我公司一台S11-1600KVA 10/0.4油浸式变压器,电流为1100A,温度却60℃,可环境温度才18℃,油位正常,请教各位分析一下?多谢
我公司一台S11-1600KVA 10/0.4油浸式变压器,电流为1100A,温度却60℃,可环境温度才18℃,油位正常,请教各位分析一下?多谢
12楼
就那点电流温度是有点偏高,先检查温度表,再看看变压器的通风情况,最后听一下变压器有无异常响声
回复
13楼
应该没问题啊
回复
14楼
正常范围
可以运行
回复
15楼
检查通风状况
回复
16楼
没问题啊!!我单位的变压器都漏油啦!!还照样使着呢!!!
回复
17楼
问题不大,可正常使用。加强通风,密切监控,如果保持稳定,就没问题。
回复
18楼
:L
回复
19楼
循环油
回复
20楼
:victory:
回复
21楼
S11的变压器负荷不足50%,不应该达到60度。
1、温度表故障。
2、变压器室通风不良。变压器室设计偏小偏低,上下通风窗面积不够。
3、电压偏高。铁芯饱和,铁损增加。
4、变压器设计不合理,铁芯截面偏小或铁芯质量不好(伪劣产品,现在一些小厂生产的变压器都如此),铁芯饱和,铁损增加。
可仔细检查变压器有无异常声音,观察瓦斯继电器有无气体。如是老变压器看有无散热器堵塞现象。如散热器有碟阀的,可检查一下蝶阀是否打开。
如以上检查都无问题,可以照样使用,但应加强巡视检查。特别是当负载增加时,更要加强。