空调箱积水怎么回事?
shenxiniu
shenxiniu Lv.2
2010年04月13日 09:27:23
来自于中央空调
只看楼主

空调箱积水,这些水无法从冷凝水管排出,而且还会把水带入风管,是不是因为空调箱的风速和静压太高了?导致冷凝水无法从水管自然排出?

空调箱积水,这些水无法从冷凝水管排出,而且还会把水带入风管,是不是因为空调箱的风速和静压太高了?导致冷凝水无法从水管自然排出?
免费打赏
dyj.100
2010年04月15日 22:30:02
12楼
积水在空调箱的哪一段?我们用蒸汽加湿冬天个别空调箱的风机段容易积水
回复
airchange
2010年04月16日 17:10:31
13楼
多少PA的机外余压,好比1000Pa就要10cm的水封,所以先检查下存水弯
回复
songkt99
2010年04月17日 09:03:45
14楼
这种问题拿出来多交流,有益大家
1、存水弯问题,管径是否选小
2、机内存在风压,风速过高
等都该考虑
回复
woif99
2010年04月17日 13:21:51
15楼
回复
woif99
2010年04月17日 13:22:13
16楼
回复
adingkgb
2010年04月17日 14:36:59
17楼
从楼主描述的现象来看。冷凝水管并不堵塞
风机一停,水就能排出

说明存水弯的高差不够,不足以克服空调箱运行时产生的内外空气压差。
把存水高度做高一点吧
回复
laiqr272
2010年04月17日 15:45:12
18楼
是的,存水弯做得不够,凝水盘出水高度与凝水管水平排水高度的落差不够,按空调箱的静压计算一下应该做多高的存水弯。
回复
lhzxy520
2010年04月17日 16:57:36
19楼
估计是水封做的不好
回复
junjun84
2010年04月17日 20:50:30
20楼
应该是U型弯的问题,U型弯尽量做高点,存水弯的高度应大于等于机组冷凝水排水处的全静压部分的高度。水封的位置和尺寸(mm)可按下列公式计算:
空调器功能段处于负压状态时:
A=B≥P/2+20
空调器功能段处于正压状态时:
A≥P/2+10
B≥30mm
式中 P——空调器内的工作压力(mmH20);
A——空调器凝结水出水口距水封面的高度(mm);
B——水封有效高度(mm)。
一般风机管可以去取A=50mm B=50 mm
一般空调机组只给出,机外余压。要想确定机组内的压力,必须认真计算一下。尤其是带有高效、中效过滤器的段。机内的负压会很大。要求机组的冷凝水管密封高度也就比较大。
回复
wzy0210
2010年04月17日 22:56:05
21楼
这种问题拿出来多交流,有益大家
1、存水弯问题,管径是否选小
2、机内存在风压,风速过高
等都该考虑
回复

相关推荐

APP内打开