高压柜控制电源经常取自进线PT二次,条件许可的话,再加个UPS,如下图所示:请教,在高压柜中,此电路(交流控制电源)有什么问题不?疑问: 1. 当市电正常时,如负载容量超过PT容量,比如负载容量为1000VA,在负载超PT容量运行时,UPS内电池会不会供电?2.如UPS内电池不供电,那PT严重过载,很可能会烧坏,6A的微断是不是选大了?[ 本帖最后由 lanxing108 于 2010-4-14 23:28 编辑
高压柜控制电源经常取自进线PT二次,条件许可的话,再加个UPS,如下图所示:
请教,在高压柜中,此电路(交流控制电源)有什么问题不?
疑问: 1. 当市电正常时,如负载容量超过PT容量,比如负载容量为1000VA,在负载超PT容量运行时,UPS内电池会不会供电?
2.如UPS内电池不供电,那PT严重过载,很可能会烧坏,6A的微断是不是选大了?
[
本帖最后由 lanxing108 于 2010-4-14 23:28 编辑 ]
2楼
还有几个问题?
3. 当UPS是由市电供电方式下(先整流后逆变),山特的C2K(2000VA)型UPS自身的损耗是多少?
因PT本身才500VA,作为断路器操作电源,如果UPS本身损耗大的话,那容量更少了!
4. 能不能将UPS强制在UPS电池供电模式, PT市电只作为充电电源。
[
本帖最后由 lanxing108 于 2010-4-18 22:02 编辑 ]
回复
3楼
楼主的做法比较新颖啊 对UPS不了解啊
回复
4楼
这个要选用在线式UPS,所以也就没有PT过载的问题,过载最多也只是UPS过载。
控制电源要采用不接地系统,要有绝缘监测装置。
回复
5楼
个人愚见:
首先我觉得楼主把UPS的功能混淆了。在线式UPS要么是交流电源供电,要么是电池供电,不会两个一起来承担负载的供电的。只有在交流电源出现了问题,UPS才启动电池供电,等交流电源正常了之后有恢复到交流电源供电。一般电池供电的时间是由负荷的大小以及电池的AH和节数来定的。
设计者已经将PT的容量定在了500VA,那么使用者就一定要参照设计者的这些参数去选用负载了。所以超载运行的几率是可以人为控制的。:handshake
回复
6楼
对UPS确实不熟啊, 但这种电路经常用到的。
回复
7楼
C2K 就是深圳山特的产品, 本来就是在线式的。
回复
8楼
版主的解释,解决了我心中的疑惑。谢谢!
互感器和UPS容量的选择是江门一电力设计院定的。
我查过山特UPS的产品说明,表明产品有三种运行方式:1)由市电,通过UPS整流、逆变,后输出。 2)由UPS电池,逆变供电输出。 3) 市电经旁路供电输出。
所以我个人理解认为,500VA的PT存在过载可能,不安全,要求更换为1000VA的。
但设计院的设计和我的一些同事都认为:PT主要是给UPS充电,带负载时是PT和UPS电池同时供的。
争他们不过,只能来这求救了,呵呵。
咨询山特,对方直接说没听过这种设计方式,不予以解答,后果自负。(晕死,估计山特那边不怎么熟悉强电,呵呵。)
[
本帖最后由 lanxing108 于 2010-4-18 16:04 编辑 ]
回复
9楼
学习、、嘿嘿、、
回复
10楼
看来你在你们公司填补了一个空白:)
回复
11楼
UPS不比直流屏便宜吧,用直流控制可靠多了。
个人不喜欢用交流。