自喷规范中要求的气压给水设备?急!!!
formula1dragon
2005年08月15日 10:57:25
只看楼主

自喷规范中:10.3.2 建筑高度不超过24m,并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统、干式系统或预作用系统时,如设置高位消防水箱确有困难,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量。我想请教大家:5L/s流量是指什么,是稳压泵的流量吗?还是只要求气压罐储存按5L/s、10min计算的消防用水?气压罐的选型参数并没有流量啊!

自喷规范中:
10.3.2 建筑高度不超过24m,并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统、干式系统或预作用系统时,如设置高位消防水箱确有困难,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量。
我想请教大家:5L/s流量是指什么,是稳压泵的流量吗?还是只要求气压罐储存按5L/s、10min计算的消防用水?气压罐的选型参数并没有流量啊!
wpeipei
2005年08月15日 12:26:55
2楼
5L/s流量指5个喷头一秒钟的流量,以此定稳压罐的容积,稳压泵到不必,可以小一点。
回复
formula1dragon
2005年08月15日 12:41:13
3楼
你的莫西干头很酷啊!谢谢!这样计算出的气压罐好像挺大。我算的有13m3:最小压力0.65MPa,最大0.85MPa,容积系数1.05,算得对吗?
回复
little_strong
2005年08月15日 13:06:20
4楼
不奇怪,所以最好还是设置天面水池
回复
ylw94
2005年08月15日 13:07:57
5楼
5L/s流量是指稳压泵的流量
回复
formula1dragon
2005年08月15日 14:25:58
6楼


不应是稳压泵流量,气压给水设计规范CECS76∶95中有:
4.3.2 消防水泵总流量应不少于消防用水量。稳压水泵流量,消火栓给水系统应不大于5L/s,自动喷水灭火系统应不大于1L/s。
但我还是想不通:一栋3层的单体,在屋顶设消防水箱,那3层喷淋的最不利点的水压(10mh2o)肯定无法满足啊,这不是又与规范抵触吗?谁能回答我呢?
回复
zhh093
2005年08月15日 16:33:28
7楼
根据规范的要求计算的气压给水设备的容量应该为3.2t的
而且喷淋有明确的要求稳压泵流量不超过1L/Sde
回复
formula1dragon
2005年08月16日 17:59:39
8楼


请教zhh093兄:这个3.2t是指气压水罐的总容积吗?还是指有效水容积?为何我算得的气压水罐有10t?请速回,我就要出图了,急!!!谢谢!!!
回复

相关推荐

APP内打开