这是我公司做的出口配电箱,老外下个月就要来验收了,请各位专家费心看看,如何改进,谢谢了
这是我公司做的出口配电箱,老外下个月就要来验收了,请各位专家费心看看,如何改进,谢谢了
2楼
做得不错哦,二次端子好像用得差了些
回复
3楼
是啊,马上改,谢谢
回复
4楼
做得不错哦
回复
5楼
箱子小了点,厂家进出线,没什么空间,微型断路器搞个罩子盖下
回复
6楼
想问问,出口的箱子跟我们国内的箱子有什么区别吗?有没有什么特殊要求啊?
回复
7楼
可能是视角的关系吧,断路器出线的空间有将近200
回复
8楼
为什么不用三色的缩管啊 那样看起来更美观啊和正规啊,现在的贴纸已经不用了。
回复
9楼
好
回复
10楼
铜排裸露部分是不是要加防护啊
回复
11楼
用在什么地方的配电箱呀,干嘛用铜排配线
回复