有关水泵并联的问题
guozhuan
guozhuan Lv.2
2005年08月17日 17:33:53
只看楼主

请问如果一台大泵和一台小泵并联运行的话,有可能出现小泵不出水的情况吗?为什么?

请问如果一台大泵和一台小泵并联运行的话,有可能出现小泵不出水的情况吗?为什么?
免费打赏
小小法师
2005年08月17日 17:43:13
2楼
如果扬程相同的话,应该不会出现这种情况。因此并联时要选扬程相同的泵。
回复
guozhuan
2005年08月17日 18:26:14
3楼
如果扬程不同呢?大泵扬程大,小泵的扬程小。
回复
phosgene7
2005年08月17日 19:04:40
4楼
你能做出这样的系统是为那般?你是想干什么?自己不放从根源上问问自己!
回复
lhx1108
2005年08月17日 19:55:16
5楼



你这样做到底想干什么?说出你的想法让大家听听,看是否可行.
回复
guozhuan
2005年08月18日 19:10:05
6楼
这个问题也是别人拿来问我的,他说在空调冷凝水上遇到了这个问题,最后这个问题用变频泵解决了,我就是想知道两台不同的泵并联会后会有什么情况出现。
回复
jimhe252
2005年08月18日 19:38:12
7楼
完全是有可能小泵不出水的
回复
zhumb
2005年08月18日 20:20:51
8楼
两台泵能否并联,完全取决与两台泵的性能曲线,学过《泵与风机》吗?
回复
f_jg2003
2005年08月20日 08:41:09
9楼
两台泵同时运行时主要看大泵,如果因大泵的作用超出了小泵的最大扬程,小泵空转不出水,如果小泵没止回阀的话还可能倒转。
回复

相关推荐