今天施工单位给我打电话,预应力管桩的插入承台的长度只有20~30mm,问我行不行,承台的垫层已经浇注起了,怎么办?我还没有回答他,问问各位结构高手怎么处理
今天施工单位给我打电话,预应力管桩的插入承台的长度只有20~30mm,问我行不行,承台的垫层已经浇注起了,怎么办?我还没有回答他,问问各位结构高手怎么处理
2楼
很简单,知道管桩怎么把预制桩接长吗?用那个方法即可。
也就是说,预制桩灌芯之后,再往上接一截与桩等直径的实心混凝土圆柱,柱高在3~2cm即可,这样,桩顶不就进承台5cm了吗
回复
3楼
路过,学习一下先。
回复
4楼
图集要求是伸入承台50~100 显然他的不够,让施工单位自己接桩
不知道咋画的话,参考中南标桩基图集 04ZG207 页22。上面有接桩做法
[
本帖最后由 jiangxue0127 于 2010-4-13 15:30 编辑 ]
回复
5楼
学习下
回复
6楼
桩基问题真的是千奇百怪的,肯定是两家单位在施工。是截桩错了还是本来就短了,如果短了可以接桩的哈!
回复
7楼
如果差距较大,可以按图集接桩;如果差距很小,可以将垫层挖开45度的喇叭口,将垫层浇厚。
回复