发两张水封井的图片
chengjing2009
2010年04月12日 09:54:24
只看楼主

《建筑给水排水规范》中4.3.19,室内排水沟与室外排水管道连接处,应设水封装置(黑体强条)。条文解释:可设水封井或存水弯。以前对水封井没什么立体概念,感觉跟检查井差不多,呵呵呵,原来有区别,找到两张图片,交流一下。[ 本帖最后由 chengjing2009 于 2010-4-12 09:56 编辑 ]

《建筑给水排水规范》中4.3.19,室内排水沟与室外排水管道连接处,应设水封装置(黑体强条)。条文解释:可设水封井或存水弯。
以前对水封井没什么立体概念,感觉跟检查井差不多,呵呵呵,原来有区别,找到两张图片,交流一下 水封井2.jpg 水封井.jpg

[ 本帖最后由 chengjing2009 于 2010-4-12 09:56 编辑 ]

水封井2.jpg


水封井.jpg

免费打赏
sunrui55
2010年04月19日 12:54:37
22楼
为什么不让水流呈直线呢?排水多方便
回复
hh_xy_2004
2010年04月20日 13:40:31
23楼
化粪池是进水比出水高100mm。


为啥一定要设三通呢?

[ 本帖最后由 hh_xy_2004 于 2010-4-20 13:45 编辑 ]
回复
通途之梁
2010年04月20日 15:20:17
24楼
水封井主要是保证室内卫生条件,保证管道有一定的淹没深度,避免臭气进入室内。
回复
chengjing2009
2010年04月21日 09:16:56
25楼
个人觉得,从字面意思理解,设三通起导流作用,污水插入液面排水,气体从上面排除,类似气水分离;如果仅用90度弯头插入液面下,则气体不太容易排入排除,可能串回室内,影响卫生环境!仅做参考!
回复
某日某月
2010年04月21日 17:41:38
26楼
楼上说的有一定道理,但为什么出水管也要设置三通导流
回复
lzjm88
2010年04月21日 18:58:52
27楼
学习国,谢谢
回复
abmb
2010年04月22日 21:26:15
28楼
学习了~
回复
sui-feng-fei-shi
2010年04月23日 09:32:26
29楼
"规范上的最小坡度是针对管网起点的管段要求的。"请告诉一下哪本规范上有说明啊?包括雨水和污水系统是吗?
回复
chengjing2009
2010年04月24日 10:58:15
30楼
好像没看见那本上明确说,只有说雨水连接管的坡度0.02,管径DN300的限制。这里的说法大概是经验吧:lol
回复
shenshaojian
2010年04月24日 12:32:48
31楼
真的是好资料,感谢楼主的分享,网易土木是学习的好场所:victory: