讨论灌孔砌块砌体的强度折减问题
zhouyang91899
2010年04月22日 11:28:45
只看楼主

当一段无筋砌块砌体截面面积小于0.3平方米时,按照《砌规》3.2.3条第二款规定应该折减,问题是:如果该砌体是灌孔的,其强度应该怎么计算呢?有三种意见:1、先将 f 乘以面积折减系数,在代入灌孔砌体强度计算公式fg=f+0.6afc进行计算;2、将未折减的f代入灌孔砌体强度计算公式fg=f+0.6afc进行计算,最后也不折减;3、将未折减的f代入灌孔砌体强度计算公式fg=f+0.6afc进行计算,最后将fg乘以折减系数。

当一段无筋砌块砌体截面面积小于0.3平方米时,按照《砌规》3.2.3条第二款规定应该折减,
问题是:如果该砌体是灌孔的,其强度应该怎么计算呢?有三种意见:
1、先将 f 乘以面积折减系数,在代入灌孔砌体强度计算公式fg=f+0.6afc进行计算;
2、将未折减的f代入灌孔砌体强度计算公式fg=f+0.6afc进行计算,最后也不折减;
3、将未折减的f代入灌孔砌体强度计算公式fg=f+0.6afc进行计算,最后将fg乘以折减系数。
到底哪一种算法是正确的?查遍《砌规》条文说明,没有得到答案。
免费打赏
dengdezheng
2011年05月10日 14:47:43
22楼
施书对灌孔砌体这一段的内容就是他妈的垃圾了,自己说的前面和后面对不上号,他妈的老昏头了
回复
alicewolf
2011年05月14日 11:00:57
23楼
估计还是应该按处理意见计
回复
xiaozhiruoyu
2013年03月02日 10:34:24
24楼
楼主发现问题的好,看了施老12年版是按第一种计算的...
回复

相关推荐