出口配电箱,请大家看看如何改进
huanyudq
huanyudq Lv.3
2010年04月24日 10:48:25
来自于工地图片
只看楼主

这是我公司做的出口配电箱,老外下个月就要来验收了,请各位专家费心看看,如何改进,谢谢了

这是我公司做的出口配电箱,老外下个月就要来验收了,请各位专家费心看看,如何改进,谢谢了

DSC04011.JPG


DSC04019.JPG

免费打赏
xiao86318
2010年05月04日 13:15:48
23楼
开关用的一看就是水货,还卖给老外?
回复
yujizhi
2010年05月04日 13:45:58
24楼
提一下小意见!箱体体太小了!有没有散热口!
回复
leo.gu007
2010年05月04日 15:24:03
25楼
:victory:
回复
xy079736
2010年05月05日 01:08:58
26楼
本人提出小小的一个建议:就是过门接地线应该换下,用裸线,或者用透明管包着的,这样就能一眼看出接地线是不是断了。
回复
xy079736
2010年05月05日 01:21:10
27楼
再看了看图片,发现进线方式布置太不合理了,中间肯定是接进线电缆吧,两个空开是出线。其实完全可以把进线设计在开关上头的位置,上面三根母线叠装,一边错开,方便接电缆,再一个这样的话操作也有安全感(打开内门时),也方便用透明的有机玻璃隔离。
回复
yy_y_y
2010年05月05日 10:14:28
28楼
回复
eyee
2010年05月05日 12:38:58
29楼
最好在铜排上方加保护措施,如加一块有机玻璃等。
回复
liche1129
2010年05月06日 15:31:40
30楼
出线端以A,B,C,N排列为好。电压表进线端要加保险丝。