UPS 高压柜交流控制电源问题??
lanxing108
lanxing108 Lv.3
2010年04月14日 21:23:04
只看楼主

高压柜控制电源经常取自进线PT二次,条件许可的话,再加个UPS,如下图所示:请教,在高压柜中,此电路(交流控制电源)有什么问题不?疑问: 1. 当市电正常时,如负载容量超过PT容量,比如负载容量为1000VA,在负载超PT容量运行时,UPS内电池会不会供电?2.如UPS内电池不供电,那PT严重过载,很可能会烧坏,6A的微断是不是选大了?[ 本帖最后由 lanxing108 于 2010-4-14 23:28 编辑

高压柜控制电源经常取自进线PT二次,条件许可的话,再加个UPS,如下图所示:

请教,在高压柜中,此电路(交流控制电源)有什么问题不?

疑问: 1. 当市电正常时,如负载容量超过PT容量,比如负载容量为1000VA,在负载超PT容量运行时,UPS内电池会不会供电?
2.如UPS内电池不供电,那PT严重过载,很可能会烧坏,6A的微断是不是选大了?

[ 本帖最后由 lanxing108 于 2010-4-14 23:28 编辑 ]

未标题-2.jpg

免费打赏
zj184718180
2010年04月19日 16:51:46
12楼
学习中
回复
lanxing108
2010年04月19日 21:10:36
13楼


高压柜数量多,工程要求高的,肯定都是用直流屏, 对于那些数量少且要求不高的配电当然选用交流,加上UPS就更可靠点。

直流屏比UPS贵多了。 我这个UPS才4000多,加上PT也才5000多而已。

[ 本帖最后由 lanxing108 于 2010-4-19 21:13 编辑 ]
回复
lanxing108
2010年04月19日 21:14:19
14楼
二楼的两个问题,麻烦各位帮忙解惑,谢谢!
回复
sunywater
2010年04月20日 08:21:05
15楼

版主说法不全面,在现在楼主说的条件下,仅仅有PT供电是不够的,这个时候是允许电池和PT同时供电的,也就是PT通过整流后直接供负载和电池放电共同承担负载所需电
但是,另外一个问题是要结合实际,如果负载始终在500VA以上的话,电池早晚要放电放到亏电,导致电池容量降低,寿命减少,因为PT的容量还不够给负载供电,更不用说再有余量的情况下给电池充电了,所以我认为解决这个问题的关键是要UPS电源问题,市电容量增大
回复
sunywater
2010年04月20日 08:28:52
16楼

UPS的自身损耗主要是电池的自放电,是很小的,在UPS设计的时候已经考虑到了这一点,在程序里面已经解决,一般是不用用户考虑的,我说见过的UPS还从来没有定为优先电池供电的,因为这样是对电池有损害的,如果你非要将其定为UPS电池优先供电的话,可以找厂家从程序上更改,但是我不建议选用优先电池供电
回复
guohanyi-888
2010年04月20日 09:26:46
17楼
同样有楼主的经历,在咨询深圳山特时对方回答他们的UPS只适用于电脑周边设备,我提的问题不予支持。不过我个人认为500VA的操作电源型PT输出的电源对于小系统应该没有问题,合闸母线可能需要大一点,控制母线很小的。我做过7台KYN控制母线+5台VD4合闸母线的。同样是用500VA广东四会互感器厂的YDZ-10,完全没问题。不知道楼主的设备有多少!
回复
raincheck1997
2010年04月20日 10:33:13
18楼
负载整个系统运作所需要的容量是一个范围,你算算最小容量和最大容量是多少,如果有超过500VA,那么UPS得参与工作了,不过运行时间应该不会很长,正常情况下就是PT工作,PT没电,UPS工作,容量不够,UPS也会参与工作的
如果你非要PT充电,UPS供电,这在容量上看就不匹配,而且从安全性来讲,也不是好,更别讲UPS这个设备是否能如你所愿的工作方式来设制
还是把负载容量情况搞清楚先
回复
lingxuct
2010年04月20日 11:10:32
19楼
UPS内蓄电池电量不足时,对蓄电池充电电流过大,会损坏PT吧?
回复
dssiec
2010年04月20日 11:42:43
20楼
10KV/220v没见过
回复
y502x
2010年04月20日 14:57:56
21楼
对UPS不了解啊
回复

相关推荐

APP内打开