一类高层住宅27层,底部为商业服务网点,商业服务网点是否设置自动喷淋
chenxingwen
2010年04月23日 12:19:57
只看楼主

一类高层住宅27层,底部为商业服务网点,商业服务网点是否设置自动喷淋,一层二层为商业服务网点,每个隔间一层和二层相加面积不超过300平米,地下室为人防平时为自行车库。面积不超过1000平方米。 商业网点是否设置喷淋? 自行车库是否设置喷淋?我认为地下车库设置,商业网点设置比较麻烦,因为两层为一个防火分区,两个单元的楼一共有四个防火单元,且总面积不超过1500平方米请高手指点谢谢

一类高层住宅27层,底部为商业服务网点,商业服务网点是否设置自动喷淋,一层二层为商业服务网点,每个隔间一层和二层相加面积不超过300平米,地下室为人防平时为自行车库。面积不超过1000平方米。
商业网点是否设置喷淋?
自行车库是否设置喷淋?
我认为地下车库设置,商业网点设置比较麻烦,因为两层为一个防火分区,两个单元的楼一共有四个防火单元,且总面积不超过1500平方米
请高手指点
谢谢
免费打赏
myyufei
2010年05月06日 10:21:12
12楼
看建筑的格局,如果是直接对外的开门,就可以不做,反之;而且要注意一下,2层的商业,只有是内跃的商铺,一起的面积不超过300平米,才算商业网点的,如果是上下两层是单独的商业门面,要算一类商住楼的
回复
超越者
2010年05月12日 08:40:32
13楼
虽然《商业服务网点》属于居住建筑范畴,但是遇到下列情况仍然应设自动喷水灭火系统:
1)建筑高度超过100m、无论户内是否设有集中空调的住宅;
2)建筑高度不超过100m、且设有集中空调的一类高层住宅。
理由:
1) “高规”7.6.1条明确规定:“建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游
泳池、溜冰场、建筑面积小于5m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。”
该条所提及的“户内用房”是指每家每户内供人居住的用房,诸如厕所、厨房、客厅、卧室之类,纯属私人领地,可以不装自动喷水灭火系统。但是“商业服务网点”乃是公共商业用房,不在户内用房之列,所以毫无疑义地必须安装自动喷水灭火系统。
2) “高规”7.6.2条明确规定:“建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。”
商业服务网点仍然属于本条规定“均应设自动喷水灭火系统”的范畴之内。
在执行7.6.1条和7.6.2条时注意:切忌将《商业服务网点》等同于“户内用房”。 前者强调的是商业功能,而后者则强调的是居住功能。
回复
lyjljw
2010年05月12日 11:03:01
14楼
首先要对建筑定性,是属于商住楼还是居住建筑,在按照高规确定哪些部位需要设置自喷系统。
回复
king9798kl
2010年05月12日 15:16:29
15楼
首先要对建筑定性,是属于商住楼还是居住建筑,在按照高规确定哪些部位需要设置自喷系统。
回复
feiyang103
2010年05月12日 17:49:19
16楼
按规范要求应该设置
回复
nybz1234567
2010年05月28日 12:56:25
17楼
我看还是不要这样推论吧!!!!!!!!!!!
回复
nybz1234567
2010年05月28日 12:57:54
18楼
商业服务网点既然叫这个名字,肯定附和商业服务网点的要求,那还是不做喷淋吧。
地下室人防不超1000,自行车库划一下分区,也可以不做。
回复
dong_xxko
2010年08月13日 16:23:10
19楼
我这里也有这个问题 ,建筑定义该建筑为一类住宅,但是裙房部分和高层一二两为商业服务网点,那我需要做喷淋系统吗?急!!!
回复
dong_xxko
2010年08月13日 16:23:53
20楼
我这里也有这个问题 ,建筑定义该建筑为一类住宅,但是裙房部分和高层一二两为商业服务网点,那我需要做喷淋系统吗?急!!!
回复
dong_xxko
2010年08月13日 16:24:19
21楼
我这里也有这个问题 ,建筑定义该建筑为一类住宅,但是裙房部分和高层一二两为商业服务网点,那我需要做喷淋系统吗?急!!!
回复