关于水压估算的题目
wuzuhiu007
wuzuhiu007 Lv.2
2010年04月20日 15:30:37
只看楼主

1、拟建6层住宅,层高3.0米,首层地面标高为±0.00,室外地面为-0.3M,室外市政给水管中心标高为-1.00M,所提供的最小水压为210KPA。试选用合理的给水方式。 答:估算水压H=12+(6-2)×4=28m=280kpa 外网水管P=210kpa<280kpa 不能采用直接供水方式应采用加压供水方式:①变频给水装置②水泵给水装置③水泵水箱给水方式④水池、水箱、水泵给水方式

1、拟建6层住宅,层高3.0米,首层地面标高为±0.00,室外地面为-0.3M,室外市政给水管中心标高为-1.00M,所提供的最小水压为210KPA。试选用合理的给水方式。
答:估算水压H=12+(6-2)×4=28m=280kpa
外网水管P=210kpa<280kpa
不能采用直接供水方式应采用加压供水方式:
①变频给水装置
②水泵给水装置
③水泵水箱给水方式
④水池、水箱、水泵给水方式


这道题的答案我看不懂,不知道水压估算中的12+(6-2)×4是从何得来的,谁能出来指教一下,小弟很感激的。
免费打赏
北方狼
2010年04月21日 08:23:15
2楼
给水部分一开始就有这部分内容。要求最小服务水头。一层是10米,二层12米,以上每加一层加4米。六层就是28米。
回复
yinshanshan0412
2010年04月21日 08:40:36
3楼
:victory:
回复
youzhe
2010年04月21日 08:52:18
4楼
因为这个题目给的信息较少,所以只能用估算法,就是上述的公式。只能提供大体的给水方案。
如果真要做一个楼房的给水,还应该知道很多楼房的内容的,比如管道、附件、水表等,都要算水头的。
回复
wuzuhiu007
2010年04月21日 10:00:59
5楼
嘿嘿 估算法就可以了,谢谢:)
回复
pprpe
2010年04月21日 10:15:23
6楼
按照我们管道的计算 也就是用0.6Mpa的管子足够了:handshake
回复
wuzuhiu007
2010年04月21日 20:16:24
7楼
:'( :D
回复
zhutingshun
2010年04月21日 21:21:02
8楼
一层是10米,二层12米,以上每加一层加4米。六层就是28米。
回复
kgq
2010年04月26日 11:57:49
9楼
室外给水设计规范15页
回复
liangzhonglee
2011年07月23日 10:55:06
10楼
弱弱的问下,题目中不是说的“6层住宅,层高3.0米,首层地面标高为±0.00”?怎么又会出现,“一层是10米,二层12米,以上每加一层加4米。六层就是28米。”的说法?
回复
synwfx
2011年07月23日 12:32:04
11楼
疯了,楼主同志完全没看书啊。