现在本单位有4台热水循环泵 全部软起 并联运行 功率185KW 3台为93年生产 一台为06年生产 扬程均为 204m 除氧器蒸汽压力 0.55MPa 位差 12m 3台93年水泵编号为4# 6# 7# 06年水泵编号为5# 都是185KW 204m扬程 174T/H流量 本单位用水最大流量可达400T/H 流量小时至少开一台泵 现在一般开的是4#和7# 由于年代比较久远 实际压力计算 2.04*90%+0.12+0.55=2.51MPa 低于我们厂生产的工艺要求2.6MPa 但是因为有四台 可否再开一台通过自动控制 变频等 补足压力至2.6Mpa 如何实现 请赐教 比如 4# 7# 6#该如何启动 变频还是软起 4 7为主 56为备用 我们厂 这个我不大懂 请指教
3台93年水泵编号为4# 6# 7# 06年水泵编号为5# 都是185KW 204m扬程 174T/H流量 本单位用水最大流量可达400T/H 流量小时至少开一台泵 现在一般开的是4#和7# 由于年代比较久远 实际压力计算 2.04*90%+0.12+0.55=2.51MPa 低于我们厂生产的工艺要求2.6MPa 但是因为有四台 可否再开一台通过自动控制 变频等 补足压力至2.6Mpa 如何实现 请赐教 比如 4# 7# 6#该如何启动 变频还是软起 4 7为主 56为备用 我们厂 这个我不大懂 请指教