目前遇到一工程,需要在原来一层上加做一层,框架柱截面400*700,配4根22角筋,2根20短边,3根16长边,一层和二层配筋一样,可以通过植筋的方式连接吗?在板上开孔,接钢筋下去焊接在一层框架柱纵筋上应该更好,但是需要将原有保护层混凝土剥除,然后重新浇灌混凝土养护,比较麻烦。请有经验者指教~~·
目前遇到一工程,需要在原来一层上加做一层,框架柱截面400*700,配4根22角筋,2根20短边,3根16长边,一层和二层配筋一样,可以通过植筋的方式连接吗?
在板上开孔,接钢筋下去焊接在一层框架柱纵筋上应该更好,但是需要将原有保护层混凝土剥除,然后重新浇灌混凝土养护,比较麻烦。
请有经验者指教~~·
32楼
我认为如果平面不太规则,可以加一层双向刚接的钢框架。
回复
33楼
总的不就两层吗,相关结构抗震等计算上应该容易满足,植筋应该是可以的,为了更容易满足力学要求,在拼接面部位可考虑其它的加固措施。
回复
34楼
结构加固问题真的很难弄清楚,我也在学习,多谢提供宝贵建议。
回复
35楼
植筋这要看下一层柱子是多大能不能加层 如果能加层 如下一层柱小可从基础上植筋上去 不能在二层上植筋
回复
36楼
化学植筋骗人害己
回复
37楼
植筋还是可以的。我06年在杭州滨江做了一个半地下车库,后来车库上面要盖食堂,做的是混凝土柱、轻钢屋盖。框架柱的纵筋全是植筋的。现在使用效果也不错。
回复
38楼
植筋满足强度要求就可以了吧?
回复
39楼
:victory: 1、框架柱柱顶植筋理论上是可以,但是必须经过设计核算确认,并且施工中严格控制植筋材料,按照植筋技术规程满足锚固长度,安排专人负责施工,并做拉拔试验
(1)众所周知,柱子主要是承受压力的,那么植筋的部位对于只承受压力的柱子就不是薄弱环节了,但是框架柱要起到抗震作用,那么植筋的节点部位就必须满足抵抗地震纵波和横波的要求,所以必须要设计核算才能施工,这样也可以减轻施工的盲目,降低施工的责任。
(2)现在化学植筋材料种类很多,良莠不齐,必须根据混凝土强度、钢筋级别等等认真选择合格的植筋材料
(3)做完拉拔试验合格后,植筋节点部位仍然要依照03G101对柱根满足加密要求
:victory: 2、其实植筋不是增加楼层的重点,重点应该是原设计地基基础能否承受新增加的结构荷载,这一个建议楼主引起重视,这可是涉及整个楼安全的大事,一定要请设计进行计算,万不可马虎。
:call: :call: 一家之见,希望与大家共同探讨!:call: :call:
回复
40楼
下插筋的方式啊,锚固长度要够,平法图集上构造也可以参照,一般上筋比下筋大就要倒插的
回复
41楼
关键是化学植钢的力学性能会改变
回复