空调箱积水怎么回事?
shenxiniu
shenxiniu Lv.2
2010年04月13日 09:27:23
来自于中央空调
只看楼主

空调箱积水,这些水无法从冷凝水管排出,而且还会把水带入风管,是不是因为空调箱的风速和静压太高了?导致冷凝水无法从水管自然排出?

空调箱积水,这些水无法从冷凝水管排出,而且还会把水带入风管,是不是因为空调箱的风速和静压太高了?导致冷凝水无法从水管自然排出?
免费打赏
shenxiniu
2010年04月13日 10:04:11
2楼
再补充下,空调箱风机运转的时候,冷凝水一直积在空调箱里,等机器一停,所有的水都溢出来了,流得满机房都是,冷凝水管来不及排走
回复
jyx-8
2010年04月13日 15:18:37
3楼
可能原因:1、空调箱的风速过高(或者风机和风量匹配不合理),把冷凝水吹入风管里了。
2、冷凝水管堵塞或者管径选小了或者冷凝水管坡度是否太小了,或堵塞。
3、空调箱安装是否水平。
回复
shenxiniu
2010年04月14日 09:14:03
4楼
存水弯是做了的,没有堵塞
坡度小是小了点
回复
hymonly
2010年04月14日 10:05:11
5楼
我单位的空调机箱也是积水严重,但断面风速并不高。。。。我估计是U型水封的问题。。。可厂家没有解决水封的问题,而是在机箱里面设置了一个排水泵,将凝结水强制排出,这种方式实在没见过。。。不知可否,但总感觉怪怪的。。。。无语。。。
回复
gpeng_224
2010年04月14日 10:05:43
6楼

应该是坡度小了
回复
yuan_8018
2010年04月14日 14:37:25
7楼
存水弯高度不够,空调箱内负压太大,造成存水弯水封破坏,无法排水。
回复
shenxiniu
2010年04月14日 15:45:30
8楼
先去把冷凝水管整改下看看
回复
shenxiniu
2010年04月14日 15:53:36
9楼

谢谢又提供了一个可能的信息
回复
yzhchlan
2010年04月14日 16:39:15
10楼
存水弯制作也是一个技术活。
回复
hjqd899
2010年04月14日 21:11:21
11楼
在机房内再人工做个存水弯箱,把水封搞大一点,就行了,我也碰到过那个事,那说明空调机厂的技术不行,配置不合理