当一段无筋砌块砌体截面面积小于0.3平方米时,按照《砌规》3.2.3条第二款规定应该折减,问题是:如果该砌体是灌孔的,其强度应该怎么计算呢?有三种意见:1、先将 f 乘以面积折减系数,在代入灌孔砌体强度计算公式fg=f+0.6afc进行计算;2、将未折减的f代入灌孔砌体强度计算公式fg=f+0.6afc进行计算,最后也不折减;3、将未折减的f代入灌孔砌体强度计算公式fg=f+0.6afc进行计算,最后将fg乘以折减系数。
当一段无筋砌块砌体截面面积小于0.3平方米时,按照《砌规》3.2.3条第二款规定应该折减,
问题是:如果该砌体是灌孔的,其强度应该怎么计算呢?有三种意见:
1、先将 f 乘以面积折减系数,在代入灌孔砌体强度计算公式fg=f+0.6afc进行计算;
2、将未折减的f代入灌孔砌体强度计算公式fg=f+0.6afc进行计算,最后也不折减;
3、将未折减的f代入灌孔砌体强度计算公式fg=f+0.6afc进行计算,最后将fg乘以折减系数。
到底哪一种算法是正确的?查遍《砌规》条文说明,没有得到答案。
2楼
自己先顶一下,强烈希望大师们给出意见。
回复
3楼
个人认为第一种,折减对砌体本体,灌孔只是改进。
回复
4楼
问题是施书《答题指导》09版第6.3b-2.3却是采用第2种做法。把人搞糊涂了。
我在解这道题前,是倾向于第一种做法的。
回复
5楼
本人看了施的答题知道采用的是第3种方法
回复
6楼
仔细地看了规范3.2.3条,我理解如下:
由第3款知道,当用水泥砂浆砌筑时,直接将3.2.1、3.2.2各表数值调整过来,然后计算灌孔砌体强度,最后若是出现第1款的折减情况,如长梁下砌体,再乘以调整系数。但还是不知道面积小于0.3平方米、施工质量C级的调整系数怎么算。
回复
7楼
关于《砌体结构设计规范》GB50003颁行后
反馈意见及相关问题的处理意见
《砌体结构设计规范》国家标准管理组,在中国工程建设标准化协会砌体结构委员会2004年11月换届大会和2005年12月全国砌体结构基本理论与工程应用学术会议期间组织《砌体结构设计规范》GB50003主要编制组成员及砌体结构委员会有关专家先后两次就《砌体结构设计规范》GB50003-2001颁行以来的反馈意见进行了充分地讨论。这些反馈意见包括因“强制性条文”要求在规范用语等引起的相应条文的局部变动,某些条文界定不够明确,某些条文内容尚待完善,以及条文中用语和文字表述错漏等。同时就《砌体结构设计规范》GB50003中理论体系建设和进一步完善,未来规范修订的内容和原则,特别是针对近年来新型墙材结构的应用进行了讨论和布署。下面仅就反馈意见中涉及到条文界定不够明确或不够准确、或不够全面及错漏等给出讨论的一致意见。并作为统一处理意见公布。
一、对反馈意见相关问题的意见
(一)砌体强度调整的说明
1、3.2.1条4款 灌孔砌块砌体强度fg
1)仅对其中的f调整。
2)对表3.2.1-3注2和3当满足第6.2.10条的规定时可不予折减。
3)对采用Mbxx型的水泥砂浆,取γa=1.0。
回复
8楼
感谢7楼!网上可以搜到。
看完后,越发觉得编砌体规范的这帮人和编钢结构、高规、混凝土结构的那帮人素质差的太远了。
真是垃圾。
回复
9楼
感谢7楼!
回复
10楼
此题详参施书指南:lol 楼主发现问题很好
回复
11楼
不知道出题人知道不?即使我们清楚了。设计时不会出错,但考试时不一定得分呀!
回复