空调箱积水,这些水无法从冷凝水管排出,而且还会把水带入风管,是不是因为空调箱的风速和静压太高了?导致冷凝水无法从水管自然排出?
空调箱积水,这些水无法从冷凝水管排出,而且还会把水带入风管,是不是因为空调箱的风速和静压太高了?导致冷凝水无法从水管自然排出?
22楼
我们公司的空调箱也积过水,主要集中在去湿盘管处,回来检查了下,是排水管路的问题。当然,也可能是压差不平衡的问题
回复
23楼
空气湿度太大 冷凝水太多 管径太小,加之负压太大,建议要不加粗水管,不让水封住管口,风速调小不然还是有一部分水要让带入风管
回复
24楼
估计是存水弯U型水封的问题...
回复
25楼
是风速高的原因,我以前遇到过类似的情况,用变频系统调一下速度即可
回复
26楼
存水弯做的不够吧
回复
27楼
一般突然发生这种事 很可能是凝水管的堵塞,运行很空调箱内的压力比较大,造成停机时水不能及时从凝水管排除,
回复
28楼
这个我真的不知道啊,但是来学习了,呵呵,看看啦!!长知识
回复
29楼
不错,学习了,谢谢分享!
回复
30楼
是不是冷凝水管坡度太小,或者是冷凝水管管径选取的不够。
回复
31楼
还可能是风压过高,使得冷凝水来不及被排出就被风给带走了。
回复