讨论灌孔砌块砌体的强度折减问题
zhouyang91899
2010年04月22日 11:28:45
只看楼主

当一段无筋砌块砌体截面面积小于0.3平方米时,按照《砌规》3.2.3条第二款规定应该折减,问题是:如果该砌体是灌孔的,其强度应该怎么计算呢?有三种意见:1、先将 f 乘以面积折减系数,在代入灌孔砌体强度计算公式fg=f+0.6afc进行计算;2、将未折减的f代入灌孔砌体强度计算公式fg=f+0.6afc进行计算,最后也不折减;3、将未折减的f代入灌孔砌体强度计算公式fg=f+0.6afc进行计算,最后将fg乘以折减系数。

当一段无筋砌块砌体截面面积小于0.3平方米时,按照《砌规》3.2.3条第二款规定应该折减,
问题是:如果该砌体是灌孔的,其强度应该怎么计算呢?有三种意见:
1、先将 f 乘以面积折减系数,在代入灌孔砌体强度计算公式fg=f+0.6afc进行计算;
2、将未折减的f代入灌孔砌体强度计算公式fg=f+0.6afc进行计算,最后也不折减;
3、将未折减的f代入灌孔砌体强度计算公式fg=f+0.6afc进行计算,最后将fg乘以折减系数。
到底哪一种算法是正确的?查遍《砌规》条文说明,没有得到答案。
免费打赏
andywu227
2010年04月25日 19:40:21
12楼
我最近也发现这个问题,09年的施书和08年相比,有的改变,有的相同,现在也很混乱,没有明确的说法!
回复
rzhzhjj
2010年04月26日 10:22:38
13楼
我看的是10年的施的答题指导,第一种算法和第三种算法都有,真不知道该按哪种算法做了,太乱了
回复
yzgang2001
2010年04月26日 11:16:58
14楼
我是按第一种方法考虑的
回复
imsyl
2010年05月10日 15:53:01
15楼
09年的施书和08年相比,有的改变,有的相同,现在也很混乱,没有明确的说法!:call: :call: :call: :call:
回复
jindao080712
2010年09月02日 20:26:04
16楼
我也有此困惑: :(
回复
salamisi
2010年09月02日 22:56:39
17楼
明白了,也就是说灌孔砌体的强度在修正时,不管是水泥砂浆还是面积引起的折减都只冲着f去就对了
回复
shspsun
2010年09月02日 23:25:26
18楼
仅对其中的f调整
回复
fengxin198306
2010年09月02日 23:39:42
19楼
看完后,越发觉得编砌体规范的这帮人和编钢结构、高规、混凝土结构的那帮人素质差的太远
回复
fengxin198306
2010年09月02日 23:40:25
20楼
看完后,越发觉得编砌体规范的这帮人和编钢结构、高规、混凝土结构的那帮人素质差的太远
回复
zhaodanwen
2010年09月09日 12:42:10
21楼
徐建大师的习题精解是先调整f的。
回复

相关推荐

APP内打开