大家来帮忙看下这个集水坑抽水泵的控制图。
fhsgao
fhsgao Lv.2
2010年04月23日 17:11:20
只看楼主

业主要求增加一个集水坑,两台水泵。工地做消防剩了很多继电器。老大要我自己买材料做一个控制盘。控制器在这边不好买。就想只有中继做一个控制盘。实现 交替启动 故障切换 超高水位同时运转。大家帮忙看下这个控制图行不行啊。[ 本帖最后由 fhsgao 于 2010-4-23 17:17 编辑 ]

2010年04月27日 15:21:38
33楼


厉害。你让KA1自锁不行吗?触点不够吗?
又想了一下,KA1自锁也不起多大作用,还是将KA1改为延时继电器比较好。

[ 本帖最后由 sysyyy2001 于 2010-4-28 15:38 编辑 ]
回复
wuyankun2010
2010年04月28日 09:06:00
34楼
学习,各位都是高手呀
回复
zll1982_happy
2010年04月28日 10:35:23
35楼
、画图需规范一点,接触器、继电器动接点常闭的向上,常开的向下(不要又有向上还有向下,错对交叉);

2、一个浮球开关如何控制二个水位?且这样的线路会在浮球开关动作水位上发生连续的“停、开”状态,我们称这种控制状态叫震荡(不稳定状态)。
回复
cylbs08
2010年04月29日 16:52:54
36楼
:)
回复
xzj081230
2010年04月30日 16:39:11
37楼
没看到有水位控制的开关或接点啊,你怎么实现水泵控制啊?
回复
scdcdq163
2010年05月01日 16:14:26
38楼
回复
sea--2004
2010年05月02日 12:35:21
39楼
学习了
回复
sjashj
2010年05月04日 09:18:49
40楼
楼主的电路是有问题的,我简单的看了一下,你的电路是不能实现交替启动的。你在仔细分析一下。
回复
txzm-123
2010年05月04日 11:20:40
41楼
我觉得将KA1采用延时继电器。
回复
txzm-123
2010年05月04日 11:27:57
42楼
楼主的自动交替应该难实现,每次浮球先启动2#泵,只是在2#泵故障后才启动1#泵。个人观点,不知对否。请大虾们指点!