关于浪涌保护器所设位置问题!
seafen
seafen Lv.4
2005年08月19日 14:38:21
只看楼主

现在有些设计人员把浪涌保护器接在进线断路器后面,我认为这是不对的。因为1、进线断路器的分断能力可能无法断开雷电流。2、即使分断能力达到要求,也无法满足耐压的要求,雷电压总不至于只有几百伏吧。所以我认为浪涌保护器应该设在进线断路器的前面。如图:请大家指教!

现在有些设计人员把浪涌保护器接在进线断路器后面,我认为这是不对的。
因为
1、进线断路器的分断能力可能无法断开雷电流。
2、即使分断能力达到要求,也无法满足耐压的要求,雷电压总不至于只有几百伏吧。
所以我认为浪涌保护器应该设在进线断路器的前面。如图:
请大家指教!

1124433494520.jpg

免费打赏
李兴龙机电科技
2005年08月19日 16:16:11
2楼
SPD需要单独的短路保护。
回复
lldmm
2005年08月19日 16:55:27
3楼
低压断路器
(5)分断能力
1)断路器额定短路分断能力应大于线路中最大短路电流。
2)断路器的额定极限短路分断能力应大于断路器额定运行短路分断能力(对于直流电流线路,两者的数值相同)。分断能力是指低压断路器在规定的试验(如电压、频率、线路其它参数等)条件下,能够接通成切断短路电流的数值。分断能力用电流有效值(kA)表示。
3)断路器额定运行短路分断能力应大于线路中最大短路电流。
4)断路器的额定短时耐受电流(0.5s、3s)应大于线路中短时持续短路电流。
当分断能力不够,一般的线路,可用有填料式熔断器(RT0)来替代低压断路器。对于特别重要的供电线路,应采用更大容量的低压断路器。
基于上述原则,我的理解:一般低压断路器的分断能力在6KA及以上,耐受冲击电压6KV及以上,并不是楼主理解的几百伏。
另SPD应安装在被保护设备电源线路的前端。并不是保护进线断路器。
我的个人理解,欢迎讨论!
回复
plainlife
2005年08月19日 23:15:10
4楼
这个问题提的很好,确实是个该注意的问题,以前一直放在进线断路器后面也没人提,我也一直困惑!往往放在后面可能是因为加在母排上方便吧!请高人指点
回复
lldmm
2005年08月20日 21:56:55
5楼
我也觉得这个问题需要明确一下,个人理解不同.高人在哪里?
回复
lldmm
2005年08月22日 09:33:03
6楼
楼主,把题目改了一下,不要介意呀。方便大家讨论。
回复
李兴龙机电科技
2005年08月22日 11:52:27
7楼
在TN-S系统中,如果有防火漏电断路器,SPD必须放在其后。
回复
seafen
2005年08月22日 14:16:40
8楼

方便大家讨论就好。
回复
seafen
2005年08月22日 14:20:12
9楼


哪你认为应该装在哪里?
以上图为例
回复
seafen
2005年08月22日 14:29:08
10楼


在TN-C-S系统中呢,不带漏电保护的?
回复
lldmm
2005年08月22日 15:36:47
11楼
我觉得还是放在断路器后面。
回复