洁净房间送风量的科学确定
cuiguangy
cuiguangy Lv.11
2005年08月16日 10:11:56
只看楼主

通常是通过换气次数+温湿度校核+保证人员健康所需新风量也可以通过稀释理论对室内产尘进行稀释计算确定送风量+温湿度校核+保证人员健康所需新风量这两种方法第一种比较常用,但两种情况下经常发现送风量计算差别比较大,这就说明我们的设计中存在浪费,该如何确定送风量,请各位高手发表意见!!!!!!!!!!

通常是通过换气次数+温湿度校核+保证人员健康所需新风量
也可以通过稀释理论对室内产尘进行稀释计算确定送风量+温湿度校核+保证人员健康所需新风量

这两种方法第一种比较常用,但两种情况下经常发现送风量计算差别比较大,这就说明我们的设计中存在浪费,该如何确定送风量,请各位高手发表意见!!!!!!!!!!
免费打赏
lylliu123
2005年08月16日 15:37:24
2楼
一般都是按照换起次数(I级除外)来算,I级的按照送风截面风速0.45m/s来算就OK了。
回复
deathgod007
2005年08月18日 10:05:15
3楼
大多按第一种方式来参对比较,楼主说的那种还真没用过
回复
eqiongqiong1982
2005年08月20日 10:29:22
4楼
一般来说,按照换气次数法计算出来的风量能满足稀释尘埃的要求。对于级别高的净化室,净化用风量一般大于消除负荷的风量。通用的方法,是按照换气次数法计算洁净室送风量。一般不按稀释尘埃的方法,那样太复杂。
回复
zht2004
2005年08月21日 17:16:13
5楼
eg.医院洁净手术部建筑技术规范7.1.2。。。。。
“Ⅰ级特别洁净手术室采用单向流气流方式,是挤排的原理;
Ⅱ、Ⅲ级洁净手术室由于出风速度较低,不能有足够的动量以保持单向流,是一种低紊流度的置换气流;
Ⅳ级准洁净手术室是混合送风气流,是稀释的原理。因此对送风口布置方式不作特殊的要求。”

高级别洁净系统是不能按照换气次数计算风量的
回复
feitu_1982
2005年08月22日 15:14:21
6楼
Ⅳ级准洁净手术室是混合送风气流,是稀释的原理。因此对送风口布置方式不作特殊的要求。
版主是什么地方说的啊?
谢谢高告诉
回复
zht2004
2005年08月22日 22:36:45
7楼
《医院洁净手术部建筑技术规范》,网上有的可以下载来仔细读一下!!
回复
ynwjb001
2005年08月24日 15:26:24
8楼
相关的技术规范多有的。根据我的经验。高级别的要相对取小。但也要结合实际的情况。低级别如万级,十万级等相对取高2~3次。
回复
cuiguangy
2005年08月25日 10:18:24
9楼

复杂的计算可以交给计算机,自己仅输入人数、房间面积、房间高度、设备数量等数据即可。
回复
editon
2006年03月09日 00:51:13
10楼
我都是按换气次数算
回复
lylliu123
2006年03月09日 09:00:32
11楼
老大们说的好
回复