负荷估算
pdlbao
pdlbao Lv.4
2010年04月15日 21:06:20
只看楼主

有一每层为900的高层建筑 共1 6层 每层12户住宅楼!每单元一个电梯 其他不知!方案设计阶段怎么样估算负荷?请说明一下详细过程,我很迷茫!我算选800kva的另一台300

有一每层为900的高层建筑 共1 6层 每层12户住宅楼!每单元一个电梯 其他不知!
方案设计阶段怎么样估算负荷?
请说明一下详细过程,我很迷茫!我算选800kva的另一台300
免费打赏
jztgg
2010年04月19日 22:44:44
2楼
16*12*6*0.45=460.8
3*15*0.2=9
460.8+9=469.8
469.8/0.85/0.95=582KVA
选630KVA变压器1台
回复
pdlbao
2010年04月21日 22:14:50
3楼
3*15*0.2=9 是电梯负荷?是不是有点小啊?况且这个高层 有些负荷是二级负荷 选一个变压器是不是少啊?
回复
liuhengfei126
2010年04月22日 11:11:22
4楼
二类高层,先确定用电负荷等级,后确定市政是否有双回路电源提供,一般供电部门会建议设两台变压器,垂直干线建议选用两根空气型密集母线。
回复
pdlbao
2010年04月22日 21:20:02
5楼
你的做法是否有些浪费啊?一台变压器 另加一台柴油发电机完全能满足二级负荷供电要求 另垂直干线 采用预分支电缆不知要比母线省多少钱呢
回复
pipingtom
2010年04月22日 22:58:03
6楼
最近也在纠结这个问题,学习一下
回复
shairenxu
2010年08月22日 21:58:04
7楼
不知道的东西还真是多啊,仔细学习一下
回复
cyuanjiajia
2010年08月22日 22:44:21
8楼
800KVA的不能与300的并用啊
回复

相关推荐

APP内打开