1、RT,变配电所直接通向室外的门用丙级防火门。2、变配电所的大门是否要开启百叶等?3、和大门同侧如果有窗,是否要用防火窗?1、规范没有对窗提出防火窗的要求,单独要求丙级防火门,是否有特殊的考虑?2、常用的带有百叶的钢大门是否属于防火门?多谢!

1、RT,变配电所直接通向室外的门用丙级防火门。
2、变配电所的大门是否要开启百叶等?
3、和大门同侧如果有窗,是否要用防火窗?

1、规范没有对窗提出防火窗的要求,单独要求丙级防火门,是否有特殊的考虑?
2、常用的带有百叶的钢大门是否属于防火门?

多谢!
免费打赏
无影
2010年04月13日 14:25:52
2楼
寒~是不是我帖子发错地方了呢?
回复
s9
2010年04月13日 17:15:42
3楼
个人理解:规范的出发点是防止火势的蔓延。
1、“门”大,必须强调防火门以阻火。“窗”小,对火势蔓延影响较小,所以只强调其本身是不然材料。另外变电所开窗就是为了通风需要,防火窗是密闭窗,采用它起不到通风作用。
2、关于“带有百叶的钢大门是否属于防火门”....嘘...千万别让审图的知道,这可是一抓一个准的强条。。呵呵。
咨询过,严格意义上肯定不能是防火门。所以变电所设计土建提资应尽量规避这个问题,处理方式如下:
A、地下室变配电所 肯定采用送排风装置 不自然通风,所以不采用带百叶钢门。
B、地上1层靠外墙变电所,一般做机械通风,这就没办法了(只能怪规范神经,直通室外了还要防火),查到只能说“电力局要求”。
回复