发两张水封井的图片
chengjing2009
2010年04月12日 09:54:24
只看楼主

《建筑给水排水规范》中4.3.19,室内排水沟与室外排水管道连接处,应设水封装置(黑体强条)。条文解释:可设水封井或存水弯。以前对水封井没什么立体概念,感觉跟检查井差不多,呵呵呵,原来有区别,找到两张图片,交流一下。[ 本帖最后由 chengjing2009 于 2010-4-12 09:56 编辑 ]

《建筑给水排水规范》中4.3.19,室内排水沟与室外排水管道连接处,应设水封装置(黑体强条)。条文解释:可设水封井或存水弯。
以前对水封井没什么立体概念,感觉跟检查井差不多,呵呵呵,原来有区别,找到两张图片,交流一下 水封井2.jpg 水封井.jpg

[ 本帖最后由 chengjing2009 于 2010-4-12 09:56 编辑 ]

水封井2.jpg


水封井.jpg

免费打赏
chengjing2009
2010年04月12日 09:59:27
2楼
工业厂房内,排水用明沟,室外排水也是用沟渠,应该用以上的水封井也可以吧,只是将管换成渠,保证水封高度就行了吧
回复
xuxudodo
2010年04月12日 11:07:51
3楼
谢谢楼主
回复
song.yang
2010年04月14日 17:00:09
4楼
化粪池排水就是这样做法
回复
chengjing2009
2010年04月14日 17:08:57
5楼
化粪池做法与这个类似,一般出水管管内底标高比进水管底10cm(应该没记错:lol )
回复
ww0696
2010年04月14日 21:13:36
6楼
大家觉得如果进水管比出水管低,会出现什么情况?
一直没想通
进水管中一直充满水?
回复
corelli
2010年04月15日 09:03:02
7楼
乙型的违章了!:lol
回复
wy200061
2010年04月15日 09:53:46
8楼
乙型水封井是什么个意思,是不是画反了啊。第3张好象也没有留坡度啊。。
回复
chengjing2009
2010年04月15日 16:16:15
9楼
个人认为:
进水管如果比出水管低,而坡度基本相同时,进水管一直充满水,如果是污水管,则可能排水不通畅,管道中的气也不容易溢出,严重时水会倒灌!但如果,进水管虽低,但坡度很大,例如图二,接进水短管前的管段标高还是很高的话——即估计降低进水管深度,造成水封——问题应该不是很大,因为存在高差!(图二对不对还真需要探讨,应该与坡度有关系吧)

[ 本帖最后由 chengjing2009 于 2010-4-15 16:17 编辑 ]
回复
corelli
2010年04月15日 16:36:05
10楼
乙型作为压力排水管道上的水封可以!
回复
fanfannihaoma
2010年04月15日 19:00:29
11楼
学习了~
回复

相关推荐

APP内打开