预应力管桩的问题
banmingxiasukans
2010年04月12日 22:30:01
只看楼主

今天施工单位给我打电话,预应力管桩的插入承台的长度只有20~30mm,问我行不行,承台的垫层已经浇注起了,怎么办?我还没有回答他,问问各位结构高手怎么处理

今天施工单位给我打电话,预应力管桩的插入承台的长度只有20~30mm,问我行不行,承台的垫层已经浇注起了,怎么办?我还没有回答他,问问各位结构高手怎么处理
免费打赏
李小庄
2010年04月13日 11:21:10
2楼
很简单,知道管桩怎么把预制桩接长吗?用那个方法即可。
也就是说,预制桩灌芯之后,再往上接一截与桩等直径的实心混凝土圆柱,柱高在3~2cm即可,这样,桩顶不就进承台5cm了吗
回复
philopan
2010年04月13日 14:24:40
3楼
路过,学习一下先。
回复
jiangxue0127
2010年04月13日 15:27:09
4楼
图集要求是伸入承台50~100 显然他的不够,让施工单位自己接桩
不知道咋画的话,参考中南标桩基图集 04ZG207 页22。上面有接桩做法

[ 本帖最后由 jiangxue0127 于 2010-4-13 15:30 编辑 ]
回复
wwwshanghai
2010年04月14日 15:10:59
5楼
学习下
回复
王审计
2010年04月19日 22:54:11
6楼
桩基问题真的是千奇百怪的,肯定是两家单位在施工。是截桩错了还是本来就短了,如果短了可以接桩的哈!
回复
yaoyao58603
2010年04月20日 11:09:36
7楼
如果差距较大,可以按图集接桩;如果差距很小,可以将垫层挖开45度的喇叭口,将垫层浇厚。