请高手详解电容柜问题
mark.he0865
2005年08月15日 15:59:30
只看楼主

当电容柜空投切电容接触器时,接触器吸合正常.当带大负载时(8:00~24:00时),手投和自动投切时均正常;当带小负载时(0:00~8:00时),手投和自动投切时均不正常即接触器发生嗡嗡声,且变压器也发生同样的声音,电容柜控制器功率因素显示紊乱,是不是有可能发生一次谐振或者是变压器出现故障,因为已经运行了2年.最近换了新的控制器也同样上述现象.以上问题请高手帮忙解决,非常感谢!

当电容柜空投切电容接触器时,接触器吸合正常.当带大负载时(8:00~24:00时),手投和自动投切时均正常;当带小负载时(0:00~8:00时),手投和自动投切时均不正常即接触器发生嗡嗡声,且变压器也发生同样的声音,电容柜控制器功率因素显示紊乱,是不是有可能发生一次谐振或者是变压器出现故障,因为已经运行了2年.最近换了新的控制器也同样上述现象.以上问题请高手帮忙解决,非常感谢!
免费打赏
遵义
2005年08月15日 17:29:07
2楼
是不是电压的问题?
回复
nlb
2005年08月15日 18:42:48
3楼
控制器对于空载负荷的控制性能不佳。
试试把 控制器的过电压保护调小点,并把2~3台电容器换成小容量的。
回复
大鼻山
2005年08月15日 20:28:23
4楼
由于电容器不是无级投入的,因此当为小负荷甚至空载时,你投入的电容器仍偏大,未真正作到按比例投入。——估计是这样。
回复
zqrsc
2005年08月15日 21:30:49
5楼
明显超前。同意楼上两位的意见 建议把部分电容量换成小一级的 。并交叉配置 。(前提是满足补偿量,)
回复
yhb2313
2005年08月16日 00:10:23
6楼
其实白天也发出声音,上班时工厂噪音大,接触器发出的声音被工厂里发出的噪音声掩盖了,所以你听不见。下班了,厂里不发出噪音了,你就能听到接触器发出的声音了,在说接触器、变压器运作时发出声音也正常,毕竞是交流的(不稳定),补偿器可能没设定准确。
回复
mark.he0865
2005年08月16日 10:44:23
7楼
六楼能不能说详细点啊,补偿器哪方面没有设定正确!况且它已经运行一年多了。
回复
mongolia
2005年08月16日 19:54:54
8楼
如果变压器有噪声的同时还伴随发热,再综合考虑你们厂负荷是否有焊机或挤压机之类设备,不排除由谐
波电流惹的祸,如果这样需要增加滤波器进行滤波治理。
分析:由于负荷原因引起功率因数变化较快,导致控制器功率因素显示紊乱,另常规电容补偿方案跟不上其变比速度,作用=0。大负荷时功率因数变化较缓,小负荷时问题突出。



注:一点拙见供大家参考!
回复
gxtr01
2005年08月17日 13:29:33
9楼

同意上述看法
回复

相关推荐

APP内打开