问题1:04s204-12有图示,消防水池的最低水位是到自灌式水泵的放气孔的位置。以我目前手头一工程为例:消防用水40L/S,扬程145M。那么我所选用的消防泵的出水口放气孔距离泵底是1150mm。加上基础高出地面200mm。那我这个消防水池的最低水位距离泵房地面就是1350mm。而如果我按照技术措施p268所示来做的话,那么最底水位则肯定是要小于1350的.....(具体多少要看泵进水高度)
04s204-12有图示,消防水池的最低水位是到自灌式水泵的放气孔的位置。或者是我理解错了,希望那位哥哥指点下
问题2:
技术措施p270, 我手头正好有一个活。三层科研楼,消防用水量10L/S,且周围无市政水源(自备井)
甲方死活不要屋顶水箱,没办法,我就想在院内地下泵房内设置一套气压水罐。
按照技术措施的说法,好像是需要设置自动喷淋的建筑物才可以设。 或者是像我这种只设消防栓的建筑也可以的话,那(其他建筑物或其他消防给水系统....)等等,这句话应该另起一行,否则容易误解。 不知道大家是怎么想的。
还有就是我这个三层科研楼,本需要设置12m3的消防水箱,但是现在不设了。那么是不是需要在地下泵房内设置一个12m3的气压罐呢....我郁闷死。