空调箱积水,这些水无法从冷凝水管排出,而且还会把水带入风管,是不是因为空调箱的风速和静压太高了?导致冷凝水无法从水管自然排出?
空调箱积水,这些水无法从冷凝水管排出,而且还会把水带入风管,是不是因为空调箱的风速和静压太高了?导致冷凝水无法从水管自然排出?
32楼
可能是凝水管的堵塞,建议检查
回复
33楼
基本同意从存水弯角度来处理以上问题,我做过的工地,也曾发生以上问题,后来把存水弯处理了一下就好了。
回复
34楼
根据你说的情况来看,空调机组内过水量太高了,是否设有挡水板?
回复
35楼
估计是水封做的不好,高度太矮,导致无法外排。估计是水封做的不好,高度太矮,导致无法外排
回复
36楼
1、根据现象分析应该是存水弯水封量不足,特别是首次开机,建议灌水,完成水封的功能。
2、水封后的冷凝水管坡度保证0.1%
3、如果多台空调箱,建议不要汇总到总管,最好单独排放;如果必须用总管排放的话,总管上多开几个通气管。
回复
37楼
多谢指导 谢谢:)
回复
38楼
空调箱在盘管部分一般是处于负压,水肯定排不出去啦,只能使用水弯头,平衡掉,这个在空调箱的安装手册里面都有啊。
可能空调箱体安装时没有垫高,水弯的高度不够,所以产生了积水现象。
回复
39楼
估计迎面风速太大了。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
40楼
请教一下,如果是由于设计风量、压差过大,能否通过整改存水弯来解决问题??
本人目前也碰到了几个项目出现这样的情况,请求指教。
回复
41楼
肯定是存水弯高度不够。
楼上的,应该是可以通过改变存水弯高度来解决的。
冷凝水强制排出也是可以的,我用过的美的嵌入式多联机(说法可能不太准确)都是采用强制排冷凝水的。
回复