吊顶式新风机的出风口处需要设70度防火阀么
yuan54497070
2010年04月16日 19:31:58
来自于通风排烟
只看楼主

吊顶式新风机的出风口处需要设70度防火阀么?也就是风机后 风机的进风口是直接通室外的 谢谢了

吊顶式新风机的出风口处需要设70度防火阀么?也就是风机后 风机的进风口是直接通室外的 谢谢了
免费打赏
mybinks
2010年04月16日 21:21:55
2楼
如果没有机房或跨防火墙我一般不加,着火直接断电就好了
回复
daiboss
2010年04月17日 14:48:41
3楼
这种情况显然是可以不必加防火阀的
回复
hlm12345
2010年04月18日 14:46:39
4楼
学习了!
回复
liyouwu
2010年05月08日 09:57:14
5楼
:handshake 学习了!
回复
hereo_009
2010年11月16日 22:26:25
6楼
是否兼做消防补风?一般通风,不出机房,可以不必设防火阀
回复
mybinks
2010年11月18日 13:49:41
7楼
我们电气专业是直接关闭非消防电源的,防火阀没加,有个消防部门的说要加,非但这个要加,非防火分隔无墙伸缩缝处也要加
回复
dengjunbo42
2010年11月19日 11:43:26
8楼
不一定加,穿防火墙、变形缝、重要的机房处加
回复
jackielee_2005
2010年11月19日 14:11:36
9楼
不穿机房和防火分区可以不加。
回复
wgj1207
2010年11月19日 14:42:44
10楼
根据实际情况,参考消防规范再来定。楼主表达不是很明确。
回复
qujia2010
2010年11月19日 16:21:38
11楼
根据实际情况,参考消防规范再来定。楼主表达不是很明确。