不用提升泵站前提下如何降低市政雨污水管的排出标高?
shihongsheng
2005年08月15日 22:02:07
只看楼主

最近在做一市政雨污水管道施工图,管道全长860米,Q=3880L/S,最后排入河道,该河常水位标高-1.5m,河床标高-3.62m.问题:如何降低该管的排出标高?使之正常排入河道?

最近在做一市政雨污水管道施工图,管道全长860米,Q=3880L/S,最后排入河道,该河常水位标高-1.5m,河床标高-3.62m.
问题:如何降低该管的排出标高?使之正常排入河道?
免费打赏
neardespring
2005年08月15日 22:12:36
2楼
深埋不就降低出水标高了吗!楼主好象要问怎么提升标高吧?
回复
yepingxia
2005年08月18日 19:41:24
3楼
在出水口前一井设跌水井
回复
yepingxia
2005年08月18日 19:43:01
4楼
排水管道坡度变大,同时还可减小管径,但埋深增加
回复
shihongsheng
2005年08月19日 16:47:08
5楼
不好意思,我没表达清楚,就是使排水管出口不要埋在河床以下.即要使管子埋深符合规范,又埋的不能太深.
回复
bozi2008
2005年08月19日 22:33:31
6楼
可以考虑多向排水,把管道缩小.但不能太少,否则坡度也是个问题.在不考虑投资问题就尽量一大段都是同规格的排水管道.
回复
cgli
2007年01月08日 11:29:53
7楼
那你就先定管道末端的管内低标高,从后往前推吧。