出口配电箱,请大家看看如何改进
huanyudq
huanyudq Lv.3
2010年04月24日 10:48:25
来自于工地图片
只看楼主

这是我公司做的出口配电箱,老外下个月就要来验收了,请各位专家费心看看,如何改进,谢谢了

这是我公司做的出口配电箱,老外下个月就要来验收了,请各位专家费心看看,如何改进,谢谢了

DSC04011.JPG


DSC04019.JPG

免费打赏
guohanyi-888
2010年04月26日 16:41:35
12楼
观察窗的安装螺丝做成隐蔽的就好了!
回复
l314068698
2010年04月26日 22:48:49
13楼
怎么没见到通风口啊
这个容量估计有250A吧
回复
henananyanggutao
2010年04月27日 08:59:31
14楼
好像是两路电源供电,如果是的话怎么没有互锁
回复
cindela
2010年04月27日 13:40:41
15楼
第一,箱体设计的太差,比如说,门设计成内卧门;两侧冲上散热孔,里面内衬不锈钢丝网,门体边缘可以设计成两道折边,然后再加上膨胀密封条等等。
第二,一次线制作的太差,比如说,接头处轧花等等工艺。相线贴纸确实也不太好,容易在高温下老化,脱落。
第三,二次线配置的也一般,内部配线不甚平直,地线配置的不注意,跟其它线的配置水平不一致。
呵呵。搂主不宜太在意阿!既然你让我们提意见,就多提一点吧!其实除了一些小毛病,这个小配电箱配的还凑或,比60%的厂家都一些。估计你么也是小厂家,配成这样也不容易了。再夺了工艺,业主也不一定出钱。就这样吧
回复
guihuacun
2010年05月03日 08:29:57
17楼
我有点不清楚啊,一进两出的三相五线开孔,怎么左边只有两个地线进出孔?难道是只进一路地线出一路地线,还有一路呢?
回复
xingtianyi-478
2010年05月03日 11:54:06
18楼
不关出口还是内销,质量标准应该一致哈
回复
zhk80
2010年05月03日 21:16:16
19楼
老外对安全性要求很高,最好把裸露的母排处理处理
回复
yyip2010
2010年05月03日 22:28:30
20楼
让老外难为你两回你就知道了
回复
星湖
2010年05月04日 09:41:21
21楼
感觉还不错
可以用分色的绝缘套管
进线处的防雨接头,最好不要这样一相一个,容易产生涡流
回复
shjhao1986
2010年05月04日 11:19:00
22楼
学习了