请求高见
工程李茂
2010年04月20日 18:35:51
只看楼主

本人遇到一工程,基础采用桩基础,静压管桩。遇到的问题是,承台已经浇筑完了,但是经过一冬天后,由于土的冻胀挤压使得桩可能断了,有没有什么最快的解决方案希望不要破坏承台,最好是加固措施!谢谢大家

本人遇到一工程,基础采用桩基础,静压管桩。
遇到的问题是,承台已经浇筑完了,但是经过一冬天后,由于土的冻胀挤压使得桩可能断了,有没有什么最快的解决方案
希望不要破坏承台,最好是加固措施!
谢谢大家
免费打赏
jing-hannan
2010年04月20日 20:51:11
2楼
个人觉得有如下方法可行:1)、向土体中注浆,增强土体的整体性,对沙土地区比较实用;2)、在承台旁边补打桩,然后加大承台,提高承台的承载力
回复
工程李茂
2010年04月21日 11:18:33
3楼
很是值得考虑的建议谢谢
回复
liubo630306
2010年04月22日 09:35:09
4楼
不用补桩,可以在承台上用水钻钻孔,然后重新做桩,到承台的位置做钢筋混凝土连接承台,一定要连接可靠,最好是带桩帽的形式。
回复

相关推荐