这是我公司做的出口配电箱,老外下个月就要来验收了,请各位专家费心看看,如何改进,谢谢了
这是我公司做的出口配电箱,老外下个月就要来验收了,请各位专家费心看看,如何改进,谢谢了
23楼
开关用的一看就是水货,还卖给老外?
回复
24楼
提一下小意见!箱体体太小了!有没有散热口!
回复
25楼
:victory:
回复
26楼
本人提出小小的一个建议:就是过门接地线应该换下,用裸线,或者用透明管包着的,这样就能一眼看出接地线是不是断了。
回复
27楼
再看了看图片,发现进线方式布置太不合理了,中间肯定是接进线电缆吧,两个空开是出线。其实完全可以把进线设计在开关上头的位置,上面三根母线叠装,一边错开,方便接电缆,再一个这样的话操作也有安全感(打开内门时),也方便用透明的有机玻璃隔离。
回复
28楼
回复
29楼
最好在铜排上方加保护措施,如加一块有机玻璃等。
回复
30楼
出线端以A,B,C,N排列为好。电压表进线端要加保险丝。
回复
31楼
学习!
回复
32楼
学习一下