桩基础施工时扰动了部分地基土如何处理
zhangxirui6688
2010年04月18日 17:25:09
来自于建筑施工
只看楼主

在截桩时,扰动了部分地基土,如何处理这部分地基土呢?请大家指点

在截桩时,扰动了部分地基土,如何处理这部分地基土呢?请大家指点
免费打赏
xuruiqingaicc
2010年04月21日 16:21:59
2楼
根据楼主的情况,应该使用的是预制管桩,正常情况下,桩基可以承载大部分的荷载,但是有的时候设计还是利用地基土的承载力的,这种情况最好同设计和勘察商讨一下如何处理。
回复
qin.jq
2010年04月21日 18:43:30
3楼
表述问题不清楚。
理解是承台下部土方被挠动过,一般设计的桩基不存在这个问题。如果对于多桩(4桩以上)承台、且设计考虑桩土复合作用设计复合基桩,则应该进行处理。
具体的可以联系设计院解释。
回复
zhangxirui6688
2010年04月24日 08:35:25
4楼
补充问题,本工地为混凝土灌注桩,在基槽开挖时,要进行截桩,然后开挖集水坑和电梯井,集水坑和电梯井深度为2米左右,部分土超挖。为了运桩头,小型挖掘机械进入基坑,基坑底部只是预留了150左右的土,待人工清土。如果小型机械进入是不是 存在扰动地基土,如果地基土超挖后,是不是回填原状土就可以了?
回复
zhangxirui6688
2010年04月24日 08:36:09
5楼
2010年04月24日 09:00:30
6楼
不是复合基桩,地基土超挖后,回填就可以了。属于复合基桩,挠动土层必须处理。
属不属于复合基桩,设计院确定,图纸会审时也可以问。一般设计院很少设计复合基桩。
钻孔灌注桩、人工挖孔桩,一般都是独立桩基。我施工到现在,没有发现设计交底为复合基桩的。对于沉管灌注桩,多桩承台,结构简单,可能会有复合基桩存在。
我自己设计塔吊基础时(费用包干),曾经出现选用管桩,单节,计算不满足,只有按复合基桩设计,验算满足,报监理通过,组织设施。设计院很少会考虑这方面成本的。
回复
shifu168
2010年04月24日 11:05:14
7楼
清除扰动层
回复
zhangxirui6688
2010年04月25日 09:04:17
8楼
钻孔灌注桩、人工挖孔桩,一般都是独立桩基,我们这个项目的是,桩基,承台梁、基础梁、承台、防水板组合的基础。要是分类我还真说不出来具体是啥基础。图纸上只是说了个桩基础。我设计的塔吊基础,是天然塔吊基础,直接坐在基地土上,土是细中砂,地基承载力一修正就算过去了。
回复
zhangxirui6688
2010年04月25日 09:05:49
9楼
基础下卧的话,将来楼的整体标高不就下降啦!设计要不同意 那咋办?
回复