电气基础问答绝对精华20[变压器及母线技术简答题]
盗亦有道
盗亦有道 Lv.12
2005年08月20日 20:11:50
来自于变压器
只看楼主

1、什么是磁场?答:在磁极或任何电流回路的周围以及被磁化后的物体内外,都对磁针或运动电荷具有磁力作用,这种有磁力作用的空间称为磁场。它和电场相似,也具有力和能的特性。2、什么是绝缘材料?主要有哪几种?答:绝缘材料又称电介质。通俗讲绝缘材料就是能够阻止电流在其中通过的材料,即不导电材料。常用的绝缘材料有:气体:如空气、六氟化硫等。 液体:如变压器油、电缆油、电容器油等; 固体材料:包括两类,一是无机绝缘材料,如云母、石棉、电瓷、玻璃等,另一类是有机物质,如纸、棉纱、木材、塑料等。

1、什么是磁场?
答:在磁极或任何电流回路的周围以及被磁化后的物体内外,都对磁针或运动电荷具有磁力作用,这种有磁力作用的空间称为磁场。它和电场相似,也具有力和能的特性。

2、什么是绝缘材料?主要有哪几种?
答:绝缘材料又称电介质。通俗讲绝缘材料就是能够阻止电流在其中通过的材料,即不导电材料。常用的绝缘材料有:气体:如空气、六氟化硫等。 液体:如变压器油、电缆油、电容器油等; 固体材料:包括两类,一是无机绝缘材料,如云母、石棉、电瓷、玻璃等,另一类是有机物质,如纸、棉纱、木材、塑料等。

3、什么是软磁材料?其特点、用途是什么?
答:软磁材料是指剩磁和矫顽力均很小的铁磁材料,如硅钢片、纯铁等。特点是易磁化、易去磁且磁滞回线较窄。软磁材料常用来制作电机、变压器、电磁铁等电器的铁心。
特点是不易磁化,也不易失磁,磁滞回线较宽。
硬磁材料常用来制作各种永久磁铁、扬声器的磁钢和电子电路中的记忆元件等。

4、什么是涡流?在生产中有何利弊?
答:交变磁场中的导体内部(包括铁磁物质),将在垂直于磁力线方向的截面上感应出闭合的环行电流,称为涡流。
利:利用涡流原理可制成感应炉来冶炼金属;利用涡流可制成磁电式、感应式电工仪表;电度表中的阻尼器也是利用涡流原理制成的。
弊:在电机、变压器等设备中,由于涡流存在将产生附加损耗,同时磁场减弱造成电气设备效率降低,使设备的容量不能充分利用。

5、如果说电感有阻交流电、通直流电的作用,那么电容是不是也有这一作用?若不是,它的作用是什么?
答:电容没有这种作用。电容是隔直流电,通交流电的,也就是说,当在电容两端加直流电时,容抗无穷大,这个电路是不通的,没有电流。当在电容两端加交流电时,容抗Xc=1/2πfC,电路是通的,有电流。

6、什么是功率因数?提高功率因数有何重要意义?
答:在交流电路中,有功功率与视在功率的比值。即P/S=COSφ,叫功率因数。
意义在于:在总功率不变的条件下,功率因数越大,则电源供给的有功功率越大。这样,提高功率因数,可以充分利用输电与发电设备。

7、什么是同极性端?
答:在一个交变的主磁通作用下感应电动势的两线圈,在某一瞬时,若一侧线圈中有某一端电位为正,另一侧线圈中也会有一端电位为正,这两个对应端称为同极性端(或同名端)。

8、变压器有哪些主要部件?
答:变压器的主要部件有:
(1)器身:包括铁心、绕组、绝缘部件及引线。
(2)调压装置:即分接开关,分为无励磁调压和有载调压
(3)油箱及冷却装置。
(4)保护装置:包括储油柜、安全气道、吸湿器、气体继电器、净油器和测温装置等。
(5)绝缘套管。

9、变压器的油箱和冷却装置有什么作用?
答:变压器的油箱是变压器的外壳,内装铁心、绕组和变压器油,同时起一定的散热作用。
变压器冷却装置的作用是,当变压器上层油温产生温差时,通过散热器形成油循环,使油经散热器冷却后流回油箱,有降低变压器油温的作用。为提高冷却效果,可采用风冷、强油风冷或强油水冷等措施。

10、变压器油的作用是什么?
答:变压器油在变压器中的作用是绝缘、冷却;在有载开关中用于熄弧。 11、在变压器油中添加抗氧化剂的作用是什么?
答:减缓油的劣化速度,延长油的使用寿命。

12、变压器油为什么要进行过滤?
答:过滤的目的是除去油中的水分和杂质,提高油的耐电强度,保护油中的纸绝缘,也可以在一定程度上提高油的物理、化学性能。

13、变压器采用薄膜保护的作用是什么?
答:可以密封变压器,不与空气接触,从而消除油的氧化和受潮条件,延长油的使用寿命。

14、净油器的作用是什么?
答:净油器的作用是吸附油中的水分、游离碳、氧化生成物等,使变压器油保持良好的电气、化学性能。 15、呼吸器(吸湿器)的作用是什么?
答:呼吸器的作用是当油温下降时,使进入油枕的空气所带潮气和杂质得到过滤。

15、油枕(储油柜)的作用是什么?
答:油枕的作用是:调节油量,保证变压器油箱内经常充满油;减小油和空气的接触面,防止油受潮或氧化速度过快。

16、净油器有几种类型及规格?
答:净油器分为温差环流式和强制环流式两种类型。它主要由钢板焊制成筒状。其上下有滤网式滤板,并有蝶阀与油管连接。净油器内装硅胶等吸附剂,按质量分为35、50、100、150kg4种。填装硅胶粒2.8-7mm或4~8mm的粗孔硅胶,或填装2.8~7mm棒状活性氧化铝。

17、变压器套管的作用是什么?有哪些要求?
答:变压器套管的作用是,将变压器内部高、低压引线弓到油箱外部,不但作为引线对地绝缘,而且担负着固定引线的作用,变压器套管是变压器载流元件之一,在变压器运行中,长期通过负载电流,当变压器外部发生短路时通过短路电流。因此,对变压器套管有以下要求:
(1)必
免费打赏
盗亦有道
2005年08月20日 20:12:22
2楼
25、为什么变压器短路试验所测得的损耗可以认为就是绕组的电阻损耗?
答:由于短路试验所加的电压很低,铁心中的磁通密度很小,这是铁心中的损耗相对于绕组中的电阻损耗可以忽略不计,所以变压器短路试验所测得的损耗可以认为就是绕组的电阻损耗。

26、为什么星形连接的自耦变压器常带有角接第三绕组?它的容量是如何确定的?
答:Yn,yn联接的自耦变压器,为了改善电动势波刀常设置一个独立的接成三角形的第三组绕组,它与其他绕组电磁感应关系但没有电的联系。第三组绕组除了补偿三次谐外,还可以作为带负荷的绕组,其容量等于自耦变压器的电容量。如仅用于改善电动势波形,则其容量等于电磁容量25%一30%。

27、变压器短路阻抗Zk%的大小对变压器运行能有什么影响?
答:变压器短路阻抗Zk%的大小对变压器的运行主要以下影响:
(1)对短路电流的影响:短路阻抗Zk%大的变压器,路电流小。
(2)对电压变化率的影响:当电流的标么值相等,负载抗角φ也相等时,Zk%越大,电压变化率越大。
(3)对并联运行的影响:并联运行的各台变压器中,若抗Zk%小的满载,则Zk%大的欠载;若Zk%大的满载,Zk%小的超载。

28、变压器三相直流电阻不平衡(不平衡的系大于2%)的原因是什么?怎样检查?
答:变压器三相直流电阻不平衡的原因可能是绕组出头引线的连接焊接不好,匝间短路,引线与套管间的连接不良分接开关接触不良而造成的。应分段测量直流电阻,若匝间短路,可由空载试验发现,此时空载损耗显著增大。

29、什么是电压互感器的额定电压因数?
答:额定电压因数是电压互感器的主要技术数据之一。定电压因数是在规定时间内能满足热性能及准确等级的最大电压与额定一次电压的比值。它与系统最高电压及接地方式有关。系统发生单相接地故障时,该因数一般不超过1.5或1.6(中性点有效接地系统)和1.9或2.0(中性点非有效接地系统)。国标中规定为1.5和1.9。


30、什么是变压器油的闪点?怎样测定?测定闪点有什么意义?
答:将试油在规定的条件下加热,直到蒸汽与空气的混合气体接触火焰发生闪火时的最低温度,即为该油的闪点。
  变压器油的闪点是采用闭口杯法测定的。
  测定变压器油的闪点是有实际意义的,对于新充人设备及检修处理后的油,测定闪点可以防止或发现是否混入轻质油品。闪点对油运行监督也是不可缺少的项目,闪点低表示油中的挥发性可燃物产生,这些低分子碳氢化合物往往是由于电器设备局部故障造成过热,使绝缘油高温分解产生的。因此,可通过测定闪点及时发现电器设备严重过热故障,防止由于油品闪点降低,导致设备发生火灾或爆炸事故。
  近年来由于对运行设备中的油定期进行气相色谱分析,因此,可不再做闪点测定。但对新油、没有气相色谱分析资料的设备或不了解底细的油罐运输的油,还必需进行油的闪点测
定。

31、什么是油的酸值?测定变压器油的酸值有什么实际意义?
答:酸值是表示油中含有酸性物质的数量,中和1g油中的酸性物质所需的氢氧化钾的毫克数称为酸值。酸值包括油中所含有机酸和无机酸,但在大多数情况下,油中不含无机酸。因此,油酸值实际上代表油中有机酸的含量。新油所含有机酸主要为环浣酸。在贮存和使用过程中,油因氧化而生成的有机酸为脂肪酸。酸值对于新油来说是精制程度的一种标志,对于运行油来说,则是油质老化程度的一种标志,是判定油品是否能继续使用的重要指标之一。 33、在应用多层电介质绝缘时要注意什么问题?
答:在由不同介电常数的电介质组成的多层绝缘中,ε大的电介质中E值小,ε中小的电介质正值大。因此,在应用多层电介质绝缘时要注意:引入ε大的电介质会使ε小的电介质中的电场强度上升,因此有可能使ε小的电介质遭到损伤。

32、三相变压器组通常为什么不作Y,y联接?
答:因为三相中各相的三次谐波电流大小相等,相位相同,故当三相变压器组作Y,y联接而无中线时,绕组中不可能有三次谐波通过,这时励磁电流为正弦波形电流,而磁通则为平顶波形。平顶波的磁通可分为基波磁通和三次谐波磁通,它们可以沿着各单相铁心路径闭合。三次谐波磁通在变压器一、二次绕组中分别产生三次谐波电动势,其值可达到基波电动势的45%~60%。与基波叠加将产生过电压。所以三相变压器组一般不作Y,y联接。

33、介质损失角正切tgδ越大介质损耗越大吗?
答:绝缘介质在交流电压作用下的介质损耗有两种:一是由电导引起的电导损耗,二是由极化引起的极化损耗。介质中如无损耗,则流过的电流是纯无功电容电流,并超前电压向量90°。如介质中有损耗则电流存在有功分量,其大小可代表介质损耗的大小。这时,总电流与电容电流之间有一δ角,该角正切值等于有功电流与无功电流的比,tgδ越大,有功电流越大,说明介质损耗越大。

34、SYXZ-110/200型组合式有载分接开关为什么要进行动作顺序试验?其
回复
盗亦有道
2005年08月20日 20:12:47
3楼
46、对配电变压器绕组绝缘筒的尺寸有何要求?
答:绝缘筒内径应比铁心直径至少大2mm,绝缘筒高比铁心窗高要低20mm,100kVA以上时厚度为2mm,180kvA以上时厚度为3mm。

47、常用的A级绝缘材料有哪些?耐热温度是多少?
答:变压器常用A级绝缘材料有:绝缘纸板、电缆纸黄漆绸、酚醛纸板、木材及变压器油等。耐热温度为105℃

48、常用B级绝缘材料有哪些?耐热温度是多少?
答:变压器常用B级绝缘材料有:环氧玻璃布板、聚脂薄膜、醇酸玻璃漆布、环氧树脂及环氧树脂绝缘烘漆等。耐热温度为130℃。

49、变压器的干燥方法有哪几种?
答:变压器干燥方法有:真空罐内干燥、油箱内抽真空干燥、油箱内不抽真空干燥、干燥室内不抽真空干燥、油箱内带油干燥和气相干燥等。

50、为什么真空干燥变压器效果好?
答:在真空状态下,真空度越高,水分子沸点越低,加温的水分易于挥发。器身挥发出的水分又被真空泵快速抽出,从而加快了水分的蒸发,所以此法效果好。

51、变压器干燥对值班人员有哪些要求?
答:值班人员应熟知干燥方法、被干燥物温度要求、操作步骤、测试的时间、方法,具有一定的防火灭火知识,并遵守值班守则。

52、真空泵启动前应注意哪些事项?
答:应检查真空阀门是否打开,真空泵是否完好,冷却水是否正常,再用手扳动皮带轮,正常无误后,方可启动。

53、为确保安装的法兰不渗漏油,对法兰和密封垫有哪些要求?安装时注意哪些问题?
答:安装要求及应注意的问题如下:
(1)法兰应有足够的强度,紧固时不得变形。法兰密封面应平整清洁,安装时要认真清理油污和锈斑。
(2)密封垫应有良好的耐油和抗老化性能,以及比较好的弹性和机械强度。安装应根据连接处形状选用不同截面和尺寸的密封垫,并安放正确。
(3)法兰紧固力应均匀一致,胶垫压缩量应控制在1/3左有。

54、用橡胶棍(带)制作法兰密封垫应注意哪些问题?
答:制作时应注意:
(1)首先应目视检查胶棍质量是否合格,如弹性及表面平整程度等。
(2)仔细量测所需长度,在胶棍没有扭曲的前提下,确定接头切割位置。
(3)接头处应做坡口,坡口长度不小于直径(或厚度)的4~5倍,坡口表面无明显的不平。坡口前端不能切成平头,两侧接口要对称,接头密封面要严密。
(4)接口处应胶粘接或用塑料带绑扎。法兰密封压紧时,接头压接应严密。

55、变压器大修检查铁心时应注意什么问题?
答:变压器大修检查铁心时应注意:
(1)检查铁心各处螺丝是否松动。
(2)检查可见硅钢片、绝缘漆膜应完整、清洁、无过热等现象。硅钢片应无损伤断裂,否则应处理。
(3)用摇表摇测穿心螺丝及夹件绝缘电阻,一般不得低于IOMΩ。如不合格应检查处理。
(4)铁心只许一点接地,如发现多点接地,应查明原因,
彻底处理。
(5)铁压环接地片无断裂,应压紧且接地良好。
(6)检查铁心表面无杂物、油垢、水锈。
(7)接地片良好,不松动,插入深度不小于70mm(配电不小于30mm)。

56、变压器吊芯检查前应做哪些试验?
答:应做绝缘油耐压、绝缘电阻、高低压直流电阻试验,主变压器还要做tgδ、泄漏电流试验,以便根据试验情况确定检修项目。

57、变压器露天吊芯应采取哪些措施?
答:露天吊芯应在晴朗的天气进行,,空气相对湿度小于75%时进行。当空气相对湿度小于75%,芯子在空气中暴露应小于12h。空气相对湿度若小于65%时,可以暴露16h以内。应有防止灰尘和雨水浇在器身上的有效措施。若周围气温高于芯子温度,为防止芯子受潮,在吊出芯子前应停搁一些时间,必要时也可将芯子加热至高于周围温度10℃。

58、新装和更换净油器硅胶要注意什么问题?
答:(1)选用大颗粒的硅胶。
(2)运行中更换硅胶应停重气体断电器,工作完毕后工作后要打开阀门。

59、变压器油箱带油焊漏时如何防止火灾?
答:(1)补焊时补漏点应在油面以下200mm,油箱内无油时不可施焊。
(2)不能长时间施焊,必要时可采用负压补焊。
(3)油箱易人火花处应用铁板或其他耐热材料挡好,附近不能有易燃物,同时准备好消防器材。

60、简述装有隔膜的油枕的注油步骤。
答:油枕注油应在变压器本体注油后进行。首先要检查隔膜是否有损伤,并对油枕进行清刷、检查。然后安装油枕上部的放气塞,当油从放气塞中溢出时停止注油,关闭放气塞,再从阀门放油5535常油面。也可以直接注油至正常油位,然后由三通接头向胶囊中充气,使之膨胀,当放气塞出油后,关闭人气塞。

61、为什么变压器过载运行只会烧坏绕组,铁心不会彻底损坏?
答:变压器过载运行,一、二次侧电流增大,绕组温升提高,可能造成绕组绝缘损坏而烧损绕组,因为外加电源电压始终不变,主磁通也不会改变,铁心损耗不大,故铁心不会彻底损坏。

62、变压器有哪几种经常使用的干燥方法及加热方法?
回复
盗亦有道
2005年08月20日 20:13:04
4楼
66、变压器风扇电机常见的故障有哪些?
答:防雨罩、引线端盖密封不良等导致进水烧毁;长期两相运行使绕组烧毁;轴承质量差;风扇叶不平衡,振动大等。

67、试述非真空状态下干燥变压器的过程。如何判断干燥结果?
答:将器身置于烘房内,对变压器进行加热,器身温度持续保持在95~105℃左右,每2h测量各侧的绝缘电阻一次,绝缘电阻由低到高并趋于稳定,连续6h绝缘电阻无显著变化,即可认为干燥结束。

68、为什么采用涡流加热干燥时,要在变压器的不同部位埋设温度计?
答:采用涡流加热干燥时,器身各部位受热不均匀,可能发生局部过热而损坏绝缘,因此,要在不同部位多放几支温度计,以便随时监视和控制温度。 ’

69、变压器绕组浸漆的优缺点是什么?如何鉴定浸漆的质量?
答:绕组浸漆的优点是增加机械强度,防潮湿,缺点是增加成本,工艺复杂,绕组电气强度有所降低,且不利于散热。
浸漆的质量要求是:漆应完全浸透(尤其是多层筒式绕组)、干透、不粘手;绕组表面应无漆瘤、皱皮及大片流漆;漆层有光泽。


70、什么是标准换位和特殊换位?
答:标准换位是并联导线的位置完全对称地互换。特殊换位是两组导线位置互换,组内导线相对位置不变。

71、什么是单螺旋式绕组的"2,1,2"换位法?
答:"2,1,2换位法是把导线分成两组,以总匝数的1/2匝数处为中心,进行一次标准换位,以1/4和3/4匝数处为中心,各进行一次特殊换位。

72、安装油纸电容式套管应注意哪些问题?
答:首先核对套管型号是否正确,电气试验、油化验是否合格。检查套管油面是否合适,是否有漏油或瓷套损坏等。核对引线长度是否合适。将套管擦拭干净,检查引线头焊接情况。起吊套管要遵守起重操作规程,防止损坏瓷套。套管起吊时的倾斜度应根据变压器套管升高座的角度而定。拉引线的细绳要结实并挂在合适的位置,随着套管的装入,逐渐拉出引线头。注意引线不得有扭曲和打结。引线拉不出时应查明原因,不可用力猛拉或用吊具硬拉。套管落实后,引线和接线端子要有足够的接触面积和接触压力。接线端要可靠密封,防止进水。


73、简述电容式套管拆卸解体的步骤。
答:将套管垂直安放在支架上,拆下尾部均压罩,从尾部放油,把油全部放出。拆接线座、垫圈,取下膨胀器,再拆接地小套管。用支架托住套管黄铜管尾端,拧紧弹簧压板螺母,使弹簧压缩,当导电管上的紧固螺母脱离弹簧压板时,取下紧固螺母。再依次取下弹簧压板、弹簧、弹簧承座以及上瓷套。吊住黄铜管拆除管体尾部支架。以人力抬起下瓷套,拆下底座,再落下瓷套,吊出电容芯子。

74、更换变压器密封胶胶垫应注意什么问题?
答:更换时应注意:
(1)密封橡胶垫受压面积应与螺丝的力量相适应。胶垫、胶圈、胶条不可过宽,最好采用圆形断面胶圈和胶垫。密封处的压接面应处理干净,放置胶垫时最好先涂一层粘合胶液如聚氯乙烯清漆等。
(2)带油更换油塞的橡胶封环时,应将进出口各处的阀门和通道关闭,在负压保持不致大量出油的情况下,迅速更换。
(3)密封材料不能使用石棉盘根和软木垫等。

75、怎样测定配电变压器的变压比?
答:配电变压器变压比的测定,就是在变压器的某一侧(高压或低压)施加一个低电压,其数值为额定电压的1%~25%,然后用仪表或仪器来测量另一侧的电压,通过计算来确定该变压器是否符合技术条件所规定的各绕组的额定电压。使用交流电压表测量时,仪表的准确度为0.5级,使用电压互感器测量,所测电压值应尽量选在互感器额定电压80%~100%之间,互感器的准确等级0.2级。
另外,如用变比电桥测量,更为方便,可直接测出变压比。

76、变压器在制造过程中,哪些因素总是会引起绕组饼间或匝间击穿?
答:总会引起绕组饼间或匝间击穿的因素为:
(1)绕组在绕制和装配过程中,绝缘受到机械损伤以及出线根部或过弯处没有加包绝缘。
(2)绕组导线不符合质量要求,有毛刺、裂纹,或焊接不好、包纸质量不好。
(3)垫块有尖锐棱角,绕组压缩时压力过大或绕组沿圆周各点受力不均匀,使绝缘损坏。
(4)撑条不光滑。
(5)变压器在装配过程中落人异物。
(6)反饼过弯处工艺不良引起绝缘损伤。


77、试述铁心叠装的质量要求及检查方法。
答:铁心叠装质量要求如下:
(1)铁心片应平整无波浪状,起立后垂直不歪斜。
(2)铁心端部片间不能短路,接地片放置正确。
(3)叠片各级厚度及总厚度应符合图纸要求。用外卡尺及直钢板尺测量,标准见表C-4。
(4)叠片不能有空片、多片、搭头,缝隙不能过大。用缝间隙量具测量(2-5(检修单位没有测量专用工具可用盒尺测量),铁轭可见处缝隙见表C-5。
表C-4 叠片叠装质量标准
┌─────┬───────┬───────┬────────┐
│ 容 量   │级叠厚尺寸公差│总叠厚尺寸公差│
回复
盗亦有道
2005年08月20日 20:13:27
5楼
81、简述拆卸MR有载分接开关切换开关的步骤。
答:拆卸切换开关的工作,大体可按下面步骤进行:
(1)降低油位:
1)关闭位于开关油枕与分接开关顶部之间的阀门。
2)旋开顶盖上的泄放螺钉。用36号扳手将M30螺帽取下,提起阀挺杆。打开分接开关顶部放油阀。如果有滤油器,应打开回油管取样阀,并开动滤油设备一会儿。从分接开关顶部取出约10L油并通过顶盖上的检查窗察看支承板是否已露出。
(2)拆开上部齿轮机构驱动轴:从联轴节支架上卸下6个M6螺钉,将驱动轴移到一侧进行清理,如果不能移到一侧,亦可从方管上拆去斜齿传输线支架,把驱动轴取出。要注意保管好联轴节螺栓、螺母锁片。
(3)卸下分接开关顶盖:用扳手卸下顶盖的M10螺钉,再卸下顶盖。要注意不要损坏环形密封垫,如有损坏或失效,应予更换。要保管好卸下的螺钉及弹簧垫圈。
(4)按下列顺序继续拆卸:
1)卸下位指示盘。
2)卸下M5固定螺钉。
3)从轴末端拆下卡箍。
(5)吊出切换开关:
1)注意分接开关顶部和支撑板的标记必须在校准位置(即切换开关驱动轴上的槽及支撑板上三角标记)。
2)卸下支撑板的固定螺钉(4个M8X20螺钉)。
3)仔细检查是否还有连接的地方需要拆除。然后用起重吊耳小心地垂直吊出切换开关。
4)将切换开关放在平坦、清洁的地方。
5)把切换开关油箱中的脏油排净,再用新的合格的变压器油冲洗干净。拆下抽气管并将内外都冲刷干净后重新装上。
上述工作完毕后,用盖子盖住分接开关顶部,并用4个M10螺钉紧固,防止掉人物体及尘土,直到重新安装完毕为止。

82、对检修中互感器的引线有哪些要求?
答:对检修中互感器的引线大致有以下要求:
(1)外包绝缘和白布带应紧固、清洁。
(2)一、二次多股软引线与导电杆的连接,必须采用有镀锡层的铜鼻子或镀锡铜片连接。
(3)串级式电压互感器的一次引线,应采用多股软绞铜线,外穿一层蜡布管即可。
(4)穿缆套管的引线,应用胶木圈或硬纸圈将引线固定在套管内部中间,并用布带绑扎固定。
(5)引线长短应适中,应有一定的余量,但不宜过长。
(6)如需重新配制引线,应按以下规定:
1)电压互感器的引线,一般采用多股软绞铜线,其截面不得小于原引线截面。二次引线原是独根铜线时,可配制独根铜线。一次独根引线其直径不得小于1.8mm。
2)引线采用搭接方法。搭接长度不得小于线径的5倍,个别情况允许等于3倍。
3)应用磨光的细铜线绑扎后焊接,焊接时应使焊锡均匀地渗透,焊点应整洁无毛刺。
4)焊接完毕应把烤焦的绝缘削成锥状,重新按要求包好绝缘。
5)如重新配制引线鼻子,其截面应比引线截面大20%,鼻子孔应比导杆直径大1.5~2mm。

83、进行工频电压试验时,对加压时间有哪些具体对工频耐压的加压时间有如下规定:
(1)高压电器、电流互感器、套管和绝缘子的绝缘结构,如果主要是由瓷质和液体材料组成,加压时间为lmin。
(2)被试品主要是由有机固体材料组成的,加压时间为5min。
(3)由多种材料组成的电器(如断路器),如在总装前已对其固体部件进行了5min耐压试验,可只对其总装部件进行lmin耐压试验。
(4)当电气产品需进行分级耐压试验时,应在每级试验电压耐受规定时间后,一般为lmin或5min,将电压降回零,间隔lmin以后,再进行下一级耐压试验。
(5)对电气产品进行干燥和淋雨状态下的外绝缘试验时,电压升到规定值后,即将电压降回零,不需要保持一定的时间。

84、进行短路试验应注意的事项是哪些?
答:进行短路试验应注意:
(1)试验时,被试绕组应在额定分接上。
(2)三绕组变压器,应每次试验一对绕组,试三次,非被试绕组应开路。
(3)连接短路用的导线必须有足够的截面(一般电流密度可取2.5A/mm2),并尽可能短。连接处接触必须良好。
(4)合理选择电源容量、设备容量及表计。一般互感器应不低于0.2级,表计应不低于0.5级。
(5)试验前应反复检查试验接线是否正确、牢固,安全距离是否足够,被试设备的外壳及二次回路是否已牢固接地。

85、有载调压开关在运行中机械极限保护不起作用的原因是什么?怎样处理?
答:这个问题主要发生在有载分接开关最低分头或最高分头时。当电动操作到分头最低或最高时,电气极限开关触点应打开,机械极限保护应处于即将顶上的位置。此时,如果位置调整不当或电机抱闸不灵,在电机断电后还要走一段距离,电气极限保护和机械极限保护可能同时被打开,当有载分接开关操作往回走时,由于机械保护销子被顶上去不能自动返回,因而电动操作到一半时,机械保护被卡住不起作用,电机亦不能再动,时间一长便会把电机烧坏。发生问题时应立即断开操作电源,用手动将它复原,然后将机械保护活动销子拆下,检查卡住的原因。多数原因是活动销子生锈,内装弹簧动作不灵,可取下打磨去锈,上点机油,装上后再用手按一按活动销是否灵活。

86、绝缘材料的热
回复
盗亦有道
2005年08月20日 20:13:51
6楼
101、什么是吸收比?为什么要测量吸收比?
答:摇测60s的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比称为吸收比。测量吸收比的目的是发现绝缘受潮。吸收比除反映绝缘受潮情况外,不能反映整体和局部缺陷。

102、变压器试验项目分为哪两类?各包括哪些内容?
答:变压器试验项目大致为绝缘试验及特性试验两类。 绝缘试验的内容有:绝缘电阻和吸收比试验、测量介质损失角正切值试验、泄漏电流试验、变压器油试验及工频耐压和感应耐压试验,对Um不小于220kV变压器还做局部放电试验。Um。不小于300kV在线端应做全波及操作波冲击试验。
特性试验有:变比、接线组别、直流电阻、空载、短路、温升及突然短路试验。

103、按变压器使用中的各阶段试验性质不同,变压器可分为哪几种试验?
答:根据试验性质不同,变压器试验可分为以下4种:
(1)出厂试验。出厂试验是比较全面的试验,主要是确定变压器电气性能及技术参数,如对绝缘、介质绝缘、介质损失角、泄漏电流、直流电阻及油耐压、工频及感应耐压试验等。如Um不小于300kV,在线端应做全波及操作波的冲击试验。技术参数如空载损耗、短路损耗及变比组别等试验,由此确定变压器能否出厂。
(2)预防性试验。即对运行中的变压器周期性地进行定期试验。主要试验项目有:绝缘电阻、tgδ、直流电阻及油的试验。
(3)检修试验。试验项目视具体情况确定。
(4)安装试验。即变压器安装前、后的试验。试验项目有绝缘电阻、介质损失角、泄漏电流、变比、接线组别、油耐压及直流电阻等。对大、中型变压器还必须进行吊芯检查。在吊芯过程中,必须对夹件螺钉、夹件及铁芯进行试验。最后做工频耐压试验。

104、交流耐压试验回路中的限流电阻的作用是什么?
答:交流耐压试验回路中的限流电阻的作用是:限制试验回路产生过电压。

105、交流耐压试验回路中的球间隙起什么作用?其放电电压如何整定?
答:当试验电压超过被试设备的试验电压时,球间隙放电,对被试设备起保护作用,其整定值一般取试验电压的110%~120%,整定值确定后,可查表确定球隙距离,校正。

106、绝缘油的氧化分为哪三个阶段,其特征是什么?
答:(1)开始阶段:新油本身抗氧能力较强,氧化速度缓慢,油中生成的氧化物极少。
(2)发展阶段:由于温度和其他外因的影响,氧化速度加快,油开始生成稳定的,能溶于油和水的氧化物。氧化过程不断加强,进而生成固体产物,即油泥。
(3)迟滞阶段:氧化的某些产物抑制了氧化反应,使氧化速度减慢。

107、变压器油进行色谱分析主要是分析哪些气体?气体的分子式是什么?
答:这些气体主要有甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(cO2)和氢(H2)。

108、什么叫烃类化合物?变压器油气相色谱分析中的总烃气体含量是什么?
答:凡以碳原子和氢原子化合而成的化合物,统称为烃类化合物。总烃气体含量是变压器油气相色谱分析中的重要指标,通常是指变压器油中溶解的甲烷、乙烷、乙烯、乙炔4种烃类气体含量之和。

109、有哪些措施可以提高绕组对冲击电压的耐受能力?
答:一般可采取下面几种措施:
(1)加静电环。即向对地电容提供电荷以改善冲击波作用于绕组时的起始电压分布。
(2)增大纵向电容。这种方法是采用纠结式绕组、同屏蔽式绕组及分区补偿绕组(递减纵向电容补偿)等。
(3)加强端部线匝的绝缘。

110、起重工作中什么叫滑?
答:滑就是把重物放在滑道上,用人力或卷扬机牵弓重物滑动的操作。

111、起重工作中什么叫滚?
答:滚是在重物下设置上下滚道和滚杠,使物体随着上下滚道间滚杠的滚动不断向前移动。

112、起重工作中什么叫吊?有几种吊升方法?
答:吊是用起重机械、起重桅杆或其他吊装设备将重物吊起或一面吊起,一面移动到某个确定位置上的操作。
吊升构件的方法一般有悬吊法、滑起法、旋转法三种。

113、8号线直径是多少毫米?
答:8号线的直径是4mm。

114、一般人体电阻是多少?
答:人体皮肢干燥又未破损时,人体电阻一般为10000100000Ω。
皮肤出汗潮湿或损伤时,约1000Ω左右。

115、人体的安全电流(交流、直流)是多少?
答:50~60Hz的交流电10mA和直流电50mA为人体的安全电流。

116、触电方式有哪些?哪种最危险?
答:触电方式一般有:单相触电、两相触电、垮步电压、妾触电压和雷击触电。其中两相触电方式最危险,因为施加于人体电压为全部工作电压。

117、何谓跨步电压和接触电压?
答:跨步电压系指人站立在地面上具有不同对地电压的两点,在人的两脚之间所承受的电压差。比如当一根带电导线断落在地上时,落地点的电位就是导线的电位,电流就会从落地点流人大地中,离落地点越远电流越分散,地面电位越低。离落地点越近,地面电位越高。如果人站在离落地点远近不同
回复
盗亦有道
2005年08月20日 20:14:47
7楼
126、如何清洗变压器油箱及附件?
答:可用铲刀和钢丝刷将表面的油泥和锈除去,再用加热的磷酸三钠溶液进行洗刷,最后用清水冲净。也可将油箱等附件放在水箱内,用浓度2%~5%的氢氧化钠溶液加热浸煮数小时,然后用清水冲净。

127、如何鉴定胶垫是否耐油?
答:鉴定方法如下:
(1)油煮法:取试样一小块,测量其体积、厚度及质量并在纸上划一下(一般不会留下痕迹),然后放在80℃的变压器油中煮24h。取出后重新测量其体积、厚度及质量,并在纸上再划一下查看。耐油的橡胶油煮后无变化。
(2)燃烧特征试验:取试样一小条,在酒精灯上点燃,观察其燃烧特征,丁腈橡胶易燃烧无自熄灭,火焰为橙黄色,喷射火花与火星,冒浓黑烟,残渣略膨胀、带节、无粘性。

128、在干燥变压器器身时,抽真空有什么作用?
答:在干燥器身时抽真空可加速干燥过程。绝缘材料中的水分在常压下蒸发速度很慢,且需要热量较多,而在负压时水份的汽化温度降低,真空度越高,汽化温度越低,绝缘物中的水份很容易蒸发而被真空泵抽走,从而缩短干燥时间,节省能源,干燥也比较彻底。

129、变压器使用的温度计有哪几种?安装温度计有哪些要求?
答:变压器使用的温度计有玻璃液面温度计、压力式信号温度计、电阻温度计。温度计装在箱顶表座内,表座内注入变压器油(留空气层约20mm)并密封。玻璃液面温度计应装在低压侧。压力式信号温度计安装前应经过准确度检验,并按运行部门的要求整定电接点,信号温度计的导管不应有压扁和死弯,弯曲半径不得小于lOOmm。控制线应接线正确,绝缘良好。电阻式温度计主要是供远方监视变压器上层油温,与比率计配合使用。

130、为什么绕组在真空干燥过程中要进行修整?
答:(1)干燥后的绕组轴向高度降低,可能使局部垫块不整齐,要重整。
(2)随着轴向高度的降低,压紧弹簧压力减小,要随之反复加压。
(3)要测量轴向高度,必要时加减垫块,使高度符合设计要求。
(4)检查绕组,如发现匝绝缘破损,导线弯曲、倾倒,线换位处有剪刀形交叉及线段松散等,要及时处理。

131、变压器吊芯(罩)时使用的主要设备和材料是什么?
答:(1)起重设备:吊车、U型环、钢丝套、绳索、道木等。
(2)油容器及滤油设备。
(3)电气焊设备。
(4)一般工具及专用工具。
(5)布带、干燥的绝缘纸板、电缆纸等。
(6)梯子。
(7)消防设备。
(8)摇表、双桥电阻计、温度计等。

132、变压器进行工频耐压试验前应具备哪些条件?
答:(1)变压器内应有足够的油面,注油后按电压等级要求静放足够的时间(例如llOkV等级变压器应停放36h),套管及其他应放气的地方都放气完毕。
(2)绝缘特性试验全部合格。
(3)所有不试验的绕组均应短路接地。

133、为什么变压器大修时,要检查绕组压钉的紧固情况?
答:变压器长期运行后,由于机械力的作用和绝缘物水分的扩散,绕组绝缘尺寸收缩,会使变压器的轴向紧固松动,从而降低变压器绕组的机械强度和稳定性,承受不住变压器二次侧短路时的电动力。因此,在大修时必需检查压钉的压紧情况。

134、变压器在哪些情况下应进行干燥处理?
答:(1)经常更换绕组或绝缘。
(2)器身在空气中暴露的时间太长,器身受潮。
(3)绝缘逐年大幅度下降,并已证明器身受潮。

135、什么是单螺旋式绕组的4,2,4换位法?
答:4,2,4换位法是把导线分成根数相等的4组,以1/4,总匝数处为中心,各组间进行一次标准换位,组内导线位置不变。再把导线分成根数相等的两组,以1/2总匝数处为中心,各组再进行一次标准换位。再把导线分成根数相等的4组,以3/4处为中心,各组再进行一次换位,组内导线位置不变。

136、简述引线与套管的连接方式。
答:有三种连接方式:杆式连接、板式连接和穿缆式连接。

137、对大电流套管必须采取什么措施,防止涡流导致局部过热?
答:应采用有色金属三联法兰,或在箱盖上加隔磁焊缝。为便于焊接,隔磁焊缝中可补焊耐酸不锈钢。

138、套管法兰盘处发生电晕或放电时如何处理?
答:套管法兰盘处发生电晕或放电时,可在法兰盘压钉下加压铜片或铅皮垫消除。

139、气体继电器有哪些检验项目?
答:检验项目有:
(1)一般性检验:玻璃窗、放气阀、控针处和引出线端子等完整不渗油。浮筒、开口杯、玻璃窗等完整无裂纹。
(2)浮筒、水银接点、磁力干簧接点密封性试验。
(3)轻瓦斯动作容积整定试验。
(4)重瓦斯动作流速整定试验。

140、磁力指针式油表指示不正确的原因可能有哪些?
答:(1)油表浮子或转轴卡住。
(2)指针松动或卡住。
(3)油枕隔腊漏油。
(4)油枕隔腊下积存大量气体。
(5)磁铁的磁力降低或位置调整不当
(6)浮筒漏油。

141、气体继电器在安装使用前应做哪些试验?标准是什么?
答: (1)密封试验:整体
回复
盗亦有道
2005年08月20日 20:15:14
8楼
146、连续式绕组的线段辐向尺寸应相等;少数线段允许偏差请填入表C-6空栏内。
表C-6 线段辐向尺寸填空表 (mm)
┌─────────┬────┬──────┬────┐
│ 线段辐向尺寸   │ ≤60  │ 61--100  │ >100  │
├─────────┼────┼──────┼────┤
│ 少数线段辐向偏差 │     │      │     │
└─────────┴────┴──────┴────┘
答:少数线段辐向尺寸数值填人表C-7中。
表C-7 少数线段辐向尺寸填充表 (mm)
┌─────────┬────┬──────┬────┐
│ 线段辐向尺寸   │ ≤60  │ 61--100   │ >100  │
├─────────┼────┼──────┼────┤
│ 少数线段辐向尺寸 │ ≤1   │ ≤1.5   │ ≤2   │
└─────────┴────┴──────┴────┘

147、零序干燥的基本原理是什么?现场进行零序真空干燥时怎样保护器身?
答:其基本原理是强迫铁心漏磁,使大多数的磁力线通过夹件、箱壁等铁部件,产生涡流发热,以达到加热器身的目的。干燥时对器身部分应注意:
(1)有垂直拉杆的应拆除;
(2)钢压圈与压钉问应绝缘良好;
(3)由于电压较高,内部绕组上放置的测温元件都应与绕组绝缘;
(4)所有引出线都要通过绝缘套管引出绝缘;
(5)做好上部盖保温,防止凝结水;
(6)打开不通电的三角形接线绕组。

148、如何进行"分接开关和操动机构的连接校验"?
(以MR有载分接开关或长征电器一厂的ZYl有载分接开关为例)
答:分接开关与操动机构连接后,要求切换开关动作瞬间到操动机构动作完了之间的时间间隔,对于两个旋转方向应是相等的。校验步骤如下:
(1)把分接开关及操动机构置于整定位置。
(2)用手柄向1→N方向摇,当听到切换开关动作响声时,开始记录并继续转,直到操动机构分接变换操作,指示盘上的绿色带域内的红色中心标志出现在观察窗中央时为止,记下旋转圈数m。
(3)反方向N→1摇动手柄回到原整定位置,同样按上述方法记下圈数K。
(4)若m=K,说明连接无误。若m≠K且|m-K|>1时,需要进行旋转差数的平衡,则把操动机构垂直传动轴松开,然后用手柄向多圈数方向摇动(m-K)/2圈,最后再把垂直传动轴与操动机构重新连好。
(5)按上述步骤检查操动机构与分接开关连接旋转差数,一直到m=K。较小的不相称是允许的。

149、什么是互感电动势?试述互感原理的应用。
答:两个互相靠近的绕组,当一个绕组中的电流发生变化时,在另一个绕组中产生感应电动势,这种由互感现象产生的电动势,叫互感电动势。互感现象是一种电磁感应现象,两个绕组上是互不相通的,而是通过磁耦合在电气上建立联系。各种变压器、互感器都是根据互感原理制成的。

150、什么是铁磁材料的磁化现象?
答:铁、钢、镍、钴等铁磁材料,没有受外磁场的作用时,其分子电流所产生的合成磁矩在宏观上等于零,因而不呈现磁性。当铁磁材料被引入外磁场时,在外磁场的作用下,内部分子磁矩排列整齐的过程称为磁化。某些铁磁物质一经磁化。即使去除外磁场后,仍有很大的剩余磁感应强度,因此被广泛地应用于仪表与微电机等设备中用以产生磁场。

151、什么叫磁滞、剩磁和矫顽力?
答:铁磁材料在反复磁化过程中,磁通密度月的变化始终落后于磁场强度H的变化,对应于外磁场增大与减小时相同的H值,会有不同的B值,这种不可逆现象称为磁滞现
象。当外加磁场强度H下降至零时,B值并不回到零而为Br,Br称为剩余磁感应强度,简称剩磁。为使B值回到零,必须加一个反向磁场强度Hc,Hc称为矫顽磁场强度,俗称矫顽力。

152、未注公差的尺寸是否没有公差?
答:在图纸上未注公差的尺寸,实际上并非没有公差,仍受一定公差带的约束,只是没将公差直接标注在尺寸上而已。国标对未注公差尺寸的公差等级,规定为1T12~1T18。

153、为什么交流耐压试验与直流耐压试验不能互相代替?
答:因为交流、直流电压在绝缘层中的分布不同,直流电压是按电导分布的,反映绝缘内个别部分可能发生过电压的情况;交流电压是按与绝缘电阻并存的分布电容成反比分布的,反映各处分布电容部分可能发生过电压的情况。另外,绝缘在直流电压作用下耐压强度比在交流电压下要高。所以,交流耐压试验与直流耐压试验不能互相代替。

154、有载分接开关的基本原理是什么?
答:有载分接开关是在不切断负载电流的条件下,切换分接头的调压装置。因此,在切换瞬间,需同时连接两分接头。分接头间一个级电压被短路后,将有一个很大的循环电流。为了限制循环电流,在切换时必须接人一个过渡电路,通常是接人电阻。其阻值应能把循环电流限制在允许的范围内。因此,有载分接开关的基本原理概括起来就是:采用过
回复
盗亦有道
2005年08月20日 20:15:55
9楼
166、什么是产品技术标准?
答:产品技术标准是指产品质量特性应达到的要求,

167、什么是互换性?
答:互换性是指从同一规格的一批零件或部件中,任选其中之一,不加任何挑选或附加修配,就能装在机器上,并达到觇定性能要求的技术行性。

168、什么是金属材料的机械性能?一般包括哪几个方面?
答:金属材料的机械性能是指材料在外力作用下所表现的抵抗能力,一般包括强度、硬度、性能、疲劳强度等。

169、在起重作业中,地锚有何作用?
答:地锚的作用是在起重及牵引中用以固定卷场机、导向滑轮、运输拖拉绳及固定起重机的缆风绳等。

170、钢丝绳卡子有什么用途?
答:起重作业中常常需要立桅杆,挂滑车等,必须使用卡子夹紧钢丝绳,使之可靠地与牵引设备连接。

171、怎样使用人字架?
答:人字架的两根圆木之间的夹角不宜过大,一般在25°~30°之间。如圆木不直有弯度,应将弯度朝外绑扎,在交叉处系滑轮。为防止人字架在使用地两脚向外滑移,两脚之间应用绳索系结。应有两根扒杆拖拉绳,并尽量对称布置,固定在已经计算的地锚或建筑物上。

172、常用千斤顶的种类有哪些?
答:有齿条式、螺旋式和油压式三种。

173、什么叫基本安全用具和辅助安全用具?
答:安全用具是为防止触电、坠落、烧伤、煤气中毒等事故,保证工作人员安全的各种专用安全工具。大体可分为两大类,即基本安全用具和辅助安全用具,所谓基本安全用具是绝缘强度大,能长时间承受电气设备的工作电压,能直接用来操作带电设备,如绝缘杆、绝缘夹钳等。所谓辅助安全用具其绝缘强度小,不足以承受电气设备的工作电压,只是用来加强基本安全用具的保安作用,如绝缘台、绝缘垫、绝缘手套、绝缘鞋等。

174、在什么条件下应使用安全带?安全带有几种?
答:安全带是防止高处坠落的安全用具。凡是在离地面3m以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。电业安全工作规程规定:高度超过1.5m,没有其他防止坠落的措施时,必须使用安全带。过去安全带用皮革、帆布或化纤材料制成,按国家标准现已生产了锦纶安全带。按工作情况分为:高空作业绵纶安全带、架子工用锦纶安全带、电工用绵纶安全带等种类。

175、配电变压器的匝间、层间或段间绝缘一般采用什么材料?
答:匝间绝缘采用漆包线的漆膜、电缆纸和电话纸等。层间或段间绝缘一般由电缆纸和油隙构成。

176、如何检查变压器无励磁分接开关?
答:触头应无伤痕、接触严密,绝缘件无变形及损伤;各部零件紧固、清洁,操作灵活,指示位置正确;定位螺钉固定后,动触头应处于定触头的中间。

177、变压器在运行中温度不正常地升高,可能是由哪几种原因造成的?
答:可能由于分接开关接触不良。绕组匝间短路。铁心有局部短路,油冷却系统有故障等原因造成的。

176、变压器油箱涂底漆和一、二道漆有哪些要求?
答:油箱清理干净后,先将表面涂底漆,漆膜不宜太厚,一般在0.05mm左右,要求光滑均匀。底漆干透后,可涂第1道漆,厚度0.05mm左右,要求均匀光滑。待漆膜干透后涂第2道漆,厚度0.01~0.02mm为宜。涂漆后若有斑痕垂珠,可用竹片或小刀轻轻刮除,并用砂纸打光,然后再薄薄地补一层漆。

177、使用滤油机应注意哪些事项?
答:使用滤油机应注意:
(1)检查电源接线是否正确,接地是否良好。
(2)极板与滤油纸放置是否正确。压紧极板不要用力过猛,机身放置平稳。
(3)使用时应随时监视压力及油箱油位,发现油泵声音异常,应立即停用并进行检查。
(4)用完后将机箱内存油清理干净,断开电源。

178、变压器引线绝缘损坏如何处理?有什么要求?
答:将损坏的绝缘剥成锥形(锥形长度不小于5~7倍的绝缘厚度),然后按规定的绝缘厚度包扎,包好后再包一层布带。使用的绝缘纸应事先干燥,搭接不小于2mm。包扎应均匀紧实,绝缘厚度一致,无皱褶。

179、35kV变压器,高低压圆筒式线圈的首端和末端处如何包扎绝缘?工艺要求是什么?
答:包扎绝缘的方法及工艺要求如下:
(1)在高、低压绕组首、末端弯曲处绝缘发生破裂时,必须补包至原有厚度。
(2)在根部相邻线匝上放置0.5mm厚的纸板槽,外包直纹布带。
(3)引出线部分的绝缘用皱纹纸或漆布带包扎,自弯根部起,由薄渐厚形成锥形包扎,至端绝缘外边缘时,达到每边4mm,从端绝缘外边缘起,以这个厚度继续往前包扎40mm,然后由厚渐薄再包扎20mm。

180、为什么变压器绝缘件要保持清洁?为什么在绝缘上做标记不用铅笔而用红蓝铅笔?
答:变压器绝缘件上若有灰尘,易引起表面放电。这些杂质分散到变压器油中,还会降低油的电气绝缘强度。铅笔芯是导体,在绝缘零件上用铅笔做标号易引起表面放电。红蓝笔是非导体,不会引起放电。

181、简述静电板的结构及作用。
答:在绝缘圈上,绕一层开口的薄铜带,外面再包以
回复
盗亦有道
2005年08月20日 20:16:26
10楼
191、油浸式变压器绕组采用不浸漆工艺时,应采用哪些措施,以保证足够的机械强度?
答:采取下列措施确保足够的机械强度:
(1)采用高密度纸制造垫块或进行热压处理;减少垫块的压缩系数。
(2)绕组导线绕紧靠实,避免松动。
(3)绕组首端和终端线段要间隔绑扎,以增加端部的机械强度。

192、按表的项目,写出35kV连续式绕组的纵绝缘数据。
表 35kV连续式绕组纵绝缘项目
┌─────┬──────────────────────────┐
│导线匝绝缘│首末端段间绝缘r正常部分段间绝缘中部调压的中断点油道 │
├─────┼──────────────────────────┤
│ 0.45  │6mm的油道6个 4.5mm油道 9~10mm           │
└─────┴──────────────────────────┘


193、简述中小型变压器采用箱壳内不带油、不抽真空的零序电流干燥法。
答:中小型变压器采用箱壳内不带油、不抽真空的零序电流干燥法,是利用单相交流电源,通入三相变压器的绕组,使每相产生等值、同相、同向的磁通,这些磁通是无法在三相芯式变压器的铁心内构成回路的(三相壳式变压器中是可构成回路的,因此这种方法对三相壳式变压器不适用),迫使它们通过垂直拉杆、空气、箱盖、箱壁和箱底等部件构成回路,从而在这些铁部件中产生涡流而发热,达到干燥变压器的目的。这种方法铁的涡流损耗是热的主要来源,绕组的I2R损耗是次要的。
具体的做法是在变压器的外壳包以绝热保温材料。在变压器内选择一个较合适的电压级的绕组,将三相绕组首尾串联起来(当绕组为三角接时一般采用这种联接)或三相绕组并联起
来(当绕组为Y接时,采用这种联接较方便),而另一电压级(如为三绕组变压器,则为另外两个电压级)绕组开路。然后测变压器的零序阻抗,并根据所测得的零序阻抗和干燥条件(保温情况、环境温度)计算所需干燥功率及电压。单相交流电源是由选定的绕组通人的。
采用这种方法,需要将器身吊出,将三相绕组串联或并联,并埋设测温元件,然后再吊人箱壳内干燥。干燥完毕后,必需将接线恢复原状。

194、组合型有载分接开关主要由哪几部分组成?
答:组合型有载分接开关主要由切换开关、选择开关、范围开关、快速机构及操作机构5部分组成。

195、对无载分接开关的触头接触电阻的数值有什么要求?
答:接触电阻的数值应不大于500μΩ。

196、变压器铁心多点接地,可能出现在哪几个部位?
答:变压器铁心与夹件间绝缘空隙内硅钢片变形与夹铁接触;夹件绝缘损坏;器身下垫脚绝缘损坏;铁轭大螺杆的钢护套太长;油箱底的金属削与铁心下轭铁接触;上铁轭夹件长触及钟罩;钢压圈位移碰及铁心柱等,都可能造成铁心多点接地。 207、铁心中夹紧心柱和铁轭的螺杆、螺帽和垫板为什么不可以接地?
答:铁心中夹紧心柱和铁轭的螺杆、螺帽和执板的分布,设计已考虑到使其在不接地时,由于电容耦合作用,其电位实际上与铁心的电位基本一样,故接地是没有必要的。

197、变压器绕组由几根导线并绕时,为什么并联的导线要换位?
答:由于并联的各根导线在漏磁场中所处的位置不同,感应的电动势也不相等;另外导线的长度不等,电阻也不相等,这些都会使并联的导线间产生循环电流,从而使导线损耗增加。所以绕组在绕制过程中,必须进行换位,尽可能使导线长度一样,电阻相等,交链的漏磁通相等。 209、变压器带油补焊应注意什么问题?
答:变压器带油补焊一般禁止使用气焊。电焊补焊应使用较细的焊条(如3.2)。要防止穿透着火,须焊接部位必须在油面lOOmm以下。

198、器身大修时应检查哪些项目?
答:器身大修时应检查:
(1)检查绕组无变形,绝缘完整,不缺少垫块。油隙不堵塞,绕组应压紧,引线绝缘距离应符合标准。
(2)检查铁心应夹紧,无松散变形。铁心叠片绝缘无局部变色,油路畅通,夹件及铁轭螺杆绝缘良好,铁心接地片完好。
(3)检查连接件,所有螺栓包括夹件、铁轭螺杆、压钉、接紧螺杆、木件紧固螺栓,均应紧固并有防松措施。
(4)检查调压装置与引线连接是否正确。各分接头应清洁,接触压力适当,动触头正确停留在各个位置,且与指示器的指示相符。调压装置的机械传动部位完整无损,动作正确可靠,绝缘筒无漏油,各部分坚固良好。
(5)进行电气试验,测量上、下夹件,穿心螺杆和铁心之间的绝缘电阻,测量调压装置各触头的接触电阻。
(6)清理油箱底部,排净残油,检查并更换各处阀门和油堵的密封垫。


199、变压器常规大修验收有哪些内容?
答:变压器常规大修的验收内容一般有:
(1)实际检修项目是否按计划全部完成,检修质量是否合格。
(2)审查全部试验结果和试验报告。
(3)整理大修原始记录资料,特别注意对结论性数据的审查。
(4)作出大修技术报告(应附有试验成绩单、气
回复
盗亦有道
2005年08月20日 20:16:59
11楼
211、为什么通电线圈套在铁心上,所产生的磁通会大大地增加?
答:铁心一般为铁磁材料所制成,当通电的空心线圈套在铁心上时,铁磁材料的内部分子磁矩在外磁场作用下,很容易偏转到与外磁场一致的方向,排齐后的分子磁矩(磁畴)又对外产生附加磁场,这个磁场叠加在通电空心线圈产生的磁场上,因而使铁心线圈产生的总磁场比同样的空心线圈的磁场强,磁通量增加了。

212、变压器的内绝缘和主绝缘各包括哪些部位的绝缘?
答:变压器的内绝缘包括绕组绝缘、引线绝缘、分接开关绝缘和套管下部绝缘。
变压器的主绝缘包括绕组及引线对铁心(或油箱)之间的绝缘、不同侧绕组之间的绝缘、相间绝缘、分接开关对油箱之间的绝缘及套管对油箱之间的绝缘。

213、消弧线圈的作用是什么?
答:在中性点不接地系统发生单相接地故障时,有很大的电容性电流流经故障点,使接地电弧不易熄灭,有时会扩大为相间短路。因此,常在系统中性点加装消弧线圈,用电感电流补偿电容电流,使故障电弧迅速熄灭。

214、什么是吸收比?为什么要测量吸收比?
答:摇测60,的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比称为吸收比。测量吸收比的目的是发现绝缘受潮。吸收比除反映绝缘受潮情况外,不能反映整体和局部缺陷。

215、变压器并联运行应满足什么条件?否则会出现什么后果?
答:变压器并联运行应满足以下条件:
(1)联接组标号(联接组别)相同。
(2)一、二次侧额定电压分别相等,即变比相等。
(3)阻抗电压标幺值(或百分数)相等。
若不满足会出现的后果:
(1)联接组标号(联接组别)不同,则二次电压之间的相位差会很大,在二次回路中产生很大的循环电流,相位差越大,循环电流越大,肯定会烧坏变压器。
(2)一、二次侧额定电压分别不相等,即变比不相等,在二次回路中也会产生循环电流,占据变压器容量,增加损耗。
(3)阻抗电压标幺值(或百分数)不相等,负载分配不合理,会出现一台满载,另一台欠载或过载的现象。

216、什么是大气过电压?
答:大气过电压是由于雷电直接击中架空线路发生的,或者由于在导线附近天空中,雷云对地放电时,在导线上产生的感应过电压。感应过电压多数为正极性。雷电波能从着雷点沿导线向两侧传播。

217、什么是操作过电压?
答:操作过电压是指人为因素如对电路进行切换等引起电路参数突然改变而产生的过电压。

218、什么是内过电压?
答:内过电压即系统内部电压升高。又分为操作过电压和故障过电压。操作过电压发生在电动机、变压器、输电线投入或断开的正常操作过程中。故障过电压是由不对称短路或间歇电弧等引起的。 232、电压互感器二次绕组一端为什么必须接地?
答:电压互感器一次绕组直接与电力系统高压连接,若在运行中电压互感器的绝缘被击穿,高电压即窜人二次回路,将危及设备和人身的安全。所以互感器二次绕组要有一端牢固接地。

219、电力变压器对绝缘材料有哪些基本要求?
答:电力变压器在运行中要承受时断时续的机械应力、张力、压力、扭力以及大气过电压和内部过电压的作用,对绝缘材料要求结实紧密,对空气、湿度的作用稳定,额定工作电压下放电量小,并且有高的电击穿、耐电弧及机械强度。

220、电流互感器二次侧接地有什么规定?
答:电流互感器二次侧接地的规定是:
(1)高压电流互感器二次侧绕组应有一端接地,而且只允许有一个接地点。
(2)低压电流互感器,由于绝缘强度大,发生一、二次绕组击穿的可能性极小,因此,其二次绕组不接地。

221、什么是中性点位移?位移后将会出现什么后果?
答:在大多数情况下,电源的线电压和相电压都可以认为是近似对称的,不对称的星形负载若无中线或中线上阻抗较大,则其中性点电位是与电源中性点电位有差别的,即电源的中性点和负载中性点之间出现电压,此种现象称为中性点的位移。出现中性点位移的后果是负载各相电压不一致,将影响设备的正常工作。

222、变压器在空载合闸时会出现什么现象?对变压器的工作有什么影响?
答:变压器在空载合闸时会出现激磁涌流。其大小可达稳态激磁电流的80~100倍,或额定电流的6~8倍。涌流对变压器本身不会造成大的危害,但在某些情况下能造成电波动,如不采取相应措施,可能使变压器过电流或差动继电保护误动作。

223、为什么能通过油中溶气色谱分析来检测和判断变压器内部故障?
答:在正常情况下,变压器油中所含气体的成分类似空气,大约含氧30%、氮70%、二氧化碳0.3%,运行中的油还含有少量一氧化碳、二氧化碳和低分子烃类气体。当变压器存在潜伏性过热或放电故障时,油中溶气的含量大不相同。有故障的油中溶气的组成和含量与故障类型、故障的严重程度有密切关系。因此,可以通过对油中溶气色谱分析来检测和判断变压器的内部故障。

224、有载分接开关的切换开关,在切换过程中产生的电弧使油分解