大家好,我现有一个大面积的千级无尘室在做设计,约1020平方米,方案是采用FFU+AHU的空调方式。其中吊顶原设计是采用龙骨吊顶(双层吊顶,因楼层高上一层顶是用彩钢板)。请问吊顶采用彩钢板吊顶可以不?因甲方要求采用省钱的方案,但就怕用彩钢板吊顶开的FFU口多了吊顶会不牢固。另一个问题就是受楼层高度的限制,夹层只能做到1.3米,是否会增加施工难度?望各位同行多多指点啦,谢谢!
天津莱恩环境设备科技发展有限公司恒温恒湿事业部,是专业从事ISO高精度恒温恒湿实验室设计开发、安装、建造的公司,同时兼营实验室设备及实验室家具产品。历经数年的不懈努力,我公司已具备了投资方案论证、工程图纸设计、设备选供、工程实施管理、延续服务为一体的综合实力,并研制了新一代ISO恒温恒湿实验室的计算机自动控制系统,同时拥有自己的科技中心,为客户提供高度专业的全过程服务。如有意向者请与我公司联系,详谈。
联系方式:022-88349992转811 王先生 13820056199 郭先生
回复
15楼
学习中
回复
16楼
不会有问题的,已经有很多类似的案例。关键是处理好空气处理方式,另外彩钢板材要求质量好且FFU需单独吊装。
回复
17楼
新手 学习下 :hug: :hug:
回复
18楼
学习中!
回复
19楼
没有问题,FFU开口用h铝(老式窗框铝)收边,FFU不用螺杆吊都可以,关键是你的库板质量要好且长度不要超过2.5米
回复
20楼
我们在用
回复
21楼
新兵学习中!
回复
22楼
对19楼的做法比较认同,如果你的彩钢板长度不超过2.5米,彩钢板的铁皮厚度不小于0.426(泡沫板),那么FFU不用另外设吊杆都可以的。本来用门料或者H铝收边的时候,也会有加强作用的,FFU才多重?一点问题都没有。
回复
23楼
学习中
回复