制线路与主屏控制回路并联
回复
扬州华锦电气
2010年04月26日 14:21:52
3楼
用可扩展型RC2000F-18系列的控制器即可,一台主机两台副机,只有主机需要接入采样信号,副机与主机直接用通讯线连接,副机的输出节点有主机统一分配。
回复
vbn
2010年04月26日 14:29:46
4楼
楼上的复杂了点。没必要搞通信。一拖多就行了。
回复
姜振祥
2010年04月26日 15:02:47
5楼
是的 一拖多就可以啊 也可以换个控制器啊现在有18路的控制器了 基本够用了