空调箱积水,这些水无法从冷凝水管排出,而且还会把水带入风管,是不是因为空调箱的风速和静压太高了?导致冷凝水无法从水管自然排出?
空调箱积水,这些水无法从冷凝水管排出,而且还会把水带入风管,是不是因为空调箱的风速和静压太高了?导致冷凝水无法从水管自然排出?
42楼
暖通精英请加QQ群:108359915,我们共同努力,共同进步!
回复
43楼
存水弯高度不够,空调箱内负压太大,造成存水弯水封破坏,无法排水。
回复
44楼
这种情况我还没有遇见过,谢谢有这个机会可以学习一下
回复
45楼
存水弯高度不够,空调箱内负压太大,造成存水弯水封破坏,无法排水。
回复
46楼
室内湿度太大,空调送风温度太大,这些都可能造成可能出现这个情况,一家之言,有误请指正。
回复
47楼
学习学习~
回复
48楼
估计是水封做的不好
回复
49楼
欢迎加入暖通群QQ群:108359915
回复
50楼
学习了
回复
51楼
如果没制作回水弯,冷凝水是派不出来的,反而还回倒吸进去;
做个“弓”字行的回水弯该没问题了;
回复