出口配电箱,请大家看看如何改进
huanyudq
huanyudq Lv.3
2010年04月24日 10:48:25
来自于工地图片
只看楼主

这是我公司做的出口配电箱,老外下个月就要来验收了,请各位专家费心看看,如何改进,谢谢了

这是我公司做的出口配电箱,老外下个月就要来验收了,请各位专家费心看看,如何改进,谢谢了

DSC04011.JPG


DSC04019.JPG

免费打赏
ilfang
2010年04月24日 12:49:39
2楼
做得不错哦,二次端子好像用得差了些
回复
huanyudq
2010年04月24日 13:50:30
3楼
是啊,马上改,谢谢
回复
mj127405
2010年04月24日 14:49:35
4楼
做得不错哦
回复
lzyfqb
2010年04月24日 22:16:33
5楼
箱子小了点,厂家进出线,没什么空间,微型断路器搞个罩子盖下
回复
ztszhou
2010年04月25日 10:36:25
6楼
想问问,出口的箱子跟我们国内的箱子有什么区别吗?有没有什么特殊要求啊?
回复
huanyudq
2010年04月26日 10:03:59
7楼
可能是视角的关系吧,断路器出线的空间有将近200
回复
姜振祥
2010年04月26日 11:46:52
8楼
为什么不用三色的缩管啊 那样看起来更美观啊和正规啊,现在的贴纸已经不用了。
回复
vbn
2010年04月26日 14:06:25
9楼
回复
chenweiweirg
2010年04月26日 16:27:24
10楼
铜排裸露部分是不是要加防护啊
回复
风卷云
2010年04月26日 16:39:32
11楼
用在什么地方的配电箱呀,干嘛用铜排配线
回复

相关推荐