隔离变与普通变压器本质区别?UPS与逆变器区别?操作断线?TWJ,HWJ?避雷器?
suyuanredi
suyuanredi Lv.5
2010年04月10日 23:22:21
来自于变压器
只看楼主

又有新问题请教大家了1.隔离变压器与普通变压器区别?2.我们厂有一台逆变器,旁边就是2个UPS,UPS与逆变器区别?我从书本上了解了些,有的UPS本身就带了逆变功能。3.保护装置信号里有个操作断线,它与控制回路断线有何区别?我们厂这2种信号都有。4.线路上装了避雷器,打雷,线路上会产生高电压,如果A,B,C三相都过电压,避雷器都对地放电,此时线路不就是三相短路接地?另外我们厂母线上装的避雷器的记录器下面还有电流表(好像是),这个表什么作用?

又有新问题请教大家了
1.隔离变压器与普通变压器区别?
2.我们厂有一台逆变器,旁边就是2个UPS,UPS与逆变器区别?我从书本上了解了些,有的UPS本身就带了逆变功能。
3.保护装置信号里有个操作断线,它与控制回路断线有何区别?我们厂这2种信号都有。
4.线路上装了避雷器,打雷,线路上会产生高电压,如果A,B,C三相都过电压,避雷器都对地放电,此时线路不就是三相短路接地?另外我们厂母线上装的避雷器的记录器下面还有电流表(好像是),这个表什么作用?

5.10KV母线低电压,10KV母线上的辅机(手车式真空开关)低电压保护动作,母线电压恢复后,复归低电压保护信号,复归不了,后来直接拉掉保护装置和控制回路的直流电源,上面的事故信号消失,我想问的是为何复归事故信号不起作用?
6.开关里有很多类型的脱扣器,脱扣器作用是什么?或者通俗点讲可以理解为什么?


免费打赏
zyz8438
2012年02月23日 20:45:57
12楼


隔离变压器是比较特殊的变压器,其变比为1:1,输出侧对地是悬浮的,即不接地。与输入侧也是完全绝缘隔离。能够消除输入侧对输出侧的干扰,而且由于输出侧对地悬浮,对人身安全也有保障。
回复
zyz8438
2012年02月23日 20:51:04
13楼


那是避雷器的在线监测器,对避雷器的泄漏电流进行实时监测。

1.JPG
回复
zyz8438
2012年02月23日 20:53:55
14楼


操作回路断线和控制回路断线就是一回事!

TWJ是跳位继电器,HWJ是合位继电器。都是微机综保(国产保护)中操作插件中的继电器。

如果TWJ的常闭接点和HWJ的常闭接点同时闭合的时候,发出控制回路断线信号。
回复
zyz8438
2012年02月23日 20:56:01
15楼


引风机的低电压保护动作时限整定是不是太短了?
回复
调皮小猪
2014年12月20日 12:43:14
16楼
好多知识点啊,学习学习
回复
sw3636844
2014年12月31日 08:40:55
17楼
好东西,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开