一组高层,高度均为33.60m,共用一屋顶水箱,屋顶水箱标高为34.5m,消防泵泵房标高为-1.4m,消防泵扬程为0.6MPa,有屋顶水箱高层到最不利消火栓处(另外一高层)的地面消防管走向距离为120m,消防管管径为100mm,流量为10L/S.请确定稳压罐和稳压泵参数.
一组高层,高度均为33.60m,共用一屋顶水箱,屋顶水箱标高为34.5m,消防泵泵房标高为-1.4m,消防泵扬程为0.6MPa,有屋顶水箱高层到最不利消火栓处(另外一高层)的地面消防管走向距离为120m,消防管管径为100mm,流量为10L/S.
请确定稳压罐和稳压泵参数.
2楼
没有大虾能帮忙吗?这是一个工程实例,我等着求证我的做法对不对?
回复
3楼
稳压罐、稳压泵放置在露天行不行?如果行如何做保温?
回复
4楼
是放屋顶的吗?
放屋顶的可以采用ZW(L)-I-X-10
回复
5楼
是放屋顶的.
问题是:几个高层合用,如何确定稳压泵的启泵压力和停泵压力?稳压罐的V、Vx1、Vx2是多少?
回复
6楼
真的就这么悲哀!没人会做这个.说不定注册考试就考这种题型.
回复
7楼
按照考试复习教材531页的例题就可以算出来了,
回复
8楼
它是共用一屋顶水箱,最不利消火栓不在有稳压罐的这幢楼,而在离这幢楼最远的一幢楼的顶楼,z这题与复习教材531页的例题差别就在这里.
回复
9楼
把人晃晕了
回复
10楼
hjw965:你不要看他晃,你看他笑的神态不是就好了吗!哈哈!
不知谁能帮我完整地解这题。
回复
11楼
晕得没心思帮
回复