1、什么是磁场?
答:在磁极或任何电流回路的周围以及被磁化后的物体内外,都对磁针或运动电荷具有磁力作用,这种有磁力作用的空间称为磁场。它和电场相似,也具有力和能的特性。

2、什么是绝缘材料?主要有哪几种?
答:绝缘材料又称电介质。通俗讲绝缘材料就是能够阻止电流在其中通过的材料,即不导电材料。常用的绝缘材料有:气体:如空气、六氟化硫等。 液体:如变压器油、电缆油、电容器油等; 固体材料:包括两类,一是无机绝缘材料,如云母、石棉、电瓷、玻璃等,另一类是有机物质,如纸、棉纱、木材、塑料等。

3、什么是软磁材料?其特点、用途是什么?
答:软磁材料是指剩磁和矫顽力均很小的铁磁材料,如硅钢片、纯铁等。特点是易磁化、易去磁且磁滞回线较窄。软磁材料常用来制作电机、变压器、电磁铁等电器的铁心。
特点是不易磁化,也不易失磁,磁滞回线较宽。
硬磁材料常用来制作各种永久磁铁、扬声器的磁钢和电子电路中的记忆元件等。

4、什么是涡流?在生产中有何利弊?
答:交变磁场中的导体内部(包括铁磁物质),将在垂直于磁力线方向的截面上感应出闭合的环行电流,称为涡流。
利:利用涡流原理可制成感应炉来冶炼金属;利用涡流可制成磁电式、感应式电工仪表;电度表中的阻尼器也是利用涡流原理制成的。
弊:在电机、变压器等设备中,由于涡流存在将产生附加损耗,同时磁场减弱造成电气设备效率降低,使设备的容量不能充分利用。

5、如果说电感有阻交流电、通直流电的作用,那么电容是不是也有这一作用?若不是,它的作用是什么?
答:电容没有这种作用。电容是隔直流电,通交流电的,也就是说,当在电容两端加直流电时,容抗无穷大,这个电路是不通的,没有电流。当在电容两端加交流电时,容抗Xc=1/2πfC,电路是通的,有电流。

6、什么是功率因数?提高功率因数有何重要意义?
答:在交流电路中,有功功率与视在功率的比值。即P/S=COSφ,叫功率因数。
意义在于:在总功率不变的条件下,功率因数越大,则电源供给的有功功率越大。这样,提高功率因数,可以充分利用输电与发电设备。

7、什么是同极性端?
答:在一个交变的主磁通作用下感应电动势的两线圈,在某一瞬时,若一侧线圈中有某一端电位为正,另一侧线圈中也会有一端电位为正,这两个对应端称为同极性端(或同名端)。

8、变压器有哪些主要部件?
答:变压器的主要部件有:
(1)器身:包括铁心、绕组、绝缘部件及引线。
(2)调压装置:即分接开关,分为无励磁调压和有载调压
(3)油箱及冷却装置。
(4)保护装置:包括储油柜、安全气道、吸湿器、气体继电器、净油器和测温装置等。
(5)绝缘套管。

9、变压器的油箱和冷却装置有什么作用?
答:变压器的油箱是变压器的外壳,内装铁心、绕组和变压器油,同时起一定的散热作用。
变压器冷却装置的作用是,当变压器上层油温产生温差时,通过散热器形成油循环,使油经散热器冷却后流回油箱,有降低变压器油温的作用。为提高冷却效果,可采用风冷、强油风冷或强油水冷等措施。

10、变压器油的作用是什么?
答:变压器油在变压器中的作用是绝缘、冷却;在有载开关中用于熄弧。 11、在变压器油中添加抗氧化剂的作用是什么?
答:减缓油的劣化速度,延长油的使用寿命。

12、变压器油为什么要进行过滤?
答:过滤的目的是除去油中的水分和杂质,提高油的耐电强度,保护油中的纸绝缘,也可以在一定程度上提高油的物理、化学性能。

13、变压器采用薄膜保护的作用是什么?
答:可以密封变压器,不与空气接触,从而消除油的氧化和受潮条件,延长油的使用寿命。

14、净油器的作用是什么?
答:净油器的作用是吸附油中的水分、游离碳、氧化生成物等,使变压器油保持良好的电气、化学性能。 15、呼吸器(吸湿器)的作用是什么?
答:呼吸器的作用是当油温下降时,使进入油枕的空气所带潮气和杂质得到过滤。

15、油枕(储油柜)的作用是什么?
答:油枕的作用是:调节油量,保证变压器油箱内经常充满油;减小油和空气的接触面,防止油受潮或氧化速度过快。

16、净油器有几种类型及规格?
答:净油器分为温差环流式和强制环流式两种类型。它主要由钢板焊制成筒状。其上下有滤网式滤板,并有蝶阀与油管连接。净油器内装硅胶等吸附剂,按质量分为35、50、100、150kg4种。填装硅胶粒2.8-7mm或4~8mm的粗孔硅胶,或填装2.8~7mm棒状活性氧化铝。

17、变压器套管的作用是什么?有哪些要求?
答:变压器套管的作用是,将变压器内部高、低压引线弓到油箱外部,不但作为引线对地绝缘,而且担负着固定引线的作用,变压器套管是变压器载流元件之一,在变压器运行中,长期通过负载电流,当变压器外部发生短路时通过短路电流。因此,对变压器套管有以下要求:
(1)必
免费打赏
盗亦有道
2005年08月20日 20:17:44
12楼
236、为什么铁心硅钢片要进行退火处理?
答:硅钢片在加工过程中,容易产生内应力,使局部金相结构改变,降低磁导率,增加磁滞损耗,退火处理可消除内应力,恢复材料本身的电磁性。

237、插好上铁轭后,安装夹件及夹件绝缘的步骤是什么?
答:插好上铁轭后,可采用小夹件临时夹紧,然后穿上临时铁轭螺杆并放置好两端方铁及绝缘。拆除临时小夹件后,安装夹件绝缘并拧紧方铁螺母,然后安装铁轭螺杆及绝缘,在低压侧铁心片中插入接地片,从夹件中间铁轭紧固后,方铁两端与夹件要有4~13mm的间隙。最后测量铁轭螺杆对铁心和上夹件之间的绝缘。

238、为什么llOkV及以上高压互感器真空干燥以后,或吊芯大修后,均须采用真空注油工艺?
答:llOkV及以上高压互感器,由于电压高,内部绝缘很厚,例如JCC-220型电压互感器,层间电压在1800V左右,层间绝缘为0.05X13(层)电话纸,如不采取真空注油,则油不易浸透到绝缘中去,其中空气不易排出。因此,llOkV及更高电压的高压互感器,在真空干燥或吊芯大修后,必须采取真空注油工艺。

239、试述多根并绕的导线为什么要换位?换位导线的优点是什么?
答:变压器绕组的线匝经常采用数根并联导线绕成。由于并联的各导线在漏磁场中所处的位置不同,感应的电动势也不相等;导线的长度不同,电阻也不相等,这些都将使并联的导线间产生循环电流,从而增加导线的损耗,若消除并联导线中的环流,并联的导线必须换位。
换位导线的优点是:
(1)导线绝缘所占空间位置减小,提高了绕组的空间利用
(2)每根扁线的尺寸减小,降低了涡流损耗。
(3)导线已经换位,绕制时不必再进行换位,绕制方便。

240、变压器绕组绕制应注意哪些事项?
答:变压器绕组绕制应注意:
(1)仔细看清图纸,看清绕组匝数、层数、段数、各段匝数。检查导线及绝缘材料的规格是否与图纸相符。
(2)测量上好撑条的绕线胎外径(每根撑条应测左、中、右三点)、尺寸应符合图纸要求。撑条档距太宽时,须备有与撑条数目相等的临时撑条垫在固定撑条中间,以免绕组内径不圆。
(3)在绕线过程中,应随时注意导线匝绝缘是否破裂或出现跑层、少层现象。如发现须按原来标准修复后再用。
(4)绕制绕组时应注意导线的弯曲状况。如发现弯曲应用木板打平或以手钳扳手等缠以布带校直,不可用金属工具直接接触导线。
(5)绕线时必须注意绕向,面对线模从左起头往右绕为绕向,反之为左绕向。即所谓左起右绕向,右起左绕向。
(6)注意抽头的位置及匝数。
(7)检查导线焊接是否良好。

241、变压器绕组的绕向和出头标志如何确定?
答:绕组感应电动势的方向与绕组绕向有关。由起头开始,线匝沿左螺旋前进,或面对绕组起绕端观察,线匝由起端开始按逆时针方向旋转为左绕向,反之为右绕向。
定绕向时,起头很重要。当绕组水平放置时有左端和右端,垂直放置时有上端和下端,必须将水平放置时的右端作为垂直放置时的上端。通常当绕线人员和线盘位于绕组的同一侧时,左绕向的绕组是从绕组的右端起绕。右绕向则是从绕组的左端起绕。绕线工作人员时常称为右起左绕向,左起右绕向。确定一个绕组的绕向时,必须面对起绕端,观察起头的线匝旋转方向,而不能站在末端去观察起绕头的线匝旋转方向。
变压器绕组出头标志,国家标准用下列字母:
单相变压器:高压绕组起头--A,末头一X;中压绕组起头--Am,末头一Xm;低压绕组起头一a,末头一x。
三相变压器:高压绕组起头一A,B,C;末头一X、Y、Z。中压绕组起头一Am,Bm,Cm;末头一Xm,Ym,Zm。低压绕组起头一a,b,c;末头一x,y,z。高压中部抽头一
A2-7,B2-7,C2-7。

242、绕好后的绕组应单独进行哪些半成品试验?
答:应单独进行如下的半成品试验:
(1)当绕组用多根导线并绕时,用500V兆欧表摇测线间绝缘应良好。如果空气温度大,可先用万用表测试,如没发现问题可将绕组卸下,人炉烘烤,烘烤后再用兆欧表摇测。
(2)测量各相绕组的直流电阻,多股导线并绕的还应进行分股测量,相互间的误差应符合电气试验标准。

243、连续式绕组和纠结式绕组各有什么优缺点?
答:连续式绕组和纠结式绕组都有机械强度高、散热性能好的优点。连续式绕组焊点少,匝间工作电压较低。缺点是耐受冲击电压的能力较差。尤其是小容量的变压器。纠结式绕组的优点是匝间电荷量大,耐冲击特性较好。缺点是焊点多,匝间工作电压较高,绕制复杂。

244、铁心叠装过程中出现歪斜面、斜接缝串角、开口等质量问题的原因主要有哪些?怎样克服?
答:主要原因有:
(1)铁心叠装平台不平,夹件没有放正,第一级铁心摆放偏斜,角度不对(对角线不等)。
(2)叠片加工角度不准。
(3)接缝太大。
为保证铁心叠装质量,必须做到:
(1)仔细垫平装配铁心和铁轭的平台。
(2)叠装过程中,要经常检查叠片接缝,并测量上下铁轭之间对角线尺寸,
回复
盗亦有道
2005年08月20日 20:18:50
13楼
256、简述配电变压器器身绝缘装配过程。
答:在已拆除上铁轭叠片的芯柱上端用电缆纸包好后绑住。然后按图纸装配铁心柱和下铁轭绝缘,在铁心柱上套装低压绕组,沿铁心圆周依次打人低压绕组和铁心柱间的油隙撑条,把低压绕组固定。按图纸放置高、低压间绝缘,然后套装高压绕组。在高低压绕组间打入油隙撑条将高压绕组撑紧。套装绕组时要注意引线的出线位置;应在油隙撑条外涂一点石蜡以便于打人;撑条应垂直打人,不可歪斜。撑条不可与线匝直接接触,必要时可在撑条外敷纸板槽,以免打人时绝缘磨坏。如果高、低压绕组一起绕制或预套装在一起,或饼式绕组有水平油道垫块,绕组间均不必打人撑条。绕组套装完毕后,照图纸放置好上铁轭绝缘,插上铁轭片。铁心柱与铁轭片不可重叠,要接合匀称,接缝缝隙不得大于1.5mm。插完上铁轭片后放置夹件绝缘。在低压侧的铁轭与夹件绝缘外侧插入铁心接地片(插入深度为30~50mm,变压器容量较大时接地片用螺丝拧在夹件上)。借助于夹件用螺杆夹紧铁轭,如果有铁轭螺杆则可上好铁轭螺杆。然后安装垂直拉螺杆,保证压紧线圈的轴向力。低压引出线应由铁轭绝缘的垫块间引出。

257、如何拆卸大型变压器上铁轭叠片?
答:主要是防止铁心片向两侧倾倒,因此,拆卸前后应根据具体条件尽量用卡具、绑带将铁心柱上端夹紧、绑牢。拆卸步骤:逐渐放松上铁轭的夹紧装置,同时插入形夹,不使铁轭松散。利用薄片形工具同时由两侧小级到中间大级逐渐拆下铁轭片。逐级码放好,用纸或苫布盖好,保持叠片干净。

258、铁心多点接地的原因有哪些?
答:原因有如下7点:
(1)铁心夹件肢板距心柱太近,硅钢片翘起触及夹件肢板。
(2)穿心螺杆的钢套过长,与铁轭硅钢片相碰。
(3)铁心与下垫脚间的纸板脱落。
(4)悬浮金属粉末或异物进入油箱,在电磁引力作用下形成桥路,使下铁轭与垫脚或箱底接通。
(5)温度计座套过长或运输时芯子窜动,使铁心或夹件与油箱相碰。
(6)铁心绝缘受潮或损坏,使绝缘电阻降为零。
(7)铁压板位移与铁心柱相碰。


259、硅钢片漆膜厚度、绝缘电阻的要求是什么?
答:漆膜厚度及绝缘电阻的要求是:
(1)涂一遍漆:8000kVA及以下,电压35kV及以下,双面漆腊厚度0.01-0.015mm,绝缘电阻为10Ωcm2/片。
(2)涂两遍漆:8000~31500kVA,110kV及以下,双面漆膜厚度0.015~0.02mm,绝缘电阻为15Ωcm2/片。
(3)涂三遍漆:大于31500kVA,电压高于110kV,双面漆膜厚度0.02-0.025mm,绝缘电阻为20Ωcm2/片。

260、硅钢片漆膜的绝缘电阻是否越大越好?
答:否。因为铁心对地应是通路(用500V摇表测量上铁轭最宽处与有接地片的上夹件应是通路)。如漆腊绝缘电阻太大,有可能造成铁心不能整个接地。

270、为什么无激磁调压变压器倒分头后要测量直流电阻?
答:变压器在运行中,分接开关接触部位可能产生氧化膜,造成倒分头后接触不良,运行中发热甚至引起事故;分头位置不正,造成接触不良。所以无激磁调压变压器倒分接头后,必须测量直流电阻。

271、多大容量配电变压器可采用熔断器保护?高低压熔断器的保护范围是如何确定的?
答:规程规定容量在560kVA以下的配电变压器可采用熔断器保护。
低压熔断器担当变压器过负荷及低压电网短路的保护,高压熔断器担当变压器套管处短路及内部严重故障的保护。低压熔断器的熔断时间应小于高压熔断器的时间。

272、变压器铁心绝缘损坏会造成什么后果?
答:如因外部损伤或绝缘老化等原因,使硅钢片间绝缘损坏,会增大涡流,造成局部过热,严重时还会造成铁心失火。另外,穿心螺杆绝缘损坏,会在螺杆和铁心间形成短路回路,产生环流,使铁心局部过热,可能导致严重事故。

273、变压器突然短路有什么危害?
答:其危害主要表现在两个方面:
(1)变压器突然短路会产生很大的短路电流。持续时间虽短,但在断路器来不及切断前,变压器会受到短路电流的冲击,影响热稳定,可能使变压器受到损坏。
(2)变压器突然短路时,过电流会产生很大的电磁力,影响动稳定,使绕组变形,破坏绕组绝缘,其他组件也会受到损坏。

274、简述电流互感器的基本原理?
答:电流互感器的铁心上装有一次和二次绕组。设一次绕组的匝数为W1,电流为Il;二次绕组的匝数为W2,电流为I2。在忽略激磁损耗的情况下,IlWl=I2W2,即I2=I1W1/W2。因为w2>W1,所以I2

275、异步电动机起动时,熔断丝熔断的原因有哪些?
答:熔断丝熔断的原因有:
(1)电源缺相或电动机定子绕组断相;
(2)熔丝选择不合理,容量较小;
(3)负载过重或传动部分卡死;
(4)定子绕组接线错误,如一相绕组首尾接反;
(5)定子转子绕组有严重短路或接地故障;
(6)起动控制设备接线错误。

276、造成电动机绝缘下降的原因有哪些?
答:造成电动机绝缘下降的原因有:
(1)电动机绕
回复
盗亦有道
2005年08月20日 20:19:18
14楼
286、什么是质量管理工作中的PDCA循环?
答:PDCA循环是指质量改进和各项工作必须经过的4个阶段,即"计划(P)一执行(D)一检查(C)一总结(A)"。

287、什么是标准化?
答:标准化是指以国家利益为目标,以重复性的事物和概念为对象,以管理、技术和科学实验为依据,以制订和贯彻标准为主要内容的一种有组织的活动过程。

288、什么是技术标准?
答:技术标准是对技术活动中需要统一协调的事物制订的技术准则。

289、什么是管理标准?
答:管理标准是为合理组织、利用和发展生产力,正确处理生产、交换、分配和消费中的相互关系,以及行政和经济管理机构行使计划、指挥、控制等管理职能而制订的管理准则。

290、什么叫套丝?套丝工具有哪些?
答:用板牙在圆杆上切削出外螺纹的方法叫套丝。套丝工具有圆板牙和板牙铰手。圆板牙又分普通螺纹圆板牙、圆柱管螺纹圆板牙和圆锤管螺纹圆板牙。

291、扁导线搭接焊的搭接长度是多少?
答:扁导线搭接焊的搭接长度一般为宽度的1.5~2倍。

292、变压器lOkV引线绝缘厚度应不小于多少毫米?
答:厚度最少2mm以上。

293、为什么铁心只允许一点接地?
答:铁心如果有两点或两点以上接地,各接地点之间会形成闭合回路,当交变磁通穿过此闭合回路时,会产生循环电流,使铁心局部过热,损耗增加,甚至烧断接地片使铁心产生悬浮电位。不稳定的多点接地还会引起放电。因此,铁心只能有一点接地。

294、为什么变压器铁心及其他所有金属构件要可靠接地?
答:变压器在试验或运行中,由于静电感应,铁心和接地金属件会产生悬浮电位。由于在电场中所处的位置不同,产生的电位也不同。当金属件之间或金属件对其他部件的电位差超过其间的绝缘强度时,就会放电。因此,金属件及铁心要可靠接地。

295、铁心采用绑扎方式与采用穿心螺杆夹紧相比有何优点?
答:采用绑扎方式夹紧铁心,工艺简单,压力均匀。且由于不冲孔,铁心截面不减小和不增加附加损耗,因此,空载电流和空载损耗较小。

296、装配变压器铁轭螺栓在技术上有明些要求?
答:螺栓绝缘厚度不小于1mm(主变压器2mm),其长度每边伸出夹件至少1mm。绝缘垫圈厚度不小于Imm,其外径应大于垫圈至少2mm(主变压器4mm),垫圈处五金属脏物。

297、拆修变压器时,硅钢片在什么情况下需要重新涂漆?
答:硅钢片绝缘老化变质,有脱落现象,影响特性及安全运行时,须重新涂漆。

298、变压器运行前,在什么情况下可不用吊心检查?
答:新出厂或经检修合格的配电变压器,经短途运输,道路平坦,确信无大的震动和冲撞,运行前可不用吊心检查。

299、常见400V复合式套管,由于上下胶垫面积不等造成渗漏油,应如何处理?
答:可将面积大的胶垫减小,以使上下垫压力相等。

300、变压器分接开关触头接触不良或有油垢有何后果?
答:分接开关触头接触不良或有油垢,会造成直流电阻增大,触头发热,严重的可导致开关烧毁。

301、变压器油箱涂漆后,如何检查外表面漆膜粘着力?
答:用刀在漆膜表面划个十字形裂口,顺裂口用刀剥,若很容易剥开,为粘着力不佳。

302、角环的作用是什么?
答:角环的作用是延长绕组端部绝缘沿面放电距离,防止高、低压绕组端部绝缘沿面放电。

303、为什么叠装铁心时,要注意测量铁心叠厚?如不符合要求应如何处理?
答:叠装铁心时,测量铁心叠厚是为保证设计要求的铁心直径,以免过大或过小。如不符合要求,应重新测量各级叠厚,消除硅钢片搭片、错片、毛刺、弯曲等缺陷。

304、为什么硅钢片冲剪后要求毛刺不能太大?
答:硅钢片毛刺太大,将会使叠片系数降低,即减小了铁心的有效截面,使磁通密度增大,损耗增加。另外,过大的毛刺会使片间短路,铁心的涡流损耗增加。

305、油纸电容式套管内强力弹簧的作用是什么?
答:强力弹簧的作用是将上、下瓷套通过导管压紧,保证套管的密封。另外,当温度发生变化时,可由弹簧调节,以保持密封胶垫的压力。

306、为什么变压器吊心时对器身温度和周围气温有一定要求?
答:若器身温度低于周围空气温度,空气中的水分在器身表面会形成凝结水,使变压器的心子受潮。

307、启、停强油水冷却器应注意什么问题?
答:启用冷却器应先启动潜油泵,后启动水泵。停用冷却器时应先停水泵,后停油泵,以使油压始终大于水压,防止冷却水进入油中。水冷却器停用后,须打开放水阀将水放净,并防止进水阀不严,继续进水。

308、为什么变压器可以带油进行补焊?
答:在带油的变压器焊接补漏时,由于油的对流作用,电焊产生的热量可迅速散开,焊点附近温度不高,且补漏电焊时间较短,油内不含大量氧气,所以,油不易燃烧。带油补焊只要控制得当,是不会引起火灾的。

309、为什么图纸上给
回复
盗亦有道
2005年08月20日 20:19:45
15楼
311、硅钢片的性能是如何表示的?
答:硅钢片的性能常用铁损和导磁性能来表示。
铁损用P10750,P15/50,P17/50表示。即在50周波频率下铁心中的磁通密度为1.0、1.5和1.7T时,硅钢片每千克质量损耗值(W/kg)。此值越小越好。
导磁性能一般用B10,B50,月100表示。月表示铁心中基本换向磁化曲线上的磁感应强度:10、50、100表示单位长度上磁场强度AN/cm时的安匝数。此值越大越好。
由于励磁容量比较直观,目前现场广泛使用励磁容量来表示导磁性能,即每千克硅钢片能够实现的励磁容量(VA/kg)。

312、导线搭接铜焊时,应注意哪些事项?
答:进行搭接铜焊时应注意:
(1)导线接触表面的电流强度不应超过1.5A/mm2。
(2)一次焊接的最大截面是由碳极截面决定的,以下最大的焊接尺寸可供参考:在固定的铜焊设备上焊接面积在100X100mm2之内,两被焊铜排厚度均在10mm以下,用轻便的可携式电焊夹焊接的面积在60X40rmn2之内;被焊铜排厚度均在8rmn以下。
(3)在一排相邻焊接点之间应有足够的距离,使焊接附近部分不被烧热,已完成的焊接不被熔化。大容量的变压器,如果绕组的若干组导线分别焊到一个铜排上,必须把铜排割开,分成相当的几股,割开的方向应与铜排中工作电流的方向一致。
(4)两铜排焊接时,为保证焊料填入被焊接铜排之间,其中之一应割开。
(5)用电焊夹子焊接时,焊接点与相邻部分之间应有足够的放置电焊夹子的自由空间,所需距离视连接的尺寸及焊夹的大小而定,一般约为30~90mm。焊接绕组导线与引线时,应防止把绕组烤坏。

313、安装DW型无激磁分接开关时,开关帽指针指示不正,应如何处理?
答:(1)拧下开关帽的定位螺栓,把开关转到接触良好的位置。
(2)取下开关帽,拧下帽内调整花盘的固定螺丝。
(3)将开关帽及调整花盘临时装到操作杆上,找正开关帽指针与开关字盘的位置。
(4)小心取下开关帽及调整花盘(保持位置不动),翻过来便可看到调整花盘有一个孔与开关帽某一个孔对正,上好固定螺丝。
(5)重新装好开关帽,反复操作开关,看开关指示是否正确,如仍不大正,再微调整花盘的螺丝孔即可。


314、变压器干燥后装入油箱前应做哪些检查?
答:(1)摇测夹件,穿钉绝缘电阻。
(2)各部螺栓是否紧固。
(3)接地片是否牢固。
(4)各部绝缘距离是否符合要求。
(5)大盖连芯的变压器应测量高度,防止芯子上吊或盖垫不严,造成漏油。
(6)器身及油箱是否干净无异物。经专人检查无问题后,方可装入油箱。

315、做变压器油耐压试验应注意哪些事项?
答:(1)油耐压机使用之前,外壳应可靠接地。
(2)校对电极距离,用好油冲洗电极表面。
(3)取油样时应擦净取样截门,再缓缓开启,先将试油杯冲刷2-3次,再取油样。
(4)放置或取出油杯时,须在断开电源的条件下进行。
(5)油在杯中静止5~10min,以消除气泡。
(6)试油机升压速度不宜太快,约3000V/s为宜。试验3~5次,每次加压间隔2~3min,在断开电压之前应先将电压降到零。
316、如何配制环氧玻璃胶带?玻璃粘带缠绕铁心后如何进行干燥固化处理?
答:所用材料及配制方法如下:
(1)所用材料:0.1X 50mm无碱玻璃丝带;624号或者
101号环氧树脂;三乙醇胺,工业纯酒精或乙醇。
(2)配制方法:将无碱玻璃丝带卷倒松,放人烘箱经100~120C脱蜡处理2ho将环氧树脂在50-60℃下熔化成流动液态,在100份环氧树脂中加入少量酒精,两者搅拌后,再加入8-12份三乙醇胺,继续搅拌并再加酒精,使胶液达到粘度为25~30s(用4号粘度计),再将脱蜡的玻璃丝带浸泡在胶液中2~3h取出,滴干胶液,即可使用。
(3)玻璃粘带的干燥一般是在120~130℃温度下的烘干炉内烘烤8~12h,烘至环氧玻璃丝带变色不粘手为止。

317、组合式有载分接开关检修时,切换开关要检查哪些项目?
答:检查项目有:
(1)检查过渡电阻是否有裂纹、烧断、过热及短路现象,电阻值应与铭牌相符或符合厂家规定。
(2)切换开关触头烧伤情况,触头厚度不小于厂家规定
(3)触头压紧弹簧是否损坏,压力应合适。
(4)检查软铜线是否损坏,触头是否正确可靠接触。
(5)各紧固部件是否松动,紧固部位应牢固。
(6)检查绝缘表面是否损坏,是否有放电痕迹。 ’
(7)检查切换开关触头是否就位,动作顺序是否正确
(8)清擦桶底及芯子,更换合格油。

318、组合式有载分接开关的快速机构和选择开关在检修时应检查哪些项目?
答:应检查的项目有:
(1)检查各传动部分和接触部位有无过量磨损或松动。
(2)检查快速机构的弹簧有无裂纹和永久变形。
(3)检查缓冲器的活塞是否灵活。
(4)擦净选择开关的污物,检查触头有无烧损,接触位置是否正确,各部螺丝是否紧固,接触电阻应合格。
(5)检查绝缘板支柱是否有裂纹及放电痕迹。

319、有载分接开关操纵机构运行前应进行哪些
回复
盗亦有道
2005年08月20日 20:20:12
16楼
327、目前常用的油箱检漏方法主要有哪几种?
答:油箱检漏方法主要有:
(1)在油箱及各部件上涂撒白土,直接观察渗漏。
(2)在接缝处涂肥皂水,看是否起泡来判断。
(3)对小的油箱及散热器可充以压缩空气浸以水中试验。
(4)对于不能加压的焊件可在焊缝正面涂白土,背面涂煤油,观察30min看有无渗漏痕迹
(5)压缩空气试验,主要以观察压力下降的速度来判断。

328、真空干燥变压器为什么要充分预热再抽真空?为什么升温速度不宜过快?
答:预热的目的是要提高器身的温度至100℃以上,使水分蒸发,如果没有预热或预热时间过短,抽真空后器身升温较慢,将影响干燥。但升温过快,会使器身受热不均,器身上蒸发的水分遇冷铁心会凝结成水,附着在铁芯上。另外,升温过快,绝缘表面很快干燥收缩,而内层水分仍蒸发不出去,往往造成厚层绝缘件开裂。


329、电压等级为10、35、110kV及220kV的有载分接开关lmin对地工频耐压及对地全波冲击耐压试验电压各是多少?
答:工频耐压及全波冲击耐压试验电压见表C-8。
表c-8 工频耐压及全波冲击耐压试验电压表
┌─────────┬───────┬────────┐
│ 对地绝缘级次(kV) │ 工 频(kV)  │ 全波冲击(kV)  │
├─────────┼───────┼────────┤
│ 10        │ 38      │ 95       │
├─────────┼───────┼────────┤
│ 35        │ 95      │ 250       │
├─────────┼───────┼────────┤
│ 110        │ 230      │ 550       │
├─────────┼───────┼────────┤
│ 220        │ 460     │ 1050      │
└─────────┴───────┴────────┘

330、有载调压开关在运行中电气极限保护不起作用是由哪些原因造成的?怎样处理?
答:(1)微动开关位置不合适。当电动机转到极限位置时,微动开关不打开。如系这种情况,应重新调整。如微动开关损坏,则应更换。
(2)二次操作线相序错误。倒相时只能倒电源不能倒操作箱内部接线,否则会造成电气极限开关失灵。


331、试述DY型绝缘板耐电压强度的试验方法。
答: (1)切取150X150mm试样,在真空度为93.3kPa(700mmHg)和温度为100±5C的变压器油中浸渍4ho
(2)试样经上述方法处理后,用直径50mm边缘圆弧半径2.5mm的铜电极,在油温为90±5℃变压器油中,以每秒提高电压2kV的速度连续稳步升压,达到规定电压后纸板不应击穿。
(3)每次测定的试样不应少于10张。用于浸渍纸板和耐电压试验的变压器油的耐压强度不应小于16kV/mm。

332、在现场无专用设备,不可能直接测定油中的水分时,用什么方法估计油中的水分?
答:在现场无专用设备直接测定油中水分,可用测定油击穿电压的方法估计油中水分。相应的击穿电压管理值如下:
500kV级,10ppm,60kV;
220kV级,15ppm,50kV;
1lOkV级,20ppm,50kV。

333、运行中的配电变压器应做哪些测试?
答:变压器在运行中应经常对温度、负荷、电压、绝缘状况进行测试。其方法如下:
(1)温度测试。变压器正常运行时,上层油面温度一般不得超过85℃(温升55℃)。
(2)负荷测定。为了提高变压器的利用率,减少电能损失,在每一季节最大用电时期,对变压器进行实际上负荷测定。一般负荷电流应为变压器额定电流的75%~90%。
(3)电压测定。电压变动范围应在额定电压的5%以内。
(4)绝缘电阻测定。变压器绝缘电阻一般不做规定,而是将所测电阻与以前所测值进行比较,折算至同一温度下应不低于前次所测值的70%。要根据电压等级不同,选取不同电压等级的摇表,并停电进行测定。
(5)每1~2年做一次预防性试验。

334、如何监视充氮运输变压器的氮气有无泄漏?
答:通常使用能测定-98~十98kPa的压力表监视内部压力。变压器到货后,在用油置换氮气之前应经常监视压力变化情况。可根据波义耳定律判断氮气有无泄漏。
波义耳定律:P/(273+t)=P/(273+t’,)
式中 P--氮气充人时的压力,kPa;
t--氮气充人时的温度,℃;
P’--测定时压力,kPa;
t’--测定时温度,℃;
P、t值由厂方提供。