空调箱积水,这些水无法从冷凝水管排出,而且还会把水带入风管,是不是因为空调箱的风速和静压太高了?导致冷凝水无法从水管自然排出?
空调箱积水,这些水无法从冷凝水管排出,而且还会把水带入风管,是不是因为空调箱的风速和静压太高了?导致冷凝水无法从水管自然排出?
2楼
再补充下,空调箱风机运转的时候,冷凝水一直积在空调箱里,等机器一停,所有的水都溢出来了,流得满机房都是,冷凝水管来不及排走
回复
3楼
可能原因:1、空调箱的风速过高(或者风机和风量匹配不合理),把冷凝水吹入风管里了。
2、冷凝水管堵塞或者管径选小了或者冷凝水管坡度是否太小了,或堵塞。
3、空调箱安装是否水平。
回复
4楼
存水弯是做了的,没有堵塞
坡度小是小了点
回复
5楼
我单位的空调机箱也是积水严重,但断面风速并不高。。。。我估计是U型水封的问题。。。可厂家没有解决水封的问题,而是在机箱里面设置了一个排水泵,将凝结水强制排出,这种方式实在没见过。。。不知可否,但总感觉怪怪的。。。。无语。。。
回复
6楼
应该是坡度小了
回复
7楼
存水弯高度不够,空调箱内负压太大,造成存水弯水封破坏,无法排水。
回复
8楼
先去把冷凝水管整改下看看
回复
9楼
谢谢又提供了一个可能的信息
回复
10楼
存水弯制作也是一个技术活。
回复
11楼
在机房内再人工做个存水弯箱,把水封搞大一点,就行了,我也碰到过那个事,那说明空调机厂的技术不行,配置不合理
回复