变电站管理高人请进
sxlzzdc
sxlzzdc Lv.4
2010年04月19日 13:38:06
来自于电站工程
只看楼主

单位6KV变电所检修,两路电源进线(分别来自两个变电所)全停。检修有一名工作负责人,需要到上级变电所办理线路第一种工作票。请问各位(请提供规程或其他规定依据):1、规程规定,一个工作负责人只能发给一张工作票。但我们的工作负责人却要到两个变电所办理线路停电手续,现在的做法是两个变电所各开一张工作票,这样对吗?如果不对,应该怎样办?2、为了缩短办理停电所费时间,可否派别人去停电,工作负责人在6KV变电所等待电话?我认为这样违反规程,应该有工作负责人办理。请大家讨论,并拿出依据。

单位6KV变电所检修,两路电源进线(分别来自两个变电所)全停。检修有一名工作负责人,需要到上级变电所办理线路第一种工作票。请问各位(请提供规程或其他规定依据):
1、规程规定,一个工作负责人只能发给一张工作票。但我们的工作负责人却要到两个变电所办理线路停电手续,现在的做法是两个变电所各开一张工作票,这样对吗?如果不对,应该怎样办?
2、为了缩短办理停电所费时间,可否派别人去停电,工作负责人在6KV变电所等待电话?我认为这样违反规程,应该有工作负责人办理。请大家讨论,并拿出依据。
3、检修是全所停电,那么我们变电所还用不用写操作票?我的理解,不写也可以,但应在所内两进线端验电挂接地线(这也是工作票要求的)。如果写,顶多写两进线柜转检修的操作票。
4、我单位有两个下级变电所借这次6KV变电所检修停电同时检修,另外还有线路一组更换避雷器,一组摇测变压器接地电阻。当时我的做法是另两个下级变电所检修工作负责人到6KV变电所办理检修工作票,相应柜子转检修。另两组人员由6KV变电所检修负责人负责,不用办理工作票。不知对否?有同志认为费事,程序太复杂?我坚持要做。
hczlw
2010年04月19日 13:59:18
2楼
我是运行的,而且不高,检修也涉及不到,只说说我的理解吧
安规里的规定,除了事故正理与拉合开关的单一操作,其它都需要写操作票
变电站内的工作,除了事故处理,也都要开工作票,事故处理有事故抢修单
办理工作票时,可以通过电话,不是必须在现场

你们工作的组织措施中,有很多大方向与国网公司不一样的地方,所以具体到细节的地方,已经无法按此评论对错
回复
sxlzzdc
2010年04月19日 15:10:54
3楼

关键问题是我们在上级变电所办理了线路工作票,全所已停电。我们是双回路电源供电,单母分段接线。若要写操作票,应怎么写?工作票的办理我们这要求工作负责人亲自办理,另外,规程规定停电时工作负责人应和工作许可人一起检查安全措施及相关措施,因此工作负责人必须到场。
回复
lingxuct
2010年04月19日 16:54:30
4楼
1、所在最上级变电所工作,一段母线只能办理一张工作票,一个工作负责人(同一时间段内)只能在一张工作票上做工作负责人。

2、下级配电室工作,当作上级变电所带电的情况下执行工作票制度(不能以上级变电所无电,下级可以不执行安全制度!)。

3、工作负责人必须亲自到许可人处办理(签字)工作票,工作班成员必须要等工作监护人(工作负责人)到现场后才能工作!
回复
sxlzzdc
2010年04月19日 21:10:40
5楼

感谢区管指导。:handshake
1、现在我们是在两个变电所办理停电手续,然后在一个变电所检修。如此是不是可以一个工作负责人?如果两个,肯定有些脱离实际。
2、我们在上级变电所办理了工作票,在两个变电所我们的电源开关柜采取了安全措施,然后我们本所按照上级变电所的要求也在进线端挂上了接地,我认为在安全上是没有漏洞的,
3、我同意
回复
y502x
2010年04月19日 22:48:33
6楼
学习了.
回复
lzy21030218
2010年04月20日 09:14:39
7楼
:time:
回复
kgldq
2010年04月25日 23:44:31
8楼
太牛了,线路工作票和变电工作票都到变电站办理?
中国有你这这个网吗?国网及南网都不允许这种的吧!:L
回复
lingxuct
2010年04月26日 12:40:40
9楼
这种工作方式:一个变电所有二根电缆分别从二个上级变电所接出,如果要在这二根电缆上同时工作,必须要有二张检修工作票,当做需要二个工作负责人,分别到二个上级变电所办理许可手续。

下级变电所有二段母线,在电源电缆上的隔离开关拉开后,可以只办一张检修工作票,在本变电所办理许可手续。

如果二路电源的电缆上不工作,只在本变电所二段母线下工作,可以只办一张检修工作票。

电源电缆与本变电所母线是有分断点的,不是“一个连续的电气连接”,各个位置的工作应该分开,不能在同一张工作票上列入全部工作内容。

电缆线路在二个变电所连接,办理《线路工作票》,由电缆线路产权单位电气负责的主管人员签发,应该到管辖这二变电所的电力调度值班室办理许可。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-4-26 12:47 编辑 ]
回复
sxlzzdc
2010年04月26日 20:37:19
10楼
老大,我写错了,我们是到工作票签发人那里办的工作票,然后到变电所办理停电手续
回复
sxlzzdc
2010年04月26日 20:56:16
11楼
“这种工作方式:一个变电所有二根电缆分别从二个上级变电所接出,如果要在这二根电缆上同时工作,必须要有二张检修工作票,当做需要二个工作负责人,分别到二个上级变电所办理许可手续。”
同意区管意见,如果我们在两根电缆上工作,应该办理两张工作票,而且要有两个工作负责人,因为两根电缆来自两个变电所,而且不在同一地点,不是一个电气连接。
“下级变电所有二段母线,在电源电缆上的隔离开关拉开后,可以只办一张检修工作票,在本变电所办理许可手续。”
这点也同意,如果我们在自己变电所工作,不需要停掉电源线路,只是在两进线柜负荷侧采取安全措施,只要办理一张工作票,指定一个工作负责人,在本变电所办理许可手续。
“如果二路电源的电缆上不工作,只在本变电所二段母线下工作,可以只办一张检修工作票。

区管是不是说像我们这种需要到上级变电所办理本变电所全所停电的工作,如果只在变电所内工作,可以由一个工作负责人办理一张工作票?如果这样,工作负责人拿一张工作票,怎么到两个变电所办理许可手续?调度许可?
“电源电缆与本变电所母线是有分断点的,不是“一个连续的电气连接”,各个位置的工作应该分开,不能在同一张工作票上列入全部工作内容。”
同意。
“电缆线路在二个变电所连接,办理《线路工作票》,由电缆线路产权单位电气负责的主管人员签发,应该到管辖这二变电所的电力调度值班室办理许可。”
在我们这产权属于我们自己,但电源是别人的。因此我觉得应该对方签发工作票。
最后谢谢区管支持。也欢迎大家指教。:handshake