我公司一台S11-1600KVA 10/0.4油浸式变压器,电流为1100A,温度却60℃,可环境温度才18℃,油位正常,请教各位分析一下?多谢
我公司一台S11-1600KVA 10/0.4油浸式变压器,电流为1100A,温度却60℃,可环境温度才18℃,油位正常,请教各位分析一下?多谢
2楼
正常范围内,可以运行,如想让温度降低,可以增加通风!
回复
3楼
如果是变压器上部,是正常的,中下部要进行检查一次。
回复
4楼
:victory: :victory:
回复
5楼
正常的
回复
6楼
“S11-1600KVA 10/0.4油浸式变压器,电流为1100A,温度却60℃”,非常正常,不存在上部与下部,如果油中有水(下部温度会超过100度),瓦斯保护就要动作了。
回复
7楼
是正常的温度值不存在问题
回复
8楼
正常
回复
9楼
如果是新装的变压器查一下散热器的蝶阀是否打开。油温是高了一点。
回复
10楼
油温偏高!
因为远没有才达到额定电流的50%,如是达到额定电流的话那会怎么样哟,所以还是检查一下吧。
是不是通风不良?
回复
11楼
S11-1600KVA 10/0.4油浸式变压器,额定电流都2300A,你电流为才1100A,不该存在超负荷运行的问题,环境温度18度,那温度表该为40度左右。