空调箱积水怎么回事?
shenxiniu
shenxiniu Lv.2
2010年04月13日 09:27:23
来自于中央空调
只看楼主

空调箱积水,这些水无法从冷凝水管排出,而且还会把水带入风管,是不是因为空调箱的风速和静压太高了?导致冷凝水无法从水管自然排出?

空调箱积水,这些水无法从冷凝水管排出,而且还会把水带入风管,是不是因为空调箱的风速和静压太高了?导致冷凝水无法从水管自然排出?
免费打赏
jack_liufd
2010年04月20日 21:05:11
42楼
暖通精英请加QQ群:108359915,我们共同努力,共同进步!
回复
william_chen_cn
2010年04月20日 23:33:16
43楼
存水弯高度不够,空调箱内负压太大,造成存水弯水封破坏,无法排水。
回复
jky05
2010年04月21日 09:57:56
44楼
这种情况我还没有遇见过,谢谢有这个机会可以学习一下
回复
yanhuo211
2010年04月21日 10:12:37
45楼
存水弯高度不够,空调箱内负压太大,造成存水弯水封破坏,无法排水。
回复
liyi7979hf
2010年04月21日 10:22:42
46楼
室内湿度太大,空调送风温度太大,这些都可能造成可能出现这个情况,一家之言,有误请指正。
回复
havcer
2010年04月21日 12:08:07
47楼
学习学习~
回复
soar119
2010年04月21日 12:42:07
48楼
估计是水封做的不好
回复
jack_liufd
2010年04月21日 16:11:48
49楼
欢迎加入暖通群QQ群:108359915
回复
wrisky
2010年04月21日 21:47:19
50楼
学习了
回复
mu_mu123
2010年04月21日 21:53:56
51楼
如果没制作回水弯,冷凝水是派不出来的,反而还回倒吸进去;
做个“弓”字行的回水弯该没问题了;
回复

相关推荐