自灌式安装时,水泵吸水管上还需要装真空表吗?
lgb1979
lgb1979 Lv.3
2010年04月14日 09:52:21
只看楼主

如题,以前做民用建筑的泵站,水泵一般都可以保证自灌式安装,没在吸水管上设真空表,也没人提过这个问题。现在做水厂设计,水泵仍然做到了自灌式吸水,审图公司提出要在吸水管上增设真空表,呵呵,不理解,但违心的加了。现在想问问诸位大虾,自灌式水泵吸水管上还需要装真空表吗,如果不设,会出现什么后果?

2010年04月14日 09:53:20
2楼
发错位置了,能改到别的栏目里吗?
回复
遥远的故乡
2022年03月13日 17:27:02
3楼

1.jpg2同步排吸消防泵安装方式.jpg6同步排吸消防泵二维码.jpg4同步排吸消防泵检验报告.png

回复
zyhem
2022年03月14日 12:18:55
4楼

加上为好。现在有些泵的汽蚀余量接近10m,即便自灌式安装,吸水管设置不当,泵也可能发生汽蚀。

回复