请问氨制冷能达到多低温度。一般氨制冷系统用在什么工况呢
qq657279594
2010年04月20日 00:29:19
只看楼主

请问氨制冷能达到多低温度。一般氨制冷系统在什么要求下使用是最合适的?氨的正常蒸发温度是-33.4/凝固点是 -77.7。那么用氨制冷能不能达到-77度的蒸发温度呢?或者说用氨制冷的话,我能得到的最低库温是多少?氨的凝固点是-77.7,那么我能不能使蒸发器的温度是-75度呢? R12跟氨 它们分别能达到的最低蒸发温度是是多少呢。。。。。。。。。。我是新手。。。。。 向大家学习了。。:time:

2010年05月01日 22:34:42
12楼
最终要看系统的负荷状况决定
回复
baofengmaoyi
2010年05月04日 17:41:53
13楼
向大家学习了。。
回复
zwy70zhy70
2010年05月06日 00:32:47
14楼
向大家学习了。。:time:
回复
csh040808
2010年05月07日 16:45:50
15楼
-45℃到-50℃是没什么问题的,-35℃以下一般采用螺杆带经济器或双级压缩,温度越低高低压比越大。
回复
zhukuoyue
2010年05月09日 17:02:33
16楼
老式机双级活塞机能打到-35-40就已经很不错的 新的倒没有见过
看情况一般速冻-45度已经足够了不行的话提高速冻时间