电缆沟支架间距问题u
lizhong_1015
2010年04月13日 11:38:51
只看楼主

?一般电缆沟支架间距是多少啊,看标准是800,感觉有点远呢!

?一般电缆沟支架间距是多少啊,看标准是800,感觉有点远呢!
免费打赏
lingxuct
2010年04月13日 12:09:02
2楼
搁电缆的支架,两个之间的距离大小是保证放在上面的电缆不要下垂太多,电缆粗的可稍大一点,电缆细的需要间距小一点,一般800mm没问题。
回复
qq2007
2010年04月13日 12:10:53
3楼
见电缆设计规范,6.1.2条水平方向为800,垂直方向为1000,和电压待级也有关.
回复
lizhong_1015
2010年04月13日 15:03:07
4楼
谢谢了,:victory:
回复
lengyg
2011年03月23日 17:18:29
5楼
学习了
回复
pipingtom
2011年03月23日 18:23:16
6楼
按规范来就行了
回复
lsy3000lsy
2013年05月02日 15:32:00
7楼
按规范要求施工就行了:
10KV以下的电缆间距是:800mm
回复