住宅单元总漏电断路器的额定电流问题
dreamboat
dreamboat Lv.10
2005年08月15日 15:05:34
来自于断路器
只看楼主

我这里有个住宅工程,每单元12户,总进线设计一个漏电单璐器断路器,其额定电流为30MA,结果还没进住就老跳闸,请问这样的设计合理么?用多大的额定漏电电流的断路器最好呢?

我这里有个住宅工程,每单元12户,总进线设计一个漏电单璐器断路器,其额定电流为30MA,结果还没进住就老跳闸,请问这样的设计合理么?用多大的额定漏电电流的断路器最好呢?
fsanson
2005年09月27日 20:16:42
12楼
总漏电与分漏电同级,容易产生越级跳闸。
举个例,每户都有5ma的漏电电流,每户的漏电开关当然不会跳,但是这栋累积的漏电电流已经高达60ma=5x12,总漏电开关一定会跳。
建议选100以上的。
回复
2832566
2005年09月28日 09:13:08
13楼
总的才选30mA啊?不跳才怪呢
回复
c65nc-3p
2005年09月28日 11:20:48
14楼
回复
hyjllaj
2005年09月28日 11:31:21
15楼
选30MA当然要跳,线路的泄漏电流超过30MA很容易,并且一般住户的漏电电流也是30MA,没有分级,设计不合理,还应提供动作时间。
回复

相关推荐

APP内打开