目前遇到一工程,需要在原来一层上加做一层,框架柱截面400*700,配4根22角筋,2根20短边,3根16长边,一层和二层配筋一样,可以通过植筋的方式连接吗?在板上开孔,接钢筋下去焊接在一层框架柱纵筋上应该更好,但是需要将原有保护层混凝土剥除,然后重新浇灌混凝土养护,比较麻烦。请有经验者指教~~·
目前遇到一工程,需要在原来一层上加做一层,框架柱截面400*700,配4根22角筋,2根20短边,3根16长边,一层和二层配筋一样,可以通过植筋的方式连接吗?
在板上开孔,接钢筋下去焊接在一层框架柱纵筋上应该更好,但是需要将原有保护层混凝土剥除,然后重新浇灌混凝土养护,比较麻烦。
请有经验者指教~~·
42楼
我也遇到过植筋的情况,植筋时要注意节点区能否植入!注意植筋的位置!看JGJ145-2004的要求!
回复
43楼
还有,上柱配筋时不要配太细的钢筋,配直径大点的钢筋,以利于施工!
回复
44楼
其实严格的来说,这个属于设计变更,要设计单位来计算、出图,确保结构的安全,这是第一步,从设计角度没有问题;业主和监理认可,盖章,这是第二步,手续要齐全,对以后的变更追加提供依据;最后才是施工角度,把风险降到最低,不是业主想变就可以随意变的,不然设计的严肃性没了。植筋、化学锚栓还是焊接,这些施工方法都是可以考虑的,看具体情况来选择合适的施工方法,还要考虑到成本,这点不能忘
回复
45楼
同意18楼看法
回复
46楼
钻孔植筋就行,保证锚固长度就行!
回复
47楼
首先还是先验算一下原柱能否承受新增加的荷载,
接着根据工程所在地的抗震计算一下植筋能否达到抗震要求。
回复
48楼
学习中。。。
回复
49楼
:victory: :call:
回复
50楼
希望有用的
回复
51楼
为什么要植筋呢
回复